编辑: 南门路口 | 2019-07-03 |
6、城市景观影响分析 项目施工期间对城市景观的影响主要来源于原材料堆放地以及污水处理站临时施工场 地.工程施工期间,应按照成都市人民政府
91 号令《成都市市容市貌管理暂行规定》中规定 的条款对施工场地采取一定的护围结构,并在建构筑物施工时在外围增加一层密闭的安全防 -
3 - 护网,对其进行遮挡.原材料堆放应按照有关规定整齐、规范的堆放,禁止乱堆乱放,防止 有损市容市貌的现象发生.废土石应及时清运,禁止乱堆乱放.
二、营运期环境影响分析
1、水环境影响分析 (1)地表水环境影响分析 本项目在运营期产生的废水主要是医疗废水和生活污水,废水排放量为 51742t/a,经预 处理池、地埋式污水处理站采用 二级生化处理+消毒 工艺处理后,达到《医疗机构水污染物 排放标准》中预处理标准后进入市政管网,排入成都市第九净水厂处理达标后排入锦江.检 检废水经 1m3 废液收集设施收集后,加入中和药剂进行中和预处理,调节该部分废水 pH 在7~8 之间,排入地埋式污水处理站进一步处理.本项目院内地埋式污水处理站,采用,新建 格栅池、调节池、生化池、沉淀过滤池、消毒池等构建筑物,对已建化粪池、调节池和设备 间进行改造利旧,日最大处理规模为 180m3 /d.污水经处理后接入岷江路 W8-1 污水管道预留 检查井,能够进入市政污水处理厂,且根据项目废水性质,本项目废水经处理后不会对污水 处理厂造成冲击.因此,进入成都市成都市第九净水厂是可行的. 采取上述治理措施后,严格管理、规范操作,项目废水能够做到达标排放,不会对地表 水产生明显不良影响. (2)地下水环境影响分析 本项目无生产废水,仅有生活污水,项目不取用地下水,也不向地下注排水,污水全部 经密闭管道及预处理池处理后排入市政管网,项目正常情况下不会对地下水造成污染影响. 在采取了分区防渗,医疗废物暂存间、危废暂存间、生活垃圾暂存间、污水处理站、柴油发 电机房、 储油间地面及池体采用防渗混凝土+HDPE 膜作重点防渗, 选用耐腐蚀性能好的管道, 加强检修和管理;
医疗楼和地下室采用抗渗混凝土进行一般防渗. 综上,项目运营期不会对水环境造成明显不良影响.
2、大气环境影响分析 本项目营运期废气主要来自医院浑浊空气、地下车库汽车尾气、污水处理站臭气、负压 系统废气、医疗废物暂存间危废暂存间及生活垃圾暂存间臭气和备用柴油发电机废气. (1)医院浑浊空气 项目病房内设置
17 台固定式医用空气紫外消毒机、10 台移动式紫外消毒机和
10 台移动 式床单元真空消毒机.固定式医用空气紫外消毒机固定对手术室、ICU 及医疗器械库房进行 -
4 - 消毒;
移动式紫外消毒机每天定期对病房、门诊大厅等人流集中处进行移动消毒,同时加强 自然通风;
移动式床单元真空消毒机仅在更换床单被套时对其进行消毒,消毒时充入臭氧, 密闭进行.项目医院浑浊空气对周围环境影响较小. (2)地下车库汽车尾气 本项目不新建地下车库,依托沙河社区卫生服务中心已建地下车库停放机动车,地下车 库已按防火分区设机械排烟系统,同时设有机械补风.机械排烟系统和排风系统合用风机、 风口及风管,切换使用.地下车库废气排放口设置于地面绿化带,排风口朝向岷江路侧,与 紧邻的锦东庭园住宅楼的距离为 22m 以上,项目地下车库尾气对周边环境影响较小. (3)污水处理站臭气 本项目使用地埋式污水处理设备,采用 二级处理+消毒 工艺,消毒方式为次氯酸钠,通 过采用地埋式密闭结构,污水站地面以上为绿化带,臭气经抽风装置统一收集后送至除臭装 置处理后,经医疗楼楼顶排放,排放口尽可能远离居民侧,排放高度约 25m.吸附介质为活 性炭,且活性炭每