位于地震基本烈度七度及以上地 区的乙级档案馆未按基本烈度设防, 地震基本烈度 六度地区重要城市的乙级档案馆未按七度设防;

抗 震设防烈度为九度地区未按比九度更高的要求采 取抗震措施. ①查看 《建设项目的环境影响报告 书》 建设项目周围环境现状 部分;

②查看档案馆结构设计竣工图;

③查看当地地震基本烈度表. ①《档案馆建筑设计规范》 (JGJ 25-2010)1.0.4 1.1.4 水文 条件 ①档案馆基地设于易发生洪水、风暴潮、海啸、内 涝及水库、河道溃塌等灾害的地段. ①现场查看;

②查看档案馆建设环评报告. ①《档案馆建筑设计规范》 (JGJ 25-2010)3.0.2 1.2 馆库建筑 1.2.1 竣 工验收 ①馆库建筑未经验收或验收不合格. ①查看竣工验收报告. ①《中华人民共和国建筑法》 (第六 十一条) 1.2.2 楼 面活荷载 ①档案库楼面均布活荷载标准值小于 5KN/O,密 集架库房活荷载小于 12KN/O, 展厅区域活荷载小 于3.5KN/O,主机房活荷载未达到《数据中心设 计规范》的要求,其他区域活荷载未达到《建筑结 构荷载规范》的要求. ①查看结构竣工图设计说明部分. ①《档案馆建筑设计规范》 (JGJ 25-2010)4.2.11 ② 《 建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)5.1.1 ③ 《 数据中心设计规范》(GB50174-2017)附录一:各级数 据中心技术要求 1.2.3 围护 结构 ①档案库每开间的窗洞面积与外墙面积比大于 1: 10,档案库有跨层或跨间的通长窗;

②库房外围护结构未根据地区气候和建筑要求, 采 取保温、隔热和防潮等措施. ①查看竣工图纸;

②现场查看. ①《档案馆建筑设计规范》 (JGJ 25-2010)5.3.4 1.2.4 防 火设计、 建设 ①特级、 甲级档案馆耐火等级未达到一级, 乙级档 案馆耐火等级低于二级;

②档案馆建筑防火设计、建设未通过消防部门审 核、验收. ①查看消防项目验收意见书;

②现场查看. ①《档案馆建筑设计规范》 (JGJ 25-2010)1.0.

3、4.2.

6、6 1.2.5 防水 设计、建设①馆区内排水不通畅,存在积水现象;

②室内外地面高差小于 0.5m;

室内地面没有防潮 措施;

③档案库屋面防水等级未达到 I 级标准;

地下防水 等级未达到一级标准, 并未设置机械通风或空调设 备;

④档案库区内未比库区外楼地面高出 15mm, 未设 置密闭排水口. ①查看竣工图纸;

②现场查看. ①《档案馆建筑设计规范》 (JGJ 25-2010)4.2.

5、5.4 1.3 功能布局 1.3.1 功 能布局 ①档案馆建筑未根据其等级、 规模和功能设置各类 用房,档案库、对外服务用房、档案业务和技术用 房、 办公用房和附属用房不能满足档案保存和档案 业务工作的需要;

②档案馆的建筑布局未按照功能分区布置各类用 房,未满足功能合理、流程便捷、内外相互联系又 有所分隔, 没有交叉的要求;

各类用房之间传送档 案通过露天通道;

③档案库未集中布置、自成一区.除更衣室外,档 案库区内有其他用房, 其他用房之间交通穿越档案 库区;

④档案库毗邻锅炉房、变配电室、车库、食堂操作 间等可能危及档案安全的用房;

⑤消防气体存储装置布置于阳光直接照射的房间. ①现场查看. ①《档案馆建筑设计规范》 (JGJ 25-2010)4.

1、4.2.2 ② 《 气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)4.1.1 1.4 设施设备 1.4.1 档 案装具 ①固定档案架(柜)、档案密集架每层隔板承重小 于40Kg;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)