3 补充砖砌平拱过梁的施工要求.
4 对砖过梁底模拆除时砌筑砂浆强度的要求,由原规范的应不低于设计强度的 50%修改为应不低于设计强度的 70%.
5 补充规定了 严禁不同品种砖在同一楼层混砌 .
6 轴线位移、墙体垂直度的验收由原规范的 主控项目 修改为 一般项目 . 6. 混凝土小型空心砌块砌体工程:
1 增加绘制小砌块平、立面排块图的规定.
2 增加 房屋纵横满交接处,距墙中心线每边不小于 300mm 范围内的孔洞, 宜 采用强度等级不低于 Cb20 的混凝土灌实小砌块的孔洞, 灌实高度应为墙身全 高 的规定.
3 增加 每步架 墙(柱)砌筑完后,应随即进行墙体的原浆勾缝 的规定.
4 增加芯柱混凝土浇捣的规定,以保证芯柱混凝土的密实.
5 增加水平灰缝宜采用专用铺灰器的砌筑方法,并对铺灰长度做了限制.
3 6 增加小砌块夹心墙的砌筑规定.
7 增加下雨天对刚砌筑的墙体进行防护的规定.
8 增加 临时间断处不得留直槎 的规定.
9 轴线位移、墙体垂直度的验收由原规范的 主控项目 修改为 一般项目 . 7. 石砌体工程:
1 增加毛石、实心砖组合墙的砌筑规定.
2 增加毛石砌体与实心砖砌体相接、转角处的砌筑规定.
3 轴线位移、墙体垂直度的验收由原规范的 主控项目 修改为 一般项目 .
4 增加毛石砌体砌筑中,当石块间有较大缝隙时的砌筑要求. 8. 配筋砌体工程: ①增加芯柱钢筋保护层的规定. ②增加芯柱混凝土浇注的规定. ③将构造柱的位置及垂直度的检查验收由原规范的 主控项目 修改为 一般项 目 . ④增加 设置在灰缝内的钢筋, 在钢筋下铺砌的第一皮小砌块宜采用封底小砌块 的规定,以利钢筋的锚固和防腐. 9. 填充墙砌体工程: ① 在 适用范围 的条文中增加一个注: 当设计中采用承重块材砌筑填充墙时, 其质量控制及验收应按本章规定执行 . ② 增加粉煤灰小型空心砌块在填充墙中的应用. ③ 修改填充墙不同块材砌筑前浇水湿润的规定. ④ 增加当采用小型空心砌块填充墙时,水平拉结筋下小砌块宜用封底小砌块砌 筑的规定. ⑤ 增加蒸压加气混凝土砌块上墙砌筑时含水率的规定(砌筑时含水率不宜大于 30%) ;
修改蒸压加气混凝土砌块上墙砌筑时对上产品龄期的规定(即由 28d 修 改为 7d) . ⑥ 增加蒸压加气混凝土砌块采用 干砌法 的施工方法及相应要求(如不浇水 湿润砌块、灰缝厚度及宽度、拉结钢筋的锚固等) . ⑦ 增加填充墙与主体结构接缝处的连接规定,接缝应按设计的不同要求处理.
4 未经设计同意,不得随意将轻质低强块材更换为其他承重块材. ⑧ 吸取 5.12 汶川大地震的经验教训,增加填充墙与主体结构之间应有可靠连接 或锚固的规定. ⑨ 修改梁、柱下填充墙顶部预留空隙补砌或其他处理的时间要求,由原规范条 文的不少于 7d 改变为不少于 14d. ⑩ 增加对填充墙与主体结构间连接钢筋(采用植筋)进行锚固拉拔力检测的规 定. 10. 冬期施工:
1 修改冬期施工中同条件养护砂浆试块的试压时间的规定, 由原规范规定的 测 试检验 28d 强度 改为 转为常温 28d 的强度 .
2 补充规定了砂浆中不得使用含氯化物的外加剂.
3 删除 冻结法 施工内容. 11. 子分部工程验收:
1 对提供验收的文件、记录做了补充修改. 附录: ① 修改了对砌体工程检验批质量验收记录的项目内容、注释及填写要求:对允 许偏差项目,应填写检测的数值;