编辑: 笔墨随风 2019-07-02

2 m . window F 为各朝向的外窗面积,

2 m . building F 为建筑总建筑面积,

2 m . wall q 为各朝向的单位外墙面积造成的能耗,

2 / m kWh . ceiling q 为天花板的单位面积造成的能耗,

2 / m kWh . floor q 为单位地板面积造成的能耗,

2 / m kWh . N 为换气次数,1/h. air ρ 为室外空气密度,

3 / m kg . room T 为室内空气温度,K. outdoor T 为室外空气温度,K. 对于标准层,建筑布局、外墙面积、窗户面积、楼板面积相同,而外墙外侧对流传热阻 和外墙内侧对流传热阻分别按 0.04 和0.11 计算时 [2] , south wall q , 、 north wall q , 、 east wall q , 、 west wall q , -

3 - 相同;

如果窗户的热工参数相同时, south window q , 、 north window q , 、 east window q , 、 west window q , 相同. 因此,根据方程式(1)~(8) ,若floor q 、 ceiling q 也相同,则建筑物的能耗就可按下列简化 方法计算: ∑ ? ? + ? = 未简化层数 i building st st i i building F Q F m Q F Q / ) ) ( ( (9) 式中, st Q 为单位建筑面积的能耗,

2 / m kWh . st F 为标准层建筑面积,

2 m .m 为简化层数. floor q 、 ceiling q 主要受屋面和地面热状况的影响.数值模拟计算结果表明,屋面和地面 的热状况仅对其邻近几层建筑的能耗产生较大影响, 而对其它层建筑的能耗影响甚微. 因此, 在评估过程中, 可对屋面和地面影响很小的标准层进行简化计算, 从而在不影响能耗评估结 果的基础上达到缩短评估计算时间的目的.

3 方法比较 为研究简化方法的可行性与合理性,本文结合上海某一高层建筑进行具体分析. 3.1 建筑概况 该建筑属于条式建筑,混凝土剪力墙结构,南偏东 15° ,总31 层(包括地下

1 层) ,高97m,有效计算建筑面积 23762.47 m

2 .体形系数为 0.23. 3.2 计算条件 针对此高层建筑,本文采用 DeST 软件对其进行节能评估.评估过程中,建筑标准层平面分 布如图

1 所示,实际建筑与简化建筑立面图如图

2 所示. 图1建筑标准层平面图 -

4 - (a) 实际建筑 (b) 简化建筑 图2整体建筑立面图 3.2.1 围护结构热工参数设置 建筑具体的围护结构热工参数为:屋面传热系数为 1.0W/m

2 K,外墙和窗户则分 XPS 外 保温、ZL 胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温和节能标准中的标准外墙三种工况进行讨论. XPS 外保温系统的外墙构造为:XPS 保温层 25+水泥砂浆 20+钢筋混凝土 250(填充墙 为多孔空心砖) +混合砂浆 20, 其平均传热系数 0.86 W/m

2 K. 各朝向窗墙比分别为: 南0.61;

北0.32;

东0.20;

西0.20.窗户传热系数为 3.7 W/m

2 K,遮阳系数为 0.83. ZL 胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统的外墙构造为:ZL 胶粉聚苯保温砂浆 35+水泥砂 浆20+钢筋混凝土

250 (填充墙为多孔空心砖) +混合砂浆 20, 其平均传热系数 1.11 W/m

2 K. 各朝向窗墙比分别为:南0.61;

北0.32;

东0.20;

西0.20.窗户传热系数为 3.7 W/m

2 K,遮 阳系数为 0.83. 标准节能建筑的外墙按节能设计标准 [3] 要求设置,即其平均传热系数取 1.5 W/m

2 K.窗 户传热系数按节能标准根据窗墙比选取:南2.5 W/m

2 K(0.5) ;

北3.2 W/m

2 K(0.32) ;

东4.7 W/m

2 K(0.20) ;

西4.7 W/m

2 K(0.20) ,括号内为相对应的窗墙比,遮阳系数为 0.83. -

5 - 3.2.2 其他参数设置 其它参数均按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》中的有关数值计算.具体为:居 室室内计算温度,冬季全天为 18℃;