编辑: 捷安特680 | 2019-07-03 |
shlydq.com www.shlydl.com www.shlydq.cn
电话:021-56774665,13801861238 传真:021-56774695 Page
1 of
12 目录
一、产品简介
二、产品特点
三、电气工作原理框图
四、ZGS 系列产品规格及主要技术性能
五、使用说明
六、操作步骤
七、故障检查与处理
八、限流电阻使用说明
九、注意事项
十、产品成套性 十
一、选购件 感谢您选择使用 ZGS 系列高频直流高压发生器产品! 使用前,请仔细阅读使用说明书,以确保安全使用. 上海来扬电气科技有限公司 www.shlydq.com www.shlydl.com www.shlydq.cn
电话:021-56774665,13801861238 传真:021-56774695 Page
2 of
12 安全警告使用直流高压发生器的工作人员,必须具有 高压试验上岗证 的专业人员. 使用本仪器请用户必须按《电力安规》168 条规定,并在工作电源进入试验器前加装两 个明显断开点.当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开. 试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好.试验回路接地 线应按本说明书(图6)所示,一点接地. 对大电容试品的放电应用 ZGS 专用放电电阻棒对试品放电.放电时不能将放电棒立即接 触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,到一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声,当无声音 时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电. 直流高压在 200kV 及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以外区域,但由 于高压直流离子空间电场分布的影响, 会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位. 试验人 员不要互相握手或用手接触接地体等, 否则会有轻微电击现象, 此现象在干燥地区和冬季较为明 显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害. ZGS 系列直流高压发生器控制箱电源为交流 AC 220V±10%,50Hz.如果电源经 1/1 隔离 变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接. ! 上海来扬电气科技有限公司 www.shlydq.com www.shlydl.com www.shlydq.cn
电话:021-56774665,13801861238 传真:021-56774695 Page
3 of
12
一、产品简介 ZGS 直流高压发生器是根据中国行业标准 ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求, 最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品――便携式直流高压发生器,是适用于电力部门、厂矿企业动 力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关 等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品. ZGS 直流高压发生器采用高频倍压电路,率先应用最新的 PWM 高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压 大反馈,使电压稳定度大幅度提高.使用性能卓越的大功率 IGBT 器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论, 采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施.使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损 坏. ZGS 直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定, 倍压筒体用德国技术研制生产,高频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作 业试验.展望未来,企业将继续积极开拓市场.以质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出尖端的优质 产品,以满足用户的需要,努力开拓,再铸新世纪的辉煌.