编辑: 5天午托 2019-07-01

1252 毫米,年蒸发量 1462.7~2314.3 毫米,年均风速 1.6~2.7 米/秒;

土壤类型主要有黄绵土、褐土、v土、棕壤、黄棕壤、 潮土和水稻土;

植被类型主要有温带落叶灌丛植被、温带禾草及 杂类草草原、温带亚热带落叶阔叶林,沿线林草覆盖率为 22~ 62.2%.沿线土壤侵蚀依次为陕北、山西吕梁市境内的黄土丘陵 区以极强烈水力侵蚀为主, 山西临汾市境内黄土丘陵区以强烈水 力侵蚀为主,山西运城市境内山丘区以轻度水力侵蚀为主、平原 区以微度水力侵蚀为主;

河南境内平原区以轻度、微度水力侵蚀 为主,山丘区以轻度水力侵蚀为主;

湖北境内平原区以微度水力 侵蚀为主,山丘区以轻度水力侵蚀为主.涉及国家级水土流失重 点预防区

6 个县、 重点治理区

21 个县, 省级重点预防区

10 个县、 省级重点治理区

20 个县.

2017 年3月6~9 日,我中心组织有关单位和专家查看了 现场并在河南省郑州市进行了评审.参加评审工作的有水利部 黄河水利委员会,淮河水利委员会,黄委黄河上中游管理局,黄 委晋陕蒙接壤地区水土保持监督局,陕西省水土保持局,山西省 水利厅,河南省水利厅,湖北省水利厅,建设单位国家电网公 司及其下属的陕西省电力公司、山西省电力公司、河南省电力 公司、湖北省电力公司,主体设计单位北京经济技术研究院、中-6-国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司、 中南电力设计院有 限公司、河南省电力勘测设计院,以及方案编制单位中国电力工程 顾问集团西北电力设计院有限公司、 中南电力设计院有限公司等单 位的代表,以及

6 名水土保持方案评审专家.代表和专家查看 了项目现场,听取了建设单位关于项目工作进展情况、主体设 计单位关于项目设计概况和水土保持方案编制单位关于水土保 持方案报告书内容的汇报.经评议,建议通过技术评审. 经我中心主任专题会议研究,该水土保持方案报告书基本 符合水土保持技术标准及有关文件的规定,基本同意该水土保 持方案报告书,现提出技术评审意见如下:

一、主体工程水土保持分析与评价

(一) 基本同意主体工程选址选线水土保持制约性因素的分 析与评价. 本项目涉及国家级和省级水土流失重点治理区和重点 预防区,基本同意水土保持方案报告书中提出的优化施工工艺、 提高防治标准、减少地表扰动和植被损坏范围的措施.

(二)基本同意对工程占地、土石方平衡、施工工艺与方法 的水土保持分析与评价.

(三)基本同意弃渣场设置的水土保持分析与评价结论,弃 渣场选址符合水土保持法及水土保持相关技术规范的规定, 位置 明确,堆置方案可行. 初步设计中要严格按照标准规范, 根据渣场地形、 堆渣方式、 -

7 - 堆渣容量和水文地质条件等,进一步深化弃渣场防护措施设计, 确保安全.

(四) 基本同意对主体设计中具有水土保持功能工程的评价 和界定.

二、水土流失防治责任范围 基本同意项目建设区水土流失防治责任范围为 585.19 公顷.

三、水土流失预测 同意水土流失预测内容和方法.经预测,本工程建设可能造 成新增水土流失量 4.67 万吨.换流站区、输电线路塔基和施工 道路区为本项目水土流失防治的重点区域.

四、水土流失防治目标 鉴于项目区涉及国家级水土流失重点预防区和重点治理区、 省级水土流失重点预防区和重点治理区, 同意本工程水土流失防 治分段执行建设类项目

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
发布一个新话题