网址: http://www.yythyb.com SSR/mA OUT1 黑红信号输入 加热 加湿 除湿 制冷 SSR SSR SSR THC902系列 余姚市腾辉温控仪表厂(普通合伙)

网址:http://www.yythyb.com SSR/mA

13 14

15 16 RS485

2 4

6 3

1 5

7 8 NC NO COM AC85~240V OUT1

9 10

11 12 COM 黄蓝黑红加热 制冷 加湿 除湿 SSR SSR 信号输入 mA SSR THC903系列 SSR/mA AC220V/ AC380V 变频 调速器 SSR/mA FU AC220V/ AC380V 单相 调压器 R 模拟量输出接线( ) 4-2mA、1-5V、0-10v输出接线 继电器输出接线 NC NO COM OUT1 AC220V/DC24... FU FU AC220V/ DC24... 中间继电器 注2 R 开关量输出接线 ALM1 AC220V/DC24... FU FU AC220V/ DC24... 中间继电器 注1 注2 报警接线 RS485转232 TR+ TR- 网线传输 插电脑串口 RS485 RS485 仪表n RS485 仪表2 RS485 仪表1 最大传输1KM 计算机通讯布线 表示风鸣器、声光报警器、报警灯等 表示保险丝 ALM1与ALM2原理相同,不再给出图例 表示风机或电机等需要调速负载 表示电加热丝,电炉,空调等加热设备 中间继电器可以是交流接触器 FU 注1 R 注2 单相与三相相似,不再给出三相的图纸 注3 不同输出接线方式不同,请以型号为准 注4 改进过的接线以仪表附带的接线图为准 注5 SSR/mA AC220V/ AC380V 固态 继电器 R FU 固态继电器输出接线 传统串口模式 USB转232 插电脑USB口RS485转232 TR+ TR- 网线传输 插电脑串口 RS485 RS485 仪表n RS485 仪表2 RS485 仪表1 最大传输1KM USB模式 第4页 设置参数 按住 键,进入菜单,上排显示参数代号,下排显示参数值 ,此时按 <

<

或 参数值.再次按 进入下一菜单并保存当前参数. SET 修改 第5页八基本操作 ① 湿度传感器不接时显示0 ② 温度传感器不接时显示 HH ③ 自整定时AT灯亮 ④ 主控输出指示灯 ⑤ 加热输出时加热指示灯亮 ⑥ 加湿输出时加湿指示灯亮 ⑦ 减数键 ⑧ 加数键 RH1 加湿设定 RH2 除湿设定 当湿度低于 设定值时停止加湿. 加湿设定-湿度回差时开始加湿,超过 湿度回差停止除湿. 当湿度高于除湿设定开始除湿,低于除湿设定- 九 菜单流程图 SET SET 温度 加热 制冷 SET <

<

<

湿度 TH C9

01 温湿度控制仪 % ℃ 加湿 除湿 AT ⑧ ⑦ HY 湿度回差 OC1 加热设定 湿度回差设定值,配合加湿,除湿设定值工作. 式,当温度低于设定温度-温度回差时开始加热,高于设 定温度停止加热. 为PID调节时,为加热设定值,当P=0时,为非PID模OC2 制冷设定 度回差停止制冷. 当温度高于制冷设定开始制冷,低于制冷设定-温C-HY 加热回差 与温度控制配合使用. P 比例系数 I 积分时间 D 微分时间 AT 自动整定 T 控制周期 SC 湿度修正 ADDR 通讯地址 输出值与偏差值(设定值-测量值)的比例关系被定义 为比例动作,当P值越大,输出作用越强,输出响应越快,同时也将带来振荡.P值越小,振荡越小,但会引起 滞后,P=0时为上下限控制,参数适用于温度PID控制. 输出变化率与偏差值(设定值-测量值)的比例关系被 定义为积分动作,当积分时间I越大,控制输出作用减小,当积分时间I越小,控制输出作用加强,过小将引起振 荡(I单位为秒),参数适用于温度PID控制. 输出值与偏差值(设定值-测量值)的微分比例关系被 定义为微分动作,当微分时间 越大,将减小比例振荡,过 大反而引起振荡(D单位为秒),参数适用于温度PID控制. D AT为ON时启用自整定功能,否则关闭,开启自整定时,仪表会根据加热环境自动调节PID值.自整定可能 数分钟到数小时不等,视加热器热特性而定AT指示灯亮.SV窗口AT与设定值交替显示. 输出动作的周期,当为继电器输出时,建议将此值等 于大小10,为固态继电器或模拟量输出时输出时将此值 设为1.此值越小,控制精度越高. 当传感器产生偏差时,可通过此值进行平移修正测量 值,为正时将在原测量数值上加上相应的值,否则减去 相应的值,此值默认为0. 与计算机通讯时,通过此值区分不同的仪表,每台仪 表的地址应当唯一,设定范围从0-99. 当输出为打印时,此值被定义为打时周期,可定时打印温度值,被定义 为打印功能时,单位为分. 打印周期 LCK 功能密码 LK=66时为用户设置模式;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题