编辑: hyszqmzc | 2019-07-01 |
6 液氧化后废水系统、事故排水系统. 本项目自建污水处理系统,污水处理系统包括污水生化处理系统、含盐废水 处理系统、废碱液处理系统、污泥处理系统和臭气处理系统,分别采用 生化处理 +回用处理+膜浓缩+蒸发结晶 处理工艺,全厂污水经深度处理后经达到循环水补 充水水质标准后回用,浓盐水经蒸发结晶产生的杂盐及污水处理厂脱水污泥送有 资质的危废处置中心处置,污水厂各单元臭气收集后经生物除臭装置处理后达标 排放,正常工况下, ,本项目废水不对外排放. 3.3 固体废物治理措施 项目固体废物按资源化、减量化、无害化的要求分类处置,本项目没有固体 废弃物直排外环境.乙烯装置废碱液经氧化单元处理后送污水处理场处置.项目 排放的锅炉灰渣、 脱硫副产物硫酸铵等考虑综合利用, 废PE 粉末当做等外品销售, 无法综合利用的送园区拟建的渣场填埋;
项目含贵金属废催化剂送厂家回收,无 回收价值的废催化剂、污泥以及蒸发结晶的混盐等外委有资质的单位处置. 3.4 噪声治理措施 本着控制噪声源的原则,在设备选型时尽量选用低噪设备,并要求供应商采 取必要的措施,如隔声罩、消音器,控制设备噪声.对确实无法满足要求的设备, 采取隔声、消声、减振等噪声综合治理措施,如对大功率压缩机,可在设备进口 和出口管线上设置消音器,以降低噪声水平.高噪声设备尽量隔离布置在室内. 3.5 防治污染地下水的措施 3.5.1 主动控制措施 主动控制措施,即在生产运行过程中,积极采用控制措施,防止有毒有害化 工液体物质的泄漏和跑冒滴漏, 从源头降低可能滴落至地面的有毒有害物质源强, 从而防止和降低对地下水的污染. 管线敷设尽可能地上敷设,使污染物能 早发现、早处理 ,减少由于埋地管 道泄漏可能造成的地下水污染.对埋地管道通过提高管道等级、增加壁厚,尽量 采用钢管的措施减少泄漏的可能. 中国........