编辑: 静看花开花落 | 2019-07-01 |
4.3.5 在地下水位之上;
4.3.6 不在洪泛区;
4.3.7 没有濒危灭绝物种;
4.3.8 没有文化遗迹或历史性资源;
4.3.9 为避免人工湿地所存在的臭味和昆虫之类的问题影响人们的正常生活,人工湿地应尽可能的远 离居民区;
4.3.10 如果要改变如耕地等土地的使用类型,必须与有关部门联系,获得批准后方可设计和施工. DB41/T XXXXX―XXXX
5 4.4 平面布置 4.4.1 在人工湿地系统的平面布置中,应将系统作为一个有机整体考虑,使系统中的各部分之间能够 自然连接,湿地主体与附属构筑物主次搭配,道路顺畅,节省占地,同时实现建筑和绿化协调自然. 4.4.2 为便于人工湿地的运行管理,应以多级单体串联布置,应按流程分组排列布置,避免设计大量 的堤坝和迂回交叉的管线,湿地单体布置还要尽量利用建设现场的地形,减少土方量及水头损失. 4.4.3 考虑管理维修等原因,某个湿地单元停止运行时,其余单元可以继续保持运行状态不受影响, 湿地应至少设置
2 个平行的处理单元. 4.4.4 总平面布置应考虑近远期结合,有条件的地方可按远期规划水量布置,分期建设.人工湿地系 统内道路可建在单体与单体之间的堤坝上,各单体间应有道路连通. 4.4.5 办公室、化验室、管理房等附属构筑物,应布置在夏季主导风向的上风向. 4.5 高程设计 4.5.1 人工湿地系统高程设计的目的是:确定人工湿地单体、构筑物及泵房等的高程,布置连接管渠 的尺寸及标高, 计算人工湿地单体及水处理构筑物的水面标高, 使水按设计的流程在人工湿地单体之间 顺畅的流动和排出. 4.5.2 人工湿地高程布置应尽量利用原有地形,在平坦地形中,串联级数过多,水头损失会增大,会 使前后高程相差很大,增大土方量和投资费用.在设计时应尽量做到挖方和填方的土方平衡,减少土方 运输量,以降低土方工程费用. 4.5.3 应尽可能减少进水提升次数,降低能耗,使水流沿重力流动.应尽可能精确计算人工湿地单体、 构筑物及连接管的水头损失. 4.5.4 在计算水头损失时,须以最大流量作为计算流量,设计时适当留有富余,考虑扩建时的预留备 用水头.水力计算时,应选择距离最长、水头损失最大的流程进行计算. 4.5.5 人工湿地系统最终出水的设计高程一般采用最高洪水位,以免受洪水的顶托. 4.5.6 高程计算时,以最终出水设计标高为基准从后向前推算.
5 工程设计 5.1 设计水量 人工湿地设计水量应根据污水处理厂的实际处理水量确定, 并满足湿地表面负荷及水力停留时间的 规定. 5.2 设计进水水质 人工湿地的进水水质无特殊要求的情况下, 参照污水处理厂外排尾水水质, 主要设计参数应满足表 1中的规定. 表1 人工湿地设计进水水质 单位:mg/L 项目 CODCr BOD5 NH3-N TP SS DB41/T XXXXX―XXXX
6 尾水人工湿地进水水质 ≤50 ≤10 ≤5(8) ≤0.5 ≤10 括号外数值为水温>
12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. 5.3 设计出水水质 污水处理厂外排尾水经人工湿地深度处理,出水水质应达到相应的用水水质要求: ①人工湿地出水排入河流,水质应满足受纳水体的环境容量、国家及河南省现行有关标准. ②人工湿地出水用作再生回用水时,水质应满足GB 50335的要求. 5.4 工艺流........