编辑: QQ215851406 | 2019-07-02 |
500 万双袜子 扩建项目环境影响报告表审查意见的函 义乌市勤发针织有限公司: 你公司委托浙江环耀环境建设有限公司编制的 《义乌市勤发 针织有限公司年定型
500 万双袜子扩建项目环境影响报告表》 收悉,经我局审查,意见如下:
一、原则同意报告表的基本结论和建议,报告表内容全 面,重点突出,各项污染防治对策可行,可作为项目设计和实 施环境管理的依据.
二、原则同意项目在浙江省义乌市稠江街道城店路
508 号 建设,项目总投资
300 万元,使用自有厂房进行建设,建筑面 积1600 平方米.扩建完成后主要设备包括袜机
100 台、缝头机
5 台、定型机
2 台、烘干机
1 台、1t/h 天然气锅炉
1 台,待项目 工业区内集中供热建设完成后,应立即拆除上述天然气锅炉.
三、在项目设计、建设和环境管理中,须逐项落实好报告 表提出的各项污染防治措施,并着重做好以下工作:
1、坚持清洁生产原则.积极选用技术含量高、污染物产生 量少、节能降耗的工艺技术及设备.
2、加强废水排放管理.厂区实行雨污分流,喷淋塔循环水 经三级隔油后循环使用,不外排;
生活污水经过化粪池处理后 纳入市政污水管网,废水排放执行《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中的三级标准.
3、加强废气排放管理.定型、烘干废气经集气罩收集后由 喷淋塔处理后再经
15 米排气筒高空排放,执行《纺织染整工业 大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)中新污染源的特别排放 限值;
天然气锅炉废气经
15 米以上排气筒高空排放,执行《锅 炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表3中规定的燃气锅 炉大气污染物特别排放限值,氮氧化物排放执行《长三角地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中燃气锅 炉的排放限值.
4、科学合理布局,加强运行管理.单独设置锅炉房,优选 低噪声设备,对高噪声设备采取有效隔音降噪措施,确保厂界 噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中的
3 类标准.
5、妥善处置各类固废.定型废油属危险固废,须委托有相 应资质的单位回收处理;
一般包装废料经收集后,实行资源化 再利用,严禁随意堆放、抛洒;
生活垃圾统一由环卫部门清 运,日产日清.
四、严格落实污染物总量控制措施.本项目 VOCs 的排放量 为0.02t/a,VOCs 按1:2 的比例实现区域削减替代,VOCs 的区 域平衡替代量为 0.04t/a.
五、建设单位须严格执行环保"三同时"制度,项目投产 后三个月之内自行完成环保竣工验收并做好信息公开、报备工 作. 以上意见望予高度重视,在项目实施过程中认真贯彻落 实. 金华市生态环境局义乌分局
2019 年2月1日抄送: 义乌市经信局、 稠江街道办事处、 浙江环耀环境建设有限公司、 本局各科室、各局长. 项目代码:2019-330782-17-03-000757-000