123ele.com 全国售后服务专线:400-077-8788 使用说明书 安装时,注意人身安全,并请仔细阅读说明书 YUS1-S/L 系列 双电源自动转换开关 Operating Instruction NO.CN-YUS1-SL-181101-07 建议将说明书发给最终用户! R(自投自复),S(自投不自复或互为备用) 20,40,63,80,100,125,160,200250,315,350,400 630A ,500, 2P,3P,4P 125,250,630 一二三电气有限公司
1 PC级双电源自动转换开关 工作模式 额定电流 极数产品代号 壳架等级 设计序号 产品类别 企业代号 名称序号说明 序号 YU S
1 - / A B C D E F G H A B C D E F G H SA(一体三段式) S(分体三段式) LA(一体二段式) L(分体二段式) 使用说明书 Operating instruction
01 / ONE TWO THREE ELECTRIC 使用说明书 Operating instruction ONE TWO THREE ELECTRIC /
02
一、概述 双电源自动切换开关是我公司开发的高科技产品,符合GB/T14048.11 标准,也符合《高层民用建筑防火规范》、《应急照明设计指南》等.产 品的部件、元器件经过严格的老化筛选,成品经过连续高温24h的通电老 化,最后通过加载检验合格后方可出厂.从而保障了产品的可靠性和安全 性. 适用于交流400V及以下、额定频率50Hz.在电源出现缺相、过压、 欠压等故障情况时,在控制器的控制下转换开关能迅速将负载从常用电源 换至备用电源(此时备用电源必须正常).用户还可以在需要时使负载处于一 个中间位置,使负载既不与常电源接通也不与备用电源接通. 本产品主要用于国家规定的一级、二级负荷,广泛适用于消防邮电通 讯、医院、宾馆、城市轨道交通、高层楼宇、工业流水线、电视台等需要 连续供电的场所.常用电源可以是电网、自启动发电机组、蓄电池组等. 注: 二段式自动转换开关,当开关接到转换信号后在中间断开位置不停顿立 即从一个电源换接到另一个电源. 三段式自动转换开关,该开关接到转换信号后,可立即(或经过一个预先 设定的延时时间)从一个电源换接到另一个电源,也可以从一个电源换接 到不与任何电源相通的中间断开位置. 本开关电器级别为:PC级. 接线方式均为板前接线方式. AC110V的开关电器为特殊供货. 过+35℃.周围空气温度高于+40℃或低于-5℃的用户应与制造商协商. 大气湿度最高温:度为+40℃时,相对湿度不超过50%,月最大相对湿 度90%,耐受海上潮湿空气影响,在较低温度下可以允许较高的相对湿 度,对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施. 安装高度:安装地点的海拔不超过2000米.用于更高的海拔时,要考虑 到空气的介电强度和冷却作用有所下降,请与制造商协商. 污染等级:安装地点的环境污染等级为3级. 安装类别:安装类别IV类 周围空气温度:周围环境温度-5℃至+40℃, 且24小时平均温度值不超
二、工作条件
三、产品型号及含义 安装倾斜度:产品在柜内固定安装,最大倾斜度为±22.5°. 飞弧距离:在交流400V时飞弧距离为30mm.交流690V时飞弧距离为 60mm. 使用类别:AC-33iB. 注: 分体式产品,可选配Y-701指示灯(LED)显示控制器或Y-702液晶屏(LCD) 显示控制器.
四、主要技术参数 注: 表中重量、短时耐受电流、操作电流、跳脱电流值仅供参考. AC690V 8KV 400V 20A~125A 160A~250A 315A~630A 双投 板前 2P