编辑: xiong447385 2019-07-02

利用地埋管散热实现2台大热泵机组的夏季冷却及冬天制热功能.5台小机组的制冷 与制热转换,是采用机组的内置电动四通换向阀,转换制冷剂流量,以实现制冷、制热转换的功能;

2台大机组的制 冷与制热,则是利用其外面设置好的12个手动阀门进行冷冻、冷却水的切换来实现.

四、地埋管空调系统的室外施工工艺 采用XY-1以及XY-1B型号的钻机,往复式泥浆泵的型号为BW-250;

管道系统采用PE管U型单排管,该材质具有抗腐蚀 性强、稳定性强、流动阻力小及导热系数高等特点.

(一)预制井下垂直PE管 预制PE管时采用热熔焊接工艺,按照热熔对口与热熔承插连接的方法.将需要焊接的管口削平,保证其工作面在同 一面上,并与管线垂直,标出两管的连接轴线.承插式加热熔接温度为260℃±10℃,而对接式的则为200-210℃.焊 接后其焊接处的强度要比管材本身的强度高,焊好管线底部U形弯后进行注水加压试验,合格后泄压,将管内清水保 留下来,并焊好封头.接下来制作井头定位针,以保证PE管可以顺利的插入井底,并进行定位;

如果埋底未露出管 头,则要在PE管闷盖处做管口标记,以便寻找管头,另一闷盖处也要做标记,以控制落管深度;

要做好管间距的控 制.

(二)放管监控 本工程钻井工作和后续的放管工序之间的衔接比较紧密,所以一口井打井安装完毕后要马上放管,否则随着停留时间 越来越长,那么井下就会出来越来越严重的挤压现象,此时放管就会越来越困难.放管过程中要多人合作进行,不能 将管子放在地上拖拉,不能形成非自然性的弯曲现象,更不能出现角度;

钻杆套住直径为一公分的圆钢,利用钻杆的 压力把管子逐渐下到设计深度为止.进行定位控制时,管子底部的螺纹钢箭头要直插至井底的中心,由于井下的土质 相对较软,管子到达底部后会继续下沉,此时要控制管子的下落尺寸,紧紧拉住施工的绳子使其不再下落,落至设计 尺寸后再锁定位置,快速的进行灌沙定位.型号相同、场地相同的管子其顶部尺寸也要尽可能保持一致.管道预制及 放管的过程中,均不可将PE管放在地面上拖拉,并且注意车辆出入时不可滚压或者碰撞PE管,露出地面的管头不可

1 /

2 使用.最后进行材料的回填,上述工序全部完成后,就开始向井内进行材料的回填,本工程采用原土回填.回填时要 注意,回填速度要快,并且一定要保证管子处于井中的位置要稳定,管子不可以井中任意沉浮或者移动.由于井中泥 浆比重相对较大,沙子沉落相对困难,此时要向井内注入一定量的清水,以稀释泥浆,减小其比重,促使砂沉落井底 .灌砂的深度不可过深或过浅,大概为井深的50%到60%左右,其它部分会被泥石自然填充.

五、节能分析 该工程在冬天最终地源侧其出水温度基本上稳定在11-13℃之间,热泵机组能效比可以达到4.0以上,由此可以看出, 相对于空气源热泵空调系统、燃气锅炉供热空调系统等,土壤源热泵空调的节能效果、环保效果都比较好,并且避免 空气源热泵在冬天需要进行化霜、处于极端环境下的供热效果不理想等问题.土壤源热泵空调系统在夏天的冷却水的 进出温度分别为27.3℃和33℃,而常规的空调冷水机组的冷却水其进出温度分别为32℃和37℃,二者相比而言,满负 荷运行状态下,地埋管空调系统的能耗可以节约15%,负荷为70%的状态下,可以节能35%,而负荷状态为50%时,则 土壤源热泵空调可节能达60%.该工程与常规的空调冷水机组和燃气锅炉进行供热相比,尽管总的投资有所增加,为12%,但是空调全年的运行费用可以节约39%,3年即可收回成本.因此,地埋管空调系统可以做为一种新型的节能环 保空调系统大力推广. 参考文献: [1]孟杉,王立发,江剑.地埋管地源热泵空调系统经济性分析与设计优化[J].供热制冷,2010(3). [2]刘学来,李永安,张耀鹏.地埋管地源热泵空调系统设计施工中应注意的问题[J].建筑技术,2010(11). [3]龙激波,裴清清.地埋管地源热泵空调系统在广州地区应用经济性分析[J].暖通空调,2006(4). [4]李宏军.地埋管地源热泵系统在采暖与空调系统工程中的应用[J].新能源与环境,2010(4). [5]徐伟等.地源热泵工程技术指南[M].北京:中国建筑工业出版社,2007. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题