编辑: 棉鞋 | 2019-07-01 |
1 上海 XXX 防护设备有限公司 防护密闭门、密闭门、防爆波活 门、临战封堵框 上海市 XX 区XXX 路XXX 号XXXXXXX
2 山西 XXX 防护设备有限公司 过滤吸收器 上海市 XX 区XXX 路XXX 号XXXXXXX
3 上海 XXX 防护设备有限公司 超压排气活门、防爆地漏、手动 密闭阀、呼唤按钮 上海市 XX 区XXX 路XXX 号XXXXXXX 注意:
1、有关本工程的详细信息应依据本工程建设单位移交归档的民防工程竣工档案,并请在工程维护管理使用中 具体参阅归档的档案资料;
2、所需进行临战转换、安装的设备设施的具体平战转换方案见本工程的《平战转换预案和实施计划》 . ?
4
第二章? 平时维护管理要求? 2.1 基本要求 依据《上海市民防工程建设和使用管理办法》 (2002 年12 月18 日上海市人民政府令第
129 号公布) 、 《上海市民防工程维修养护暂行 规定》 (沪民防[2000]87 号)等文件的规定,民防工程的维护使用管 理工作应符合下述要求: 民防工程的维护使用管理工作应保持民防工程良好的使用状态 和防护能力,达到以下标准:
(一)工程结构完好,无渗漏现象;
(二)防护密闭设备、设施的性能良好;
(三)防火、防冻、防倒灌措施安全可靠,风、水、电系统运行 正常;
(四) 工程内部环境整洁, 进出口道路畅通, 孔口防护设备完好;
(五)建立健全民防工程维修养护技术档案(包括土建工程和内 部设备设施) . 2.2 土建结构 维护管理主要内容为涉及工程防护效能的主体结构、人防门(含 防爆波活门) 、临战转换预埋件、钢结构防倒塌棚架、电气备用管、 给排水密闭套管等防护设备设施. 2.2.1 不得破坏民防工程主体结构,工程结构表面脱落、损坏的 应及时进行修补;
2.2.2 人防门门扇完好无缺损,金属构件无锈蚀.人防门门上的 密闭胶条应保持清洁、不得沾油,局部脱落的应及时粘贴,老化或损 ?
5 坏的应及时更换.铰页、闭锁及其传动机构的活动部位,每年应添注 一次机油,防止锈蚀,保持灵活;
2.2.3 临战转换的外露预埋件、钢结构防倒塌棚架、因平时使用 拆除的活置式门槛、钢结构人防门,混凝土人防门门扇的钢包边及工 程内其他的外露金属件,每三年应做一次防锈处理,除锈涂防腐漆. 处于潮湿环境内的外露金属件应视情况缩短防锈处理周期;
2.2.4 电气备用管、 给排水密闭套管等用于防护密闭的穿墙管中 的密封材料,老化、收缩而失效时应重新做密闭处理.废弃的管孔应 及时予以封闭,并做好密闭处理. 2.3? 通风与空调? 维护管理主要内容为涉及工程防护效能的手动密闭阀门、 手 (电) 动密闭阀门、自动排气活门、滤尘器、过滤吸收器、测压取样装置、 战时风机、扩散箱、战时通风管道等防护设备设施. 2.3.1 手动、 手(电)动密闭阀门和自动排气活门每季度应启动一 次,活动各传动部位,检查阀板的启闭位置.每年应保养一次,清扫 加油,检查阀门的灵敏度,紧固松动的连接件,检查手(电)动密闭 阀门的开关触点情况,有问题的应及时修理或更换.每三年应检修一 次,除锈涂漆,更换老化的密封圈和磨损、损坏的零部件;
2.3.2 滤尘器固定牢靠,四周严密,干净有效.过滤吸收器应每 年做一次外观检查,主要检查外壳碰伤、穿孔情况和配件是否掉漆、 有无锈眼及各种橡皮件是否老化.如有损伤应修理或更换.测压装置 每年应检查一次,保证测压管畅通、无锈蚀.连接软管老化的应及时 更换,测压装置长期不用时宜放空仪器内的液体;