编辑: hyszqmzc | 2019-07-01 |
14 接入交换机
1 台15
15 接入交换机
2 台616 接入交换机
3 台117 放装式无线 AP 台170
18 PoE 接入交换机 台17
19 三层汇聚交换机 台4
四、综合布线系统
20 光缆 米2500
21 光纤配线架 套12
22 光纤跳线 对20
23 单口面板 个80
20 双口面板 个280
21 明装底盒 个500
6 22 双绞线 箱160
23 六类模块 个500
24 数据配线架 套26
25 网络机柜
1 个426 网络机柜
2 个427 施工及辅材 项1
五、录播系统
28 高清互动录播主机 台129 高清互动录播系统 套130 高清导播系统 套131 直播点播系统 套132 导播键盘 台133 高清云台摄像机 台234 高清摄像机 台235 教师图像跟踪 台136 学生图像跟踪 台137 无线话筒(一拖二) 套138 枪式吊装现场扩声话筒 台639 话筒吊架 支640 数字 DSP 教学音频处理器 台141 多功能功率放大器 台142 语言音箱 对143 电源时序器 台144 桌面控制面板 台145
75 寸触摸一体机 台146 高拍仪 台147 教学绿板 张148 多媒体讲台 张149 VGA 分配器 台150
8 口千兆交换机 台151 机柜 个152 课桌椅 套40
7 53 互动电视 台254 线材、施工 批155 录播专用三基色格栅灯《嵌入式》 套14
56 吸音矿棉板 平方
120 57 墙面木质防火吸音板 平方
120 58 塑胶地板 平方
100 59 隔音隔断 平方
60 60 隔断门 套161 防盗大门 套162 防紫外线窗帘 套463 镀膜单向玻璃 平方
10 64 线材、安装及辅材 批1-8-序号 设备名称 技术指标 技术参数要求
1 模块化机房 一体化机柜 数量
1 台、尺寸 600mm-1350mm-2000mm、包括
2 台20K 机架式 UPS、2 台11kw 机 架式空调,配电模块、监控模块、PAD 显示屏 服务器机柜 尺寸 600mm-1350mm-2000mm-双rPDU、数量
4 台 电池柜 数量
1 台、尺寸 600mm*1350mm*2000mm,32 节12V/40AH 蓄电池 UPS 输入电压范围:80~280Vac (L-N) UPS 选型:20K+20K 冗余 UPS 安装方式:机架安装 UPS 高度:20KV 高度≤3U UPS 输出功率因数:≥0.9 UPS 效率≥94.5% UPS 过载能力:在105%~125%负载时 5min 后转旁路,在125%~150%负载时 1min 后 转旁路,在150%负载时 0.1s 后转旁路 精密空调 工作温度:内机 0~40℃,外机-20~45℃. 内机安装方式:机架式安装 内机高度:≤11U 精密空调数:2 台 标况制冷量:11KW(室外 35℃,室内回风温度 37.8℃,相对湿度 20%) 制冷量调节范围:20%~100% 压缩机:直流变频 风机:EC 风机 电源电压:220V(单相) 电源频率:50Hz 送风方式:前送风,后回风 加热加湿:支持选配加热加湿功能 空调风量:≥2600m^3/h -
9 - 冷媒预充注射:支持冷媒预充注运输,减少现场安装时间 轻载除湿:机房 10%负载下可轻载除湿,避免机房低载高湿凝露风险 冷凝水排水:兼容上下排水 走管:支持上走管或下走管 群控管理:支持多个空调群控管理 监控系统 标配嵌入式管理软件,可实现本地各监控部件运行状态的实时采集,并可通过远 程web 界面访问整个模块的动环系统 水浸:配置漏水检测水浸绳 烟感:标配烟雾传感器 温湿度:标配温度传感器 门磁:前门支持选配门磁开关 本地大屏显示:标配 PAD 显示屏 视频监控:可选视频监控系统 短信告警:可选配(支持移动 2G、联通 3G 信号) wifi 功能:本地大屏要求与采集器之间通过无线连接,本地具有 wifi 功能,可 就地通过手机、PAD 及PC 无线访问模块动环监控系统(选配) APP 移动运维:可选配手机 APP 功能,可通过手机 APP 软件实现远程移动运维