编辑: 赵志强 2019-07-02

4 - 特点z抗震性能高,在震动大的现场动作也很稳定. z 经过100万次以上的动作测试和抗震测试,确保了产品的稳定性. z 反应速度快,精度高. z 简单调整,就可以实现1/2范围行程控制. z 空气消耗量少,节能性好. z 正/反作用可方便转换. z 零点,量程调节非常简单. z 反馈连接非常简单. -

5 - 项目 参数 阀位变送器 连接方式

2 Wire Type 输入电压 9-30V DC 输出电流 4~20mA DC 负载阻抗 Max. 880? / 30V DC 噪音范围 50mVp.p 调节范围 Zero: ±10%, Span: 60~110% 线性 ± 1% 灵敏度 ± 0.2 % 滞后度 1% 限位开关 开关形式

2 X SPDT (Mechanical or Proximity Type) 额定电压 0.6A 125V ~ 16A 250V AC 定位器 防爆结构 Non-Explosion 防护等级 IP66 温度范围 -20?70℃ 材质 压铸铝 重量 3.3 kg 主要参数 * 上述参数是在环境温度20℃, 绝对压760mmHg, 相对湿度65%环境下,根据我公司测试 标准测试的值. * (注)1 : 要更换内部弹簧才能实现1/2行程控制. * (注)2 : 系列产品取得了多种防爆认证,订购产品时请正确标注防爆等级. MEP-10 MEP-10 -

6 - 结构图 阀位变送器内置型 限位开关内置型 -

7 - 阀位变送器和限位开关内置型 外形尺寸 <

MEP-10内置阀位变送器和限位开关>

-

8 - 安装注意事项 产品安装时请遵守如下事项: z 安装前必须完全切断阀门,执行机构和其他周边附件的所有输入信号和气源信号. z 为了防止系统停机,要通过旁通阀或类似装置把控制阀从系统中隔离. 安装方法 内置选项产品的安装方法和 标准型的安装方法相同,具体安装方法请参考 标准型的说明书. 电源连接 阀位变送器内置型 -

9 - 限位开关内置型 阀位变送器和限位开关内置型 MEP-10R MEP-10R MEP-10R -

10 - 调整 阀位变送器的调整 正反作用(RA/DA)设定 z 出厂时产品设定为反作用(RA). z 根据阀门的动作方式(DA/RA)把可变电阻接头正确插入到电路板相应的接线槽内. z 根据现场要求可以调换DA/RA位置,使阀门行程在0%时反馈20mA信号,阀门行程100%时 反馈4mA信号. 零点(Zero) 本说明书按照定位器和阀位变送器的输出信号相同情况进行说明.一边手动调整阀门.确认阀 门行程在0%时是否反馈4mA, 阀门行程100%时是否反馈20mA. 如果反馈数据不正确,请通 过如下方法进行调整. ① 调整阀门行程为0%,确认反馈信号是否为4mA. ② 如果反馈信号大于4mA,那么用一字螺丝刀逆时针方向旋转零点调节旋钮,如果小于4mA ,那么要顺时针方向旋转零点调节旋钮,直到反馈信号达到4mA为止. ③ 零点调整好后,使阀门行程达到100%,确认反馈信号是否为20mA. ④ 如果反馈信号大于20mA,那么用一字螺丝刀逆时针方向旋转量程调节旋钮,如果小于 20mA,那么顺时针方向旋转量程调节旋钮,直到反馈信号达到20mA为止. ⑤ 零点和量程调整是相互影响的,因此要反复上述步骤(2项,4项) 2~3回,直到零点和量程反 馈信号正确为止. 零点调整 ( 4-20mA为例) 量程调整( 4-20mA为例) 零点和量程调整 YT-1000 -

11 - 限位开关调整 上方凸轮调节 向下按住上方凸轮,旋转到上方开关要动作的角度位置后,在重新固定上方凸轮. 下方凸轮调节 向上按住下方凸轮,旋转到下方开关要动作的角度位置后,在重新固定下方凸轮. 微动开关 步骤1 步骤2 凸轮 微动开关 凸轮 步骤1 步骤2 -

12 - 其........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题