6 表1.4-1 用地指标表 序号 用地指标 面积(ha)
1 总征地 16.57 代征道路和预留用地 1.2
2 总净用地 15.37(其中一期用地 8.87)
3 一期道路面积 0.65
4 一期建筑面积 8.05(地上 0.86)
5 新建建筑 0.17
6 新建道路 0.56ha(道路 B=7m,长度 L=800m)
7 二期地下构筑物 3.16
8 新建绿地面积 约7.0ha
9 绿化率 86.5% 1.4.1 地面层总平面布置 地面层布置维持现状厂区一期不变,在预留用地上新建二期工程. 为了保证厂区景观协调,本工程将新建污水处理构筑布置在地下,厂 区设计地面标高与一期工程一致(9.10m),地面道路与一期工程接顺. 1.4.2 地下层总平面布置 地下层工艺平面布置力求合理紧凑,用地较省,工艺流程通畅, 可节省运行费用.并充分考虑地下层与地上层及周边道路交通出入的 合理衔接. 二期扩建主要构建筑物基本布置于地下层,自东向西布置,包括 改良 AAO 生化池、二沉池、V 型滤池及出水提升泵房.地下空间构筑 物中臭气量最大的为生化池,将除臭装置设置与生化池上,便于在该 区域强化通风除臭措施,改善通常地下式污水处理厂存在的通风除臭 效果较差的问题.基坑南侧生化池和 V 型滤池出分别设置通道,与一 期工程预留通道连接.同时在北侧二沉池位置,预留与远期衔接的通 道.
7 地下层长度约为 264m,宽度 99~130m.地下层总深度约为 16.5m,地下层分两层, 地下一层为设备及检修层,地下二层为污水 处理层,地下二层地板标高为-7.1m. 地下层预留管廊接驳各处理构筑物,管廊宽度约 7m,同时地下空 间预留进出口车道,供检修及运行管养车量进入地下空间. 表1.4.2-1 新建建构筑物一览表 编号 名称 单位 数量 平面尺寸或建筑 面积 (单座) 备注
1 生化池 座2BXLXH=112X60X8. 9m 地下
2 矩形二沉池 座2BXLXH=74X60X6.5 m 地下
3 V 型滤池 座1BXLXH=52.7X41.0 X7.0m 地下
4 反冲洗泵房 座1BXLXH=20.4X11.9 X7.0m 地下
5 回收水池 座1BXLXH=15.6X12X7 .0m 地下
6 出水提升泵房 座1BXLXH=16X15.3X9 .5m 地下
7 排空池 座1BXLXH=7.5X7.5X6 .25m 地下
8 加药间 座1BXLXH =14.9X24.6X6m 地下
9 出水计量井 座1BXLXH=3.3X3.2X4 .8m 地上
10 景观湿地(含绿化)座17公顷 地上
8 污水处理厂工艺流程图
9 1.5 污水处理工艺设计 1.5.1 粗格栅及污水提升泵房(已建) 设计规模:60 万m3/d,旱季
30 万m?/d,雨季初期雨水
30 万m?/d. A、进水粗格栅类型:1 座,分4格,每格可独立运行.钢筋砼 结构,格栅采用轻质加罩除臭. 内净尺寸:L*B=7.7*2.8m,池深 10.6m.粗格栅采用机械自动 除渣格栅,用来拦截污水中悬浮物和较大颗粒,保护水泵和其它机械 免受损坏. 粗格栅:共4台,一期工程已安装
3 台,二期扩建工程新增
1 台,栅宽 B=2.8m,栅条总长度=9m,挡渣背板厚度≥4mm,板与板连接 要全焊无缝对接. 间距 b=20mm,N=2.95KW 格栅安装角度:75 度B、污水提升泵 内净尺寸:2 格泵池,单格 L*B=14.9*14.4m;
池深 12.0m. 采用轴流泵
8 台,一期工程已安装
6 台,其中
2 台参数: Q=1.31m3/s , H=2.2~8.3m , N=220KW ;
4 台参数:Q=0.87m3/s , H=2.2~8.3m,N=130KW.二期扩建新增
2 台,参数:Q=1.31m3/s, H=2.2~8.3m,N=220KW. 1.5.2 细格栅及旋流沉砂池(已建) 细格栅及沉砂池合建,土建规模
60 万m3/d.包括石井净水厂一 期,二期和初雨规模.其中一期,二期分别为
15 万m3/d,初雨规模 为30 万m3/d.一二期水量,初雨水量采用沉砂池出水廊道的可调堰 配水,污水部分至后续生化池处理.初雨部分至高效沉淀池处理.一 期工程土建一次完成,设备安装一期污水+初雨(45 万m3/d),本次 扩建工程新增