编辑: 牛牛小龙人 2019-07-02
ICS 13.

060.20 P

41 备案号:23212―2008 DB11/ 554.4―2008 公共生活取水定额 第4部分:医院 Norm of water intake for public living―Part 4: Hospital 北京市地方标准DB 2008-07-24 发布 2008-11-01 实施 北京市质量技术监督局 发布DB11/ 554.4―2008 I 目次前言.II

1 范围.1

2 规范性引用文件.1

3 术语和定义.1

4 计算方法.1

5 取水定额.1

6 管理要求.2 附录 A (资料性附录) 医院取水定额信息表.3 北京市水务局 2013年03月28日 委办局用户专用 DB11/ 554.4―2008 II 前言DB11/ 554《公共生活取水定额》分为以下部分: ――第1部分:编制通则;

――第2部分:学校;

――第3部分:饭店;

――第4部分:医院;

――第5部分:机关;

――第6部分:写字楼;

――第7部分:洗车;

――第8部分:商场;

――第9部分:餐饮;

…… 本部分为 DB11/

554 的第

4 部分. 本部分第

5 章、6.

1、6.

2、6.

3、6.4 条均为强制性条文,其余为推荐性条文. 本部分附录A为资料性附录. 本部分由北京市水务局提出并归口. 本部分起草单位:北京市节约用水管理中心、中国科学院地理科学与资源研究所. 本部分主要起草人:何建平、陈远生、张琪、何希吾、孟光辉、徐洁、左建兵、王莹. 本部分为首次制定. 北京市水务局 2013年03月28日 委办局用户专用 DB11/ 554.4―2008

1 公共生活取水定额 第4部分 医院

1 范围 本部分规定了医院取水定额的术语和定义、计算方法、取水定额及管理要求. 本部分适用于一级、二级、三级医院.

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过DB11/ 554的本部分的引用而成为本部分的条款.凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成协 议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分. GB/T

12452 企业水平衡与测试通则 CJ

164 节水型生活用水器具

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 等级 class 医院分为三级,即一级、二级、三级;

每级医院分为三等,即甲等、乙等、丙等,三级医院增设特 等. 3.2 医院取水量 quantity of water intake for hospital 医院运行过程中从各种水源获取的水量. 3.3 单位建筑面积取水量 quantity of water intake for unit building area 单位时间内,按医院建筑面积核算的单位取水量.

4 计算方法 4.1 一般规定 4.1.1 医院取水水源包括自来水、自备井水和外购获得的蒸汽、热水,不包含再生水. 4.1.2 医院取水量不包括外供水量. 4.2 单位建筑面积取水量计算 单位建筑面积取水量按式(1)计算: i ui= s V V N 1) 式中: Vui ――单位建筑面积取水量,单位为立方米每平方米年(m

3 /m

2 ・a);

Vi ――医院年取水量,单位为立方米每年(m

3 /a);

Ns ――医院总建筑面积,单位为平方米(m

2 ).

5 取水定额 北京市水务局 2013年03月28日 委办局用户专用 DB11/ 554.4―2008

2 医院取水定额见表1. 表1医院单位建筑面积取水定额值 单位:m3 /m2 ・a 医院等级 一级甲等、乙等、丙等 二级甲等、乙等、丙等 三级乙等、丙等 三级特等、甲等 取水定额值 2.5 3.0 4.0

6 管理要求 6.1 医院取水定额是对医院进行年度取水指标制定与考核的依据. 6.2 医院应每年填报不少于附录 A 表A.1 中所列取水信息的统计项. 6.3 完善健全的计量系统,应符合 GB/T 12452,一级水表计量率达到 100%,二级水表计量率达到 90%,三级水表计量率达到 85%;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)