编辑: 捷安特680 | 2019-07-03 |
3 Fluke已申请专利的IR-Fusion技术除了拍摄红外图像外,还同时捕获一幅数字照片,将其融合在一起,有助于 识别和定位故障,从而能够在第一时间正确的修复故障.
4 Fluke热像仪配备了功能强大的软件,用于存储和分析热图像并生成专业报告.通过该软件,可以对热像图中发射 率、反射温度补偿以及调色板等关键参数进行调节,提高了检查的安全性和方便性. 现场可能会遇到哪些问题?
1 若阀门保温层较厚,内部温差不容易传递到外壁表面,故测量泄漏也较为困难.
2 有部分阀门外壳为光亮铁皮或不锈钢,其发射率低而反射率高,容易将附近高温辐射源反射进红外热像仪,造成严 重干扰;
在拍摄此类阀门时可在易发生泄漏的部位用油漆(任意颜色)喷涂,提高该部位发射率. 如何才能拍摄清晰的热像图?
1 对于要求温差较小的场合,尽量选择热灵敏度较高的热像仪.
2 拍摄时要注意尽量避免测量阳光直射,在阴影处拍摄阀门不容易受到阳光干扰,效果较好.
3 拍摄时注意观察周围有无其他热源,特别对于表面较光亮的阀门,其外壳较易反射周围热源,造成检测干扰,故 在拍摄时若周围有热源,请改变拍摄角度.
4 先使用自动模式测量罐体的温度范围;
然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的 温度范围(各款仪器最小温度范围不同). 阀门内漏(已关闭一段时间) 阀门外漏