编辑: 烂衣小孩 | 2019-07-02 |
对数字电路,电磁 干扰容易导致信号电平的变化,从而影响数据链 传输的准确性. 电磁干扰对人体的危害机理是: 1)热效应.人体70%以上是水,水分子受到 电磁波辐射后相互摩擦,引起机体升温,从而影 响到体内器官的正常工作. 2)非热效应.人体的器官和组织都存在微弱 的电磁场,它们是稳定和有序的,一旦受到外界 电磁场的干扰,处于平衡状态的微弱电磁场即将 遭到破坏,人体也会遭受损伤. 3)累积效应.热效应和非热效应作用于人体 后,对人体的伤害尚未来得及自我修复之前(通 常所说的人体承受力――内抗力),再次受到电 磁波辐射的话,其伤害程度就会发生累积,久之 会成为永久性病态,危及生命. 电磁辐射一旦进入人体细胞组织就要引起 生物效应,即局部热效应和非热效应.热效应可 使人体温度升高,人体超过正常体温时,新陈代 谢和氧气的需要量很快增加,例如温度升高.非 热效应机理较复杂,有待于进一步探讨.长期接 受过量的电磁辐射会造成人体免疫力下降、新陈 代谢紊乱、记忆力减退、提前衰老、心率失常、 视力下降、听力下降、血压异常以及皮肤产生斑 痘,甚至导致各类癌症等. 出于对人员健康和设备安全的双重考虑,在计 算机机房场地内规定了严格的电磁干扰和无线电干 扰限值,要求严格控制.主机房内磁场干扰环境场 强不应大于800 A/m.主机房内无线电干扰场强, 在频率为0.15~1
000 MHz时,不应大于126 dB. 今年笔者曾对国家电网上海数据中心的机房 进行了电磁干扰和无线电干扰检测.国家电网上 海数据中心作为国家电网公司3个集中式数据中心 (北京,上海,西安)之一.国家电网公司作为 国家重要的能源企业,其信息的安全性、可靠性 直接关系到国计民生的各个方面,而上海数据中 心就是支撑这种安全性的最重要的节点之一. 上海灾备中心位于上海市北工业园区北部, 总用地面积为31
180 m2 ,总建筑面积28
124 m2 . 其中:灾备中心楼面积26
421 m2 ,机房面积占灾 备中心楼建筑面积约40%. 为确保灾备中心基础设施运行的安全性,负 责国家电网上海数据中心基础设备运维工作的国 家电网上海市电力公司闸北发电厂特邀北京工翔 科技有限公司,组织中国工业合作协会机房技术 专业委员会的专家,联合对7个机房模块进行了检 测评估,在检测评估的标准内容中,就包含电磁 干扰和无线电干扰的测试. 中国工业合作协会机房技术专业委员会是第 三方的社团学术组织,会内有多名国家级的机房 专家.此次他们派出了具有丰富理论知识和实际 工作经验的专家;
北京工翔科技有限公司派出了 检测工程师;
闸北电厂派出了熟悉场地具体情况 的运维工程师,联合组团,对机房进行了认真的 检测评估. 在本次检查评估过程中发现,二期1-
7、1- 8机房电磁干扰在不同时间段强度变化很大,不同 地点强度变化也很大.初步怀疑周边是否存在某 个干扰源.因为二期1-
7、1-8机房周边及楼房 的上层全部是机房模块,大部分已经进行过电磁干 扰测试,未发现异常,所以初步把检查的重点放在 了二期1-
7、1-8机房的下部,负一层地下室. 首先怀疑大用电量设备有漏磁现象,所以对地 下室用电量最大的冷冻机组进行了逐台环绕测试, 测试结果未发现冷冻机有超强电磁干扰存在. 之后,又对其他的一些用电设备如水泵等进 行了测试,依然没有发现电磁干扰存在.磁场干 扰场强检测表如表1和表2所示. 方案设计 | Engineering Design