3、产品型号及含义 DZ
47 LE -125 / -
3、产品型号及含义 DZ
47 LE -125 / - 额定剩余动作电流(mA) 瞬时脱扣类型及额定电流 极数,带有不可分断的中性线时用 N表示 H:高断分能力(10kA) 无:分断能力(6kA) 壳架等级额定电流(125A) 特殊派生代号(电子式漏电断路) 设计代号 小型断路器 额定剩余动作电流(mA) 瞬时脱扣类型及额定电流 极数,带有不可分断的中性线时用 N表示 H:高断分能力(10kA) 无:分断能力(6kA) 壳架等级额定电流(125A) 特殊派生代号(电子式漏电断路) 设计代号 小型断路器 6.
3 剩余电流动作特性 6.3.
1、额定剩余动作电流In(A):0.
03、0.
05、0.1. 6.3.
2、额定剩余不动作电流Ino(A):0.
015、0.
025、0.05. 6.3.
3、额定剩余电流时最大分断时间:0.1s;
6.3.
4、DZ47LE-125:额定剩余接通分断能力Im:2000A. 6.3.
5、DZ47LE-125H:额定剩余接通分断能力Im:2500A. 6.4 机械电气寿命 机械寿命为8500次,电气寿命为1500次. 壳架等级 额定电流 Inm (A) 壳架等级 额定电流 Inm (A) 极数 极数 加中 性线 加中 性线 额定电流 In(A) 额定电流 In(A) 额定短路分断能力 额定短路分断能力 电压 (V) 电压 (V) 通断能力Im(A) 通断能力Im(A) COS φ COS φ
125 125
1 1
2 2
3 3
3 3 N N
63 80
100 125
63 80
100 125
230 230
6000 6000 DZ47LE-125 DZ47LE-125
10000 10000 0.7 0.7 N N
4 4
400 400
8、剩余电流动作断路器的安装 8.1 安装时应检查铭牌,标志上基本技术数据是否适合要求. 8.2 检查剩余电流动作断路器,并人工操作几次,动作应灵活, 确认完好无损,才能进行安装. 8.3 剩余电流动作断路器应垂直安装,手柄向上的位置是动触头 闭合位置,即接通电源位置. 8.4 手柄上端为进线端,下端为出线端,1P+N、3P+N、4P剩余 电流动作断路器上的"N"端接中性线,不可接错.
9、使用和维护 9.1 要闭合剩余电流动作断路器,须将手柄朝着ON箭头方向往 上推,要分断,将手柄朝OFF箭头方向往下拉;
8、剩余电流动作断路器的安装 8.1 安装时应检查铭牌,标志上基本技术数据是否适合要求. 8.2 检查剩余电流动作断路器,并人工操作几次,动作应灵活, 确认完好无损,才能进行安装. 8.3 剩余电流动作断路器应垂直安装,手柄向上的位置是动触头 闭合位置,即接通电源位置. 8.4 手柄上端为进线端,下端为出线端,1P+N、3P+N、4P剩余 电流动作断路器上的"N"端接中性线,不可接错.
9、使用和维护 9.1 要闭合剩余电流动作断路器,须将手柄朝着ON箭头方向往 上推,要分断,将手柄朝OFF箭头方向往下拉;
9.2 DZ47LE-125(H)剩余电流脱扣器必须与本公司DZ47-125塑壳 式断路器拼装,断路器的过载、短路特性、漏电脱扣器的漏电 保护特性均由制造商整定,使用中不能随意拆开调节;
9.3 当剩余电流动作断路器被控制电路发生的故障而分断时, 需查明原因,排除故障后才能合闸;
9.4 剩余电流动作断路器因漏电或触电动作后, 则有漏电指示按 钮凸出,排除故障后,应选按下,漏电指示按钮然后方能合闸;
9.5 剩余电流动作断路器运行一定时间(一般一个月)后, 需要 在闭合通电状态下按下试验按钮,检查剩余电流动作断路器的 漏电保护功能是否正常可靠(每按一次试验按钮,剩余电流动 作断路器均应分断一次),失常时应卸下送到制造厂修理. 9.6 本剩余电流动作断路器外壳防护等级IP20级, 严禁使用不符 合此防护等级要求的场所. 6.2 过载和短路保护特性见表2: 6.2 过载和短路保护特性见表2: 表2 表2 周围空气温度 周围空气温度 30±2℃ 30±2℃ 任何合适温度 I/In (A) I/In (A) 1.05 1.05 1.30 1.30