编辑: xwl西瓜xym | 2019-07-03 |
2 2. 术语 2.0.1 设计降雨历时 duration of rainfall 降雨过程中的设计时段(包含最高峰值) . 2.0.2 暴雨强度 rainstorm intensity 单位时间内的降雨量.工程上常用单位时间单位面积内的降雨体积表示. 2.0.3 暴雨分区 rainfall partition 将某一地区划分为若干具有相同暴雨特征的区域. 2.0.4 重现期 recurrence interval 在一定长的统计期间内,等于或大于某统计对象出现的平均时间间隔. 2.0.5 年最大值法 annual maximum value method 从每年的降雨资料系列中均选取一个降雨量最大值作为样本系列,进行频率计算的选样方法. 2.0.6 汇水面积 catchment area 雨水管渠汇集降雨的受雨面积. 2.0.7 综合径流系数 integrated runoff coefficient 在总汇水面积上各种不同性质地面的径流系数的面积加权平均数值. 2.0.8 径流系数 runoff coefficient 一定汇水面积某一时间段内地面径流水量与降雨量的比值. 2.0.9 雨水控制与利用设施 stormwater runoff control and utilization facilities 对一定区域内的雨水进行滞蓄、入渗、回用、调控排放,以削减区域外排径流峰值或总量的设 施. 2.0.10 雨水泵站 stormwater pumping station 分流制排水系统中,提升雨水的泵站. 2.0.11 低洼地区 low-lying area 无法通过重力方式正常排水的地形低洼的城市建设区. 2.0.12 设计雨型 designed rainfall pattern 反映降雨强度随时间变化的典型降雨过程. 2.0.13 城市内涝 urban pluvial flooding,urban local overland flooding,surface runoff flooding or surface water flooding 强降雨或连续性降雨超过城镇排水能力,导致城镇地面产生积水灾害的现象. DBx/x―x
3 3. 计算方法与参数(正体和斜体的区分) 3.0 3.1 暴雨径流量计算方法 3.1.1 采用推理公式计算雨水设计流量,应按下式计算. Qs=ΨqF (3.1.1) 式中: Qs――雨水设计流量(L/s);
Ψ―― 径流系数;
q――设计暴雨强度[L/(s・hm
2 ) ];
F―― 汇水面积(hm
2 ). 注:当有允许排入雨水管道的生产废水排入雨水管道时,应将其水量计算在内. 3.1.2 当汇水面积超过 2km
2 时,宜考虑降雨时空分布的不均匀性、地面产流过程和管网汇流过程, 采用数学模型法计算雨水设计流量. 3.2 暴雨强度公式 3.2.1 本标准采用的暴雨强度公式选样方法为年最大值法. 3.2.2 北京市分为
2 个暴雨分区.以镇级行政区作为划分基础单元. 房山区的史家营乡、大安山乡、佛子庄乡,门头沟区的清水 镇、斋堂镇、雁翅镇、妙峰山镇、大台街道、王平镇、潭柘寺 镇,昌平区的流村镇、阳坊镇、马池口镇、南口镇,海淀区的 上庄镇,延庆县的八达岭镇、康庄镇、大榆树镇、井庄镇、延 庆镇、沈家营镇、张山营镇、旧县镇、永宁镇、香营乡、刘斌 堡乡、四海镇、大庄科乡、千家店镇、珍珠泉乡,怀柔区的宝 山镇、九渡河镇、汤河口镇、长哨营满族乡、喇叭沟门满族乡 等乡镇划为第Ⅰ区;
其余地区划为第Ⅱ区. 3.2.3 第I区设计暴雨强度应按公式(3.2.3)计算.
902 .
0 )
591 .
11 ( ) lg
96 .
0 1 (
2719 + + = t P q (3.2.3) 式中:q――设计暴雨强度[L/(s・hm
2 ) ] ;
t――设计降雨历时(min) ;
P――设计重现期(年) . 适用范围为: 5min ≤t≤1440min,p=2年~100年. 3.2.4 第Ⅱ区设计暴雨强度应按公式(3.2.4)计算.
681 .
0 )
593 .
11 ( ) lg
037 .
1 1 (
1602 + + = t P q (3.2.4) 适用范围为:5min ≤t≤1440min,p=2年~100年. 3.2.5 雨水管渠的设计降雨历时 t 应按公式(3.2.5)计算. t=t1+t2 (3.2.5) DBx/x―x