编辑: wtshxd | 2019-07-01 |
29 3
29 2
29 1
41 1
41 1
21 其他
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
22 总计
287 164
288 166
288 170
317 154
318 25
三、工程实体质量方面 (1)材料与实体质量监督抽检情况 本月质监站共对
56 个在建水务工程的管材、钢筋等原材, 实体质量进行了
26 类检测项目的监督抽检(见表 6).监督抽 检结果表明,主要原材料质量较好,抽检各类管材
42 组,钢筋 原材
5 组, 未发现不合格情况. 但仍有部分项目存在材料和施工 质量不合格情况:本期抽检发现同乐片区 23-1 基本农田排洪渠 整治工程抽检排水沟所使用的混凝土砖不合格;
黄竹坑水综合整 治工程抽检的混凝土灌注桩桩长不满足设计桩长要求;
花园河综 合整治工程抽检的混凝土灌注桩抗压强度及桩长均不满足设计 强度和桩长要求, 且桩底岩土层为砂质粘土层, 与设计要求的强 风化花岗岩不符;
观澜河流域水环境综合整治工程-丹坑水综合
8 整治工程混凝土挡墙墙身底层左侧混凝土回弹检测强度未达到 设计要求;
龙岗区社区给水管网改造六期工程―深水龙岗水务集 团有限公司(平湖街道) (政府投资工程)混凝土路面抽芯芯样 强度推定值未满足设计要求, 其中有
1 芯样厚度不满足设计要求 等(见表 7),针对检测结果不合格的情况,已发相应文书督促 责任单位处理. 表6监督抽检重点检测项目表 序号 重点检测项目 检测数量
1 闭水试验
1 组2测量、测绘
8 组3低压排污、排水用高性能硬聚氯乙烯管材
2 组4地基(动力触探试验)
421 点5地基(平板载荷试验)
10 组6焊缝超声波检测 43.8 米7化学植筋后锚固拉拔
23 组8回弹法检测混凝土抗压强度
6 组9混凝土普通砖和装饰砖
1 组10 混凝土芯样抗压
64 组11 热轧带肋钢筋
5 组12 建筑基桩芯样抗压强度
54 组13 建筑排水用硬聚氯乙烯管材
6 组14 埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材
7 组15 锚(索)杆拉拔试验
3 组9表7监督抽检不合格情况统计表 序号抽检项目 不合格数量 工程名称 处理方式
1 混凝土灌注桩 钻孔抽芯检测
2 根 黄竹坑水综合整治工程 已发文书责令整改(深水 质监〔2019〕改字
70 号)
1 根 花园河综合整治工程 已发文书责令整改(深水 质监〔2019〕改字
71 号)
2 混凝土普通砖 和装饰砖
1 组 同乐片区 23-1 基本农田排洪渠整 治工程 已发文书责令整改(深水 质监〔2019〕改字
63 号)
3 回弹法检测混 凝土抗压强度
1 组 观澜河流域水环境综合整治工程 -丹坑水综合整治工程 已发文书责令整改(深水 质监〔2019〕警字
51 号)
4 混凝土抽芯检 测1组龙岗区社区给水管网改造六期工 程-深水龙岗水务集团有限公司 (平湖街道)(政府投资工程) 已发文书责令整改(深水 质监〔2019〕警字
52 号) (2)实体质量检查情况 检查结果显示, 实体质量整体处于受控状态, 质量问题明显 减少, 但仍有部分项目存在使用与设计要求不符、 与报审数量不 符合的原材料、 管沟回填质量不符合要求等情况. 如大碓涌综合 整治工程-给排水改迁工程 J31~J36 段给水管所使用的管材与 设计要求不符, 设计要求采用 PE 管, 现场实际使用的为 PVC 管, 且未按设计要求管顶 500mm 内回填石粉渣,现场管道已施工约 700m,但进场报审的管材仅有 354m,且未做卫生性能检测;