编辑: GXB156399820 | 2019-07-01 |
7 ― 5.制冷机房安全警示标识缺失,无职业病危害警示标识、管 道流向标识等;
管线及设备也未按规定涂敷色标. 6.制冷机房未按要求配备相应数量的正压式空气呼吸器、隔 离式防护服和化学安全防护眼镜等,防毒器具和抢救药品等应急 物品严重缺乏,没有配备淋洗器、洗眼器等卫生防护设施. 7.制冷机房内存放易燃物品. 8.制冷机房值班室违规使用无关电器设备,电源插座不符合 规范要求. 9.制冷机房门口外侧未按规范设置事故排风机人工紧急启停 控制按钮. 10.氨制冷系统泄压管出口高度不够. 11.制冷机房和设备间(靠近贮氨器处)门外未按规定设置消 火栓;
制冷机房、设备间未配备移动式喷雾水枪. 12.未在制冷机房或厂区内显著位置设置风向标.
四、青海省裕泰畜产品有限公司 1.液氨制冷操作人员无证上岗(无特种设备作业人员证和特 种作业操作证) . 2.制冷机房氨气浓度检测传感器安装不符合规范要求;
液氨 储罐上方未设置喷淋系统、围堰和事故污水收集池. 3.制冷机房事故排风机、应急照明灯具、电器开关和配电线 路均未按防爆要求设置. 4.制冷机房安全警示标识缺失,无职业病危害警示标识、管―8―道流向标识等. 5.值班室、控制室违规设置在制冷机房内,值班室值班人员 违规使用电取暖器等电器设备. 6.分割间各种消防安全标识缺失. 7.制冷机房未按要求配备相应数量的正压式空气呼吸器、隔 离式防护服和化学安全防护眼镜等,防毒器具和抢救药品等应急 物品严重缺乏,没有配备淋洗器、洗眼器等卫生防护设施. 8.冷库内未采用防潮型照明灯具和开关,照明线路未采用耐 低温绝缘电缆. 9.制冷机房和设备间(靠近贮氨器处)门外未按规定设置消 火栓;
制冷机房、设备间没有配备移动式喷雾水枪. 10.制冷机房门口外侧没有设置事故排风机人工紧急启停控 制按钮. 11.氨制冷系统泄压管出口高度不够.
五、宁夏回族自治区恒源万福清真食品股份有限公司 1.快速冻结装置未按有关要求设置在单独的作业间内,未按 要求设置作业区域警示标识和岗位操作规程. 2.制冷机房入口处未设置 MSDS、重大危险源标识、液氨泄 漏紧急处置方案,未配备符合规范要求的消防设备设施. 3.贮氨器上方未安装喷淋设施. 4.制冷机房控制室未设置防爆墙及防爆玻璃. 5.制冷机房事故排风机设置不符合规范要求,排风量明显不 ―
9 ― 足,未与液氨报警设施联动,未在制冷机房外部设置事故排风机 应急开关. 6.制冷设备及管线标识不全.生产车间内应急标识混乱,消 防通道堵塞. 7.制冷系统泄压管出口高度不够. 8.制冷工不能熟练使用正压式空气呼吸器等应急器材.
六、宁夏回族自治区长湖实业有限公司 1.制冷工无证上岗,无液氨使用及应急处置常识. 2.液氨储罐未按要求设置喷淋系统,机房内未按要求安装氨 气浓度检测报警装置,事故排风机设置不规范,未与报警装置联 动. 3.配电箱破损严重,电气开关暴露,电线私搭乱扯现象严重, 应急照明等电气设备均不防爆. 4.制冷设备和管道涂色不规范,管道表面介质名称、流向等 标识缺失. 5.制冷机房与人员休息室未做有效隔离,机房内存有多个易 燃液体罐. 6.防毒面具、隔离式防护服等防护装备陈旧、失效. 7.制冷机房外部未按规范设置消防通道. 8.冷库应急逃生通道不畅通,随意摆放杂物. ........