编辑: 牛牛小龙人 2019-07-02

触点容 量大于AC220V/5A.触点寿命:通、断不少于100000次;

开关量具有 防抖动功能.

2、 采集方式 本终端可采集三相电压、三相电流及每个接触器的状态、24个支 路电流,6路开关量检测,其中可检测接触器开关状态、门开报警、 电缆报警等, 测量范围AC 0-5A;

输入电流2A时测量误差小于等于1%;

3 、自动报警功能 当采集的交流电流、电压超过上下限时能自动报警;

当箱门开启时自动报警;

6 当线路停电、缺相、短路、断路时自动报警;

当白天亮灯或晚上熄灯时自动报警;

当供电线路停电时,终端将自动采用后备电池供电,并同时告警;

维护人员正常工作检修时自动报警;

当某支线路出现故障时自动报警;

当线路电缆被意外盗割时,可自动报警;

报警信息可发送短信到值班人员管理人员的手机上.

4、现场显示功能 监控终端可以提供现场 LED 显示功能.如:时钟,报警状态、电压、电流、开/关灯的时间数据,采集的数据和状态.

5、环境度适应性: 高温,夏季比较热,考虑高温、潮湿对元器件的影响;

监控终端 工作环境适应温度:-40℃ ~ + 60℃;

相对湿度 5%~95 %;

大气 压力

70 kPa~108kPa;

腐蚀,采用专用抗腐蚀材料;

终端防护等级 IP54.

6、抗干扰能力 由于监控终端一般均安装在干扰较大的环境中, 为了保证系统可 靠工作,终端的软硬件设计中应具有抗干扰措施.

7

7、终端保护 具有防雷击、防电涌、防电磁干扰、防尘、防潮、防爆、不间断 供电等措施.同时具有较高的内部参数保护,保证终端运行的可靠性 和稳定性.

8、监控终端断电运行 监控终端内装有不间断电源,具有断电运行功能,能在供电线路 断电时及时告警,使有关部门在第一时间获知并抢修,同时具有防盗 报警功能.在基本配置中,停电后能够维持终端正常工作

24 小时.

9、现场自动设定功能 监控终端具有现场显示和参数设置功能,通过键盘显示器显示 设置下列参数: 当前工作时间. 全夜灯、 半夜灯、 景观灯、 广告灯等各种灯的开/关灯时限. 采集的各种数据和状态. 通信参数的设置参数. 路灯监控终端的工作参数设置. 独立运行能力 监控终端在发生中控室微机或通信线路发生故障时, 会根据预

8 先设定的程序定时自行开/关灯,以确保路灯的正常运行.

10、监控终端采用结构化设计模式,便于更换维修.

11、系统时间:校时误差应不超过5S.终端年走时累计误差应小于 1min.电源失电后,时钟应能保持正常工作.

12、无线通信模块:通信模块采用原装进口工业级的无线通信模块, GPRS通讯通讯具备自诊断、自恢复功能,终端掉电重启能自动重连, 无线信号中断后应能在10分钟内自动重连,恢复通信.

13、外部接口 应具备RS-485用于后期扩展功能的标准接口.

14、后备电源 终端供电电源中断后,数据采集与通信功能应能保持正常工作≥1小时.

15、工作电源 额定电压: 220VAC±20%;

波形为正弦波, 谐波含量≤5%;

频率: 50/60Hz ±5%.

二、监控挂柜电器材料清单 材料名称 型号/规格 单位 总数量 备注

1 主模块 ZHK-01 块12电能模块 EDA0003-SA 块13开关量模块 KGL-01 块194电压检测板 AC 块15直流电源 SAN-WYDY-01 只16通讯模块 H7710(GPRS) 只17钮子开关

1321 个18断路器 DZ47SN1C3 个29断路器 DZ47SN1C4 个110 断路器 DZ47SN1C6 个211 电瓶 4AH/12V 个112 断路器 CDM3/160s-160A 台113 接触器 CJx2S6511/220V 台214 电流互感器 LMZJ0.5-100/0.5 个615 接地绝缘子 M8 个216 柜体 800*600*160 mm 个1厚度:1.5mm;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题