编辑: xiong447385 | 2019-07-03 |
024 .
0 12 U R U: 供电电压[VDC] 最小电阻为
240 Ω. 5. 防爆安全的特殊规定 5.1 静电防护 不同配置的设备中某些部件可能包含易带静电的塑料零件.特 别是壳体涂层或和塑料压力接口(可选).静电放电时可能引 起火花或电弧,造成爆炸危险.因此必须严格消除静电危害. 必须使用屏蔽线缆. 避免在塑料零件表面进行摩擦! 不要用干燥的布擦拭设备,应使用微湿的毛巾. 同时应在设备醒目位置粘贴以下标签,提醒必须消除静电危 害. 图2:警告标签 ! 不允许揭除设备上的警告标签! 5.2 过电压保护 如果设备用于防爆等级为 1G 的场合, 必须在设备前串入合适 的过电压保护装置. (根据现行操作安全守则和 EN60079- 14). 5.3 电路原理 为了使本安防爆设备能够在爆炸危险区充分实现自身的防爆特 性,用户必须谨慎选择合适的齐纳防爆栅或者电气隔离的供电 设备. 下图显示了一个典型的电源、齐纳防爆栅和变送器组成的布局 图: 请注意型式试验证书的第
17 项,规定了本质安全操作的特殊 条件. 5.4 典型电路说明 由电源提供的工作电压,例如
24 VDC ,导向齐纳防爆栅.齐 纳防爆栅包含串联电阻和齐纳二极管作为防护元件.经过防爆 栅隔离后的工作电压加载于设备,回路中将形成对应测量压力 变化的电流信号. 危险! 在0区安装的本质安全设备必须由一个无接地电源 通过电气隔离供电. 5.5 齐纳防爆栅和电源隔离器功能选择标准 为了保证设备能够正常工作,供电电压不能低于产品样本中的 输出信号/电源 规定的最小电压值. 当选用线性限定的隔离放大器时必须注意,线性限定后的输出 会像齐纳防爆栅一样使设备供电端子两端的电压降低.此外还 要注意,在选择加入信号隔离放大器时,同样会出现压降,导 致变送器的供电电压下降. 5.6 齐纳防爆栅选择标准测试 为了保证供电电压不低于最低电压 VS min ,需要测量当设备处 于满负荷工作时的最小电压.满负荷是指设备在输入物理信号 ( 压力)达到最大值时,对应的最大或额定输出信号(20mA). 防爆栅的技术参数提供了选择齐纳防爆栅的必要信息.同时必 要参数也是可以通过计算获得.假设需要输出的最大电流信号 为20mA,根据欧姆定律,可以根据齐纳防爆栅电阻值算得防 爆栅两端电压降.供电电源电压减去此电压降后的电压值等于 设备在满负荷状态下运行的供电端子间电压.如果此电压值小 于设备要求的最小供电电压,则需要选择另外一款防爆栅或者 更高的供电电源电压. 当选择防爆栅或者电源隔离器时请注意,并非所有防爆 栅/隔离器都支持 HART? 通迅协议.大部分制造厂商为 这种应用提供专用产品系列. 当选择一个接入设备时,必须参考此设备的 EC 型式试验 满足的工作条件最大参数值.利用此设备匹配的样本或 使用说明进行评估.确保每个本质安全设备间的连接同 时符合本质安全要求. 6.电气连接 警告!只能在无供电和无加压的状态下进行设备的安 装! $ 警告! 请用接线端子正确接线,以保证端子间距符号规范 标准,同时防止接线松动. $ 隔爆型设备的线缆接头 M20X1.5,名称 HSK-M-Ex-d / 公制.这是预先安装在设备上的.技术参数:线缆外径 Φ 10… Φ 14mm, 宽24mm, 允许长期工作温度:-60…105℃,认证:Ⅱ 2G 1D ex d ⅡC. $ 危险! 当供电电压超过