4 3.2 其他材料 3.2.1 热镀锌电焊网应符合现行国家标准 《镀锌钢丝网》 GB/T33281 的规定, 丝径宜为 0.90mm, 网孔尺寸宜为 12.7mm*12.7mm. 3.2.2 耐碱网布的性能指标应符合表 3.2.2 的规定. 表3.2.2 耐碱网布的性能指标 项目单位 指标 试验方法 单位面积质量 g/m2 ≥160 GB/T 9914.3 拉伸断裂强力(经、纬向) N/50mm ≥1300 GB/T 7689.5 断裂伸长率(经、纬向) % ≤5.0 耐碱断裂强力保留率(经、 纬向) % ≥75 GB/T

20102 可燃物含量 % ≥12 GB/T9914.2 3.2.3 界面处理剂的性能应符合现行行业标准《墙体用界面处理剂》JG/T

468 的规定.

5 4 设计4.1 一般规定 4.1.1 抹灰石膏的品种选用应根据使用环境、使用部位和节能要求等因素综合确定. 4.1.2 具有下列情形之一的,不得采用抹灰石膏:

1 潮湿环境;

2 有腐蚀性介质的环境;

3 饰面采用面砖、石材等材料的墙面. 4.1.3 抹灰石膏墙面抹灰层厚度不宜小于 5mm,且不宜大于 35mm.采用保温抹灰石膏时, 含轻质抹灰石膏的总厚度最大值不宜大于 35mm. 4.1.4 抹灰石膏顶棚抹灰层应采用 OG2 型普通抹灰石膏或 LG2 型轻质抹灰石膏, 且其厚度不 宜大于 10mm. 4.1.5 不同材料的基层交接处应设加强网,加强网与各基层的搭接宽度不应小于 100mm.加 强网宜采用热镀锌电焊网,也可采用耐碱网布. 4.1.6 门窗洞口、管道穿墙洞口等的收头部位应做好密封处理. 4.2 热工设计 4.2.1 采用抹灰石膏的建筑围护结构,其热工性能应符合相关节能标准的规定. 4.2.2 热工计算时, 抹灰石膏的导热系数、 蓄热系数和修正系数取值应符合表 4.2.2 的规定. 表4.2.2 抹灰石膏热工参数 类别 体积密度 (kg/m3 ) 蓄热系数 [W/(m2 ・K)] 导热系数 [W/(m・K)] 修正系数 保温抹灰石膏 ≤500 2.00 0.10 1.20 轻质抹灰 石膏 LG1 ≤1000 2.50 0.20 1.16 LG2 1.14 普通抹灰 石膏 OG1 ≤1500 3.00 0.30 1.14 OG2 1.12

6 4.3 构造4.3.1 抹灰石膏墙面抹灰层基本构造见表 4.3.1-1 和表 4.3.1-2. 表4.3.1-1 普通抹灰石膏或轻质抹灰石膏墙面抹灰层基本构造 基本构造 构造示意图

1 2

3 4 基层 界面处 理剂 注 普通抹灰石膏或轻质抹灰 石膏 腻子或饰面 材料 注:混凝土基层宜采用界面处理剂. 表4.3.1-2 保温抹灰石膏墙面抹灰层基本构造 基本构造 构造示意图

1 2

3 4

5 基层 界面处理 剂注保温抹灰石 膏 轻质抹灰 石膏 腻子或饰面 材料 注:混凝土基层宜采用界面处理剂;

轻质抹灰石膏厚度为≥5mm 且≤10mm. 4.3.2 抹灰石膏顶棚抹灰层基本构造见表 4.3.2. 表4.3.2 顶棚抹灰层基本构造 基本构造 构造示意图

1 2

3 4 基层 界面处理 剂注OG2 普通抹灰石膏 或LG2 轻质抹灰石膏 腻子或饰面 材料 注:宜采用界面处理剂.

7 5 施工5.1 一般规定 5.1.1 抹灰石膏施工要求应包含在抹灰工程施工方案中.施工前应进行技术交底,施工人员 应经过培训. 5.1.2 抹灰石膏的施工应在基层施工质量验收合格后进行. 5.1.3 施工前,施工单位应制作样板间或样板件,并经各方确认后方可施工. 5.1.4 抹灰石膏在施工现场的堆放和储存应采取防潮措施. 5.1.5 抹灰石膏应为单组份的预拌干混抹灰材料,不同品种的抹灰石膏不得混合使用. 5.1.6 抹灰石膏现场搅拌时不得添加除水以外的其他材料. 5.1.7 抹灰石膏施工期间及完工 24h 内,基层及环境温度不应低于 5℃. 5.1.8 抹灰石膏应采用机械搅拌. 5.1.9 保温抹灰石膏施工尚应符合现行行业标准《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T