编辑: star薰衣草 | 2019-07-01 |
8 产生火花(或火星),不具有致使易燃物起火或爆炸的建筑地面. 2.0.14 不发火性 misfiring 当所有材料与金属或石块等坚硬物体发生摩擦、冲击或冲擦等机械作用时,不产生火花(或火星),不会致 使易燃物引起发火或爆炸的危险,称为具有不发火性. 2.0.15 地面辐射供暖系统 floor radiant heating system 在建筑地面中铺设的绝热层、隔离层、供热做法、填充层等的总称,以达到地面辐射供暖的效果.
3 基本规定 3.0.1 建筑地面工程子分部工程、分项工程的划分应按表 3.0.1 的规定执行. (说明:3.0.1 本条主要针对 建筑地面 构成各层的组成,结合本规范的适用范围,确定其各子分部工程 和相应的各分项工程名称的划分,以利于施工质量的检验和验收.)
9 3.0.2 从事建筑地面工程施工的建筑施工企业应有质量管理体系和相应的施工工艺技术标准. (说明:3.0.2 本条为了进一步明确和加强质量管理而提出的要求,以保证建筑地面工程的施工质 量.) 3.0.3 建筑地面工程采用的材料或产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定.无国家现行标准 的,应具有省级住房和城乡建设行政主管部门的技术认可文件.材料或产品进场时还应符合下列规定:
1 应有质量合格证明文件;
2 应对型号、规格、外观等进行验收,对重要材料或产品应抽样进行复验. (说明:3.0.3 本条为强制性条文.主要是控制进场材料质量,提出建筑地面工程的所有材料和产品 均应有质量合格证明文件,以防假冒产品,并强调按规定抽样复检和做好检验记录,严把材料进场 的质量关.为配合推动建筑新材料、新技术的发展,规定暂时没有国家现行标准的建筑地面材料或 产品也可进场使用,但必须持有建筑地面工程所在地的省级住房和城乡建设行政主管部门的技术认 可文件. 文中所提 质量合格证明文件 是指:随同进场材料或产品一同提供的、有效的中文质量状况证明 文件.通常包括型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证等.进口产品还应包括出入境商品检验 合格证书.) 3.0.4 建筑地面工程采用的大理石、花岗石、料石等天然石材以及砖、预制板块、地毯、人造板材、胶 粘剂、涂料、水泥、砂、石、外加剂等材料或产品应符合国家现行有关室内环境污染控制和放射性、有 害物质限量的规定.材料进场时应具有检测报告. (说明:3.0.4 本条规定建筑地面工程采用的各种材料或产品除应符合设计要求外,还应符合现行国 家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB
50325、 《建筑材料放射性核素限量》GB
6566、 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB
18580、 《室内装饰装修材料 溶剂型 木器涂料中有害物质限量》GB
18581、 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB
18583、 《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB
18586、 《室内装饰装修材料 地毯、 地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质限量》GB
18587 和现行行业标准《建筑防水涂料中有害物质限量》 JC
1066、 《进口石材放射性检验规程 SN/T 2057》及其他现行有关放射性和有害物质限量方面的规 定.) 3.0.5 厕浴间和有防滑要求的建筑地面应符合设计防滑要求. (说明:3.0.5 本条为强制性条文.以满足厕浴间和有防滑要求的建筑地面的使用功能要求,防止使 用时对人体造成伤害.当设计要求进行抗滑检测时,可参照建筑工业产品行业标准《人行路面砖抗 滑性检验方法》的规定执行.) 3.0.6 有种植要求的建筑地面,其构造做法应符合设计要求和现行行业标准《种植屋面工程技术规程》 JGJ