10 万kWh. 4.3 供暖与制冷

7 本项目不设置集中供暖,办公室和宿舍供暖与制冷采用分体空调进行调节.

5 劳动定员及工作制度 项目劳动定员

10 人,实行单班

8 小时工作制,年工作

300 天. 与本项目有关的原有污染情况及主要问题: 本项目位于商丘市睢阳区郭村镇东街孔楼村,根据现场调查, 项目已建设完成, 属 于未批先建.商丘市环境保护局对商丘市睢阳区参政商混站出具了行政处罚决定书, 并缴纳了罚款(行政处罚决定书见附件 7,罚款单见附件 8). 根据现场调查,本项目已建设混凝土生产线1条,各建筑物及附属设施均已建成, 现有工程存在的主要环境问题及整改方案见表6. 表6现有工程主要问题及整改方案 污染源 现状 是否需 要整改 整改措施 标准要求 废气砂石料堆场扬尘 原料堆场封闭 否/《水泥工业大气污 染物排放标准》 (GB4915-2013) 表1标准水泥制品 生产排放浓度限值 20mg/m3 ,表3厂界外无组织排放浓 度限值 0.5mg/m3 的要求 原料输送机搅拌 系统产生的粉尘 搅拌楼内部地面散落 粉尘较大,尚未安装 除尘设施 是 搅拌区全封闭, 搅拌 机产生的粉尘设置

1 套脉冲袋式除尘 器除尘,除尘后经 15m 排气筒排放 水泥、粉煤灰等 原料入罐时产生 的粉尘 粉料罐顶部由自带的 除尘器收尘 否/原料库及搅拌区 无组织粉尘 原料库设喷淋系统, 洒水降尘,搅拌区进 料口设置喷淋装置 否/废水生活污水 化粪池一座,处理后 由附近农民清运用于 农田施肥 否/合理利用,不外排 清洗废水 项目未设置砂石分离 器、三级沉淀池 是 设置砂石分离器、 三 级沉淀池, 清洗废水 经沉淀后循环使用 固废散落砂石 未设置临时固废暂 存,废料乱堆乱放 是 设置临时固废暂存 合理处置,不外排 生活垃圾 垃圾桶,定期清运 否/噪声设备噪声 密闭作业.减震、隔 声等降噪设施 否/《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中2类标准 目前本项目已整改完成.

8 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性 等):