8 kV

8 kV

8 kV

8 kV 污染等级

3 3

3 3 过压类别 III III III III 额定频率 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 相对额定短路电流 (在有保险器熔丝防护时)

500 V 交流时

100 kA

120 kA

120 kA

120 kA

690 V 交流时

100 kA

100 kA ( 带200 A)

100 kA ( 带315 A)

100 kA ( 带500 A) 使用类别

400 V 交流 AC-23B,带160 A AC-23B,带250 A AC-23B,带400 A AC-23B,带630 A

500 V 交流 AC-22B,带160 A AC-22B,带250 A AC-22B,带400 A AC-22B,带630 A

690 V 交流 AC-22B,带160 A AC-21B,带250 A AC-21B,带400 A AC-21B,带630 A

1000 V 直流 1)2) DC-20B DC-20B DC-20B DC-20B 额定抗瞬时电流能力 Icw

5 kA

10 kA

15 kA

20 kA 机械使用寿命 (操作循环)

1400 1400

800 800 操作区域防接触保护 防护等级 IP 3X 防护等级 IP 2X 防护等级 IP 2X 防护等级 IP 2X 安装条件 室内安装:相对 40°C 时,空气湿度为 50%,或20°C 时,空气湿度为 90% (无露水 / 通过温度变换形成冷凝水) 允许的环境温度 -20°C 至+60°C Pv 最大 / 保险器熔丝

12 W

23 W

34 W

48 W 1) 直流应用时,L1 和L3 相串联. 2) 用于作为断路器或安全断路器使用.在电缆连接区域中,必须考虑到所需的漏电路径和空气间隙 注意: C 基本安装方式为垂直安装 C 使用半导体保险器时要考虑衰减因数 NH 条形熔断器开关,规格

00 C

3 多根电缆终端插头的电缆连接 结构尺寸 规格

00 规格

1 规格

2 规格

3 导线横截面积 (mm2) 按DIN

46 235 标准的电缆终端插头数量

16 2 C C C

25 2 C C C

35 2 C C C

50 C C C C

70 C C C C

95 C C C C

120 C

2 2

2 150 C

2 2

2 185 C

2 2

2 240 C

2 2

2 300 C C C C 说明: C 要符合 DIN EN

60 664-1 标准的漏电距离和电气间隙,必要时安装绝缘板 C 细芯线必须带电缆芯线套管 配电组件 dri1308063cn.fm C 2-116 C 4/4 技术细节 / 配电组件 /2014.09 RiLine 熔断器组件 NH 条形熔断器开关,规格

00 C

3 电子式熔丝监控 技术数据 电子式熔丝监控 额定工作电压 Ue

400 V 交流至

690 V 交流 允许误差 ±10 % (400/500 V 交流) +5 %/-10 % (690 V 交流) 额定绝缘电压 Ui

1000 V 交流 额定脉冲电压强度 Uimp

8 kV 额定频率

50 C

60 Hz 响应时间 最长 1.5 秒 辅助触点

1 个NO,

1 个NC

250 V 交流,

30 V 直流,

5 A 辅助触点的载流量

5 A 允许的环境温度 -20°C 至+55°C (400/500 V 交流) , -20°C 至+45°C (690 V 交流) 显示 发光二极管绿色闪光 (准备工作状态) 13/14:开21/22:关 发光二极管红色闪光 (错误信号) 13/14:关21/22:开 辅助触点的连接 接线柱,至1.5 mm2 根据 IEC/DIN EN

60 269-3 的NH 保险器熔丝 带压紧式接触片 材料 切削触点:E-Cu 镀锌 功能 电压差 电路图

22 14

13 21 LED LED 功能模块 电子式熔丝监控