编辑: Cerise银子 2019-07-01

3、脱磁管必须安装在自流管道中,不得安装在泵的后面,其水平倾角应小于

15 度,严 禁竖直安装.

4、连接脱磁器控制柜与脱磁管的信号电缆应采用不小于 RVV2x16mm2 两芯多股铜芯电缆. 控制柜与脱磁管的距离应尽可能短,为减少线路损耗,一般以不超过 10m 为宜,否则将影响 脱磁器的磁性能.

5、控制柜的电源进线应采用不小于 RVV3x4mm2 +1 以上的多股铜芯导线.上述连线可根据 现场情况选择控制柜底部对应的进线孔,避免线路交叉.

6、本脱磁器产生的峰值电流高达 150A,接线时要求所有电源和信号电缆接头先用冷压钳 子压上铜鼻子、浸锡,然后再将铜鼻子用铜螺栓紧紧压在接线铜母线上.

7、仔细检查控制柜电源进线和与脱磁管的连线接线是否正确,确认无误后方可送电.

8、启动时:打开控制柜门,合上断路器 QF

1、 QF2,按下启动按钮 SB1,设备就处于工 作状态,一般情况下预热

2 分钟后进入正常脱磁工作状态.

9、设备启动后:请勿长时间让脱磁管在空载状态下运行,以免损害设备和脱磁管线圈.

10、停止时:按下停止按钮 SB2,设备就停止工作.

11、停机检修时:按下停止按钮 SB2, 断开断路器 QF

1、 QF2,然后必须等待

2 分钟后, 才能接触控制柜内的电器元件,以免电容及其它器件的剩余电压伤人.

12、检修其它大功率设备时,一定要先关闭脱磁器,再关闭其它大功率设备;

检修完毕 一定要先打开大功率设备,再开脱磁器,以免电压波动过大损坏脱磁器.

13、现场非电气维修人员(未经专业培训)请不要随意打开机箱,当心触电伤人.

14、如果脱磁管偶然出现堵塞现象,必须立即关停设备并进行疏通;

如果脱磁线圈和矿 浆管之间有淤泥、铁粉,应及时关闭脱磁器清理淤积铁粉等杂物,以免影响脱磁效率.

15、因过流,空气开关自动断开时,应先查明原因再送电,不可强行送电.

16、请完全按照说明书进行安装和操作,请勿自行更改线路,以免损坏设备和造成不必 要的损失. Generated by Foxit PDF Creator ? Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 山东华特磁电科技股份有限公司 HTC 系列脱磁器

9

第七章 脱磁器应用工艺流程示意图 Generated by Foxit PDF Creator ? Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 山东华特磁电科技股份有限公司 HTC 系列脱磁器

10

第八章 服务与技术支持 服务创造价值,华特始终坚持 客户永远是第一位的 服务理念,并于

2008 年10 月,正 式启动 华特

365 服务 行动,过 1+4 服务方程式,全力........