编辑: 5天午托 | 2019-07-03 |
4 设备管理 设备管理菜单主要是对设备的运行过程中的一些必要参数进行配置, 如设备采集量的上 限值和下限值,是否开启报警,及若以管理员账号登录后,还可以分配子帐号等功能. 4.1 账号添加及分配 单击设备管理菜单下的"账号分配及添加"按钮,勾选上对应账号后,单击"删除"按 钮便可删除对应的账号,单击"增加"按钮,便可增加新的子账号,新账号的密码默认和账 号名称一样.增加完账号后,勾选上账号,然后点击"分配设备""分配区域"按钮,便可 对该帐号分配设备和文件夹. 4.2 设备信息管理 单击 "设备信息管理" 按钮, 然后在设备列表中选择对应的设备, 即可进入 "设备信息界面" , 单击"编辑"按钮,便可对设备信息进行管理了,若修改完成后点击"保存"便可. ? 设备名称:设备的名称,用户可以自定义. ? 设备地址:为设备唯一的地址,云平台就是根据本地址来区分不同的设备.用户不能修 改. ? 告警记录开关: 若开启则平台会记录温湿度越线报警数据;
若关闭则平台不记录报警信 息. ? 离线短信开关:指设备若离线后是否发送离线报警短信. ? 离线邮件开关:指设备离线后是否发送离线报警邮件. ? 离线判断间隔:指平台判断设备离线的时间长度,设置为
10 即可. ? 短信告警间隔:当告警发生后,若报警持续存在,则两次报警短信之间的发送间隔,默 认为
5 分钟. ? 邮件报警间隔:当告警发生后,若报警持续存在,则两次报警邮件之间的发送间隔,默 认为
5 分钟. ? 保存数据间隔:指平台记录设备上传数据的间隔,最短可设置为
1 分钟,即平台每间隔
1 分钟记录一次数据. ? 短信最多发送数:指设备一次报警发生后,若报警一直没有消除,则最多发送短信的次 数. ? 告警手机号 1-8:指每台设备可以设置 1-8 个告警联系号码,若已填写,并且已经开启 短信报警功能,则会给已经填写手机号码的联系人发送报警短信. ? 告警邮箱 1-8:指每台设备可以设置 1-8 个告警邮箱,若已填写,并且已经开启邮件报 警功能,则会给已经填写的邮箱发送报警邮件. ? 每台设备有
32 个测量节点并且
32 个节点相对独立,在此我们以节点
1 为例说明. ? 节点名称:为每个节点的自定义名称,用户可自己设置.保存之后便会在实时数据界面 上显示. ? 节点优先级:主要是确认本节点在图形显示模式时的位置,值越大,则显示的位置越靠 前,值越小显示的位置越靠后,相同优先级的节点,显示按默认规则排列. ? 数据类型:根据实际设备选择合适的数据类型,默认模拟量
1 2 都启用,若用户只想查 看温度和湿度可选择禁用某一个模拟量,效果如下图: 具体使用可联系我司技术人员;
开关量类型设备,可单独设置报警信息;
若使用我司风速传感器,则数据类型选择遥调设备,可单独设置报警信息,默认填充信息 可不做修改;
? 节点使能:代表本节点是否开启,若开启,则在在线监控中能看到该节点的数据信息, 若关闭,则在在线监控中不显示该节点,改节点也不再进行越限判断. ? 短信开关:指本节点越限告警后是否发送报警短信. ? 邮件开关:指本节点越限告警后是否发送报警邮件. ? 小数位数:显示在实时界面和历史数据查寻界面的数值的小数位数. ? 模拟量
1 名称:指用户自定义的模拟量