九、产业政策符合性分析
7 根据国家发展改革委员会《产业结构调整指导目录(2013 年修订本) 》 ,本项目属于 鼓励 类中 城镇集中供热建设和改造工程 , 不属于 《北京市新增产业的禁止和限制目录 (2015 年版) 》中 禁止 及 限制 类,符合国家及北京市的相关产业政策. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 北京建机资产经营有限公司瀛海分公司有一座现状燃煤锅炉房,现状锅炉房容量为
3 台2.8MW 燃煤采暖热水锅炉,主要用于院内建筑的供暖.与本项目有关的原有污染及环境问题 主要为锅炉废气、废水、噪声和固体废物.
一、大气污染物 原锅炉房燃煤过程中产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物.原有
3 台2.8MW 燃煤锅炉,2 用1备.根据建机公司瀛海燃煤锅炉烟气排放检测数据,检测结果见表 4: 表42.8MW 燃煤锅炉大气污染物排放浓度 序号 污染物 单位 检测结果
1 SO2 折算浓度 mg/m3 (标)
5 2 NOx 折算浓度 mg/m3 (标)
182 3 颗粒物 折算浓度 mg/m3 (标) 13.7 锅炉房每年运行
120 天,日运行
24 小时.燃煤锅炉房产生的污染物总量如下表 5. 表5燃煤锅炉房大气污染物排放情况表 序号 污染物名称 年排放量(t)
1 颗粒物 0.1147
2 SO2 0.0419
3 NOX 1.5237
二、水污染物 原有锅炉房运营期间的用水包括锅炉补水和职工生活用水,排放的污水主要为锅炉排水 和职工生活污水. 根据建设单位提供的统计资料,原有锅炉房的锅炉排水量 9.072m3 /d(1088.64 m3 /a) ;
职 工有
4 人,生活污水排放量 0.16m3 /d(19.2m3 /a) ;
原有锅炉房总排水量 1107.84m3 /a. 污水经北京市兴润水务有限公司院内化粪池后,通过清运至黄村污水处理厂. 污水产生及排放情况见下表. 表6建设项目排水水质及排放量 项目 CODCr BOD5 SS NH3-N
8 类别 排放浓度(mg/L)
80 30
120 15 排放量(t/a) 0.0886 0.0332 0.1329 0.0166
三、噪声 原有锅炉房的主要噪声设备包括:引风机、送风机、输送机、循环水泵、补水泵、锅炉 排气阀等,噪声源强约 80~100dB(A).上述设备均置于锅炉房室内,并采取了相应的减振、 隔声、消声措施后,厂界噪声在
55 dB(A)以下,能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)中的
3 类标准要求.
四、固体废物 原有锅炉房产生的固体废物主要包括燃煤锅炉排放的的炉渣、脱硫渣和粉煤灰等生产固 废和职工生活圾. 根据建设单位提供的统计资料,原有锅炉房的生产固体废物量 73t/a,由供煤厂商负责清 运,用作建筑材料;
职工生活垃圾产生量约为 0.24t/a,定期由环卫部门清运处理. 表7原项目污染情况汇总表 污染源 污染物名称 排放量 t/a 废气 锅炉房 SO2 0.0419 NOx 1.5237 烟尘 0.1147 废水 综合废水 CODcr 0.0886 BOD5 0.0332 SS 0.1329 氨氮 0.0166 噪声 达标 固体废物 生产过程 燃煤锅炉炉渣
73 日常生活 生活垃圾 0.24
9 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):
一、地理位置 项目位于大兴区,大兴区为永定河冲洪积扇平原中下部,东径 116° 、北纬 39° ,属永 定河冲洪积一级阶地低位平原地貌,地面标高 44~35m,平均海拔 39m,地面坡度为 1.1% 左右,由西北向东南缓缓倾斜,地面平坦.由于城市建设的高速发展,该地区地形逐渐失 去其自然面貌.