编辑: xwl西瓜xym 2019-07-04

1 进行计算 ∑ = = n i i i k e E

1 )

1 式中 E ―― 馆酒店综合能耗,单 千克标准煤 i e ―― 馆酒店 营中消耗的第 i 种能源实物 ,单 实物单 i k ――第i类能源折算标准煤系数 n ―― 馆酒店消耗的能源种数 5.2.2 馆酒店单 综合能耗的计算 DB46/ 259―2013

3 馆酒店单 综合能耗等于 度统计 告期内的 馆酒店综合能耗除以 馆酒店的总建筑面 数 值以千克标准煤 方米表示,按照公式

2 进行计算 M E Em /

2 式中 m E ―― 馆酒店单 综合能耗,单 千克标准煤 方米 E ―― 馆酒店综合能耗,单 千克标准煤 M ―― 馆酒店总建筑面 ,单 方米 5.2.3 馆酒店单 综合电耗的计算 馆酒店单 综合电耗等于 度统计 告期内的 馆酒店总电耗除以 馆酒店的总建筑面 数值 以千瓦时 方米表示,按照公式

3 进行计算 M E E e ed /

3 式中 ed E ―― 馆酒店单 综合电耗,单 千瓦时 方米 e E ―― 馆酒店总电耗,单 千瓦时 M ―― 馆酒店总建筑面 ,单 方米 5.2.4 馆酒店可比单 综合能耗的计算 馆酒店可比单 综合能耗等于 度统计 告期内的 馆酒店单 综合能耗乘以本标准5.3规定的 修 系数,一项以 的修 系数采用连续乘 的方式 数值以千克标准煤 方米表示,按照公式

4 进行计算 n a a a E E * … * * =

2 1 m km

4 式中 km E ―― 馆酒店可比单 综合能耗,单 千克标准煤 方米 m E ―― 馆酒店单 综合能耗,单 千克标准煤 方米

1 a ―― 馆酒店能耗修 系数 n ―― 馆酒店第次项能耗修 系数 5.3 宾馆酒店综合能耗修正系数 5.3.1 洗衣 馆酒店设有洗衣 ,洗衣 的 能包括水洗 洗 熨烫,单 综合能耗的修 系数1.15 5.3.2 游泳 馆酒店设有热水游泳 ,容在200m

3 以 ,单 综合能耗限额的修 系数 1.02

6 节能管理措施 6.1 建立健全能源管理体系,应符合 GB/T

23331 的要求 6.2 制定行之有效的节能制度和措施,强化目标责任制,建立健全节能 惩机制 6.3 合理配备能源计 器 ,应符合 GB

17167 的要求 6.4 制定能源统计制度,科学 有效地组织能源统计工作,确保能源统计数据的准确性 及时性,做 好能源消费和利用状况的统计分析并归档 DB46/ 259―2013

4 6.5 企业应 强用能设备的检修 维 和保养工作,提高设备的能源利用率 应按照合理用能的原则, 对各种能源科学使用,梯 利用 对余热和余压, 强回收和利用 对各种带热 冷 设备和管网应 强维 管理,防跑冒滴漏的现象发生 6.6 馆酒店应节 用电,应符合 GB/T

12455 的要求 6.7 有效利用高效节能的 技术 工艺 设备,淘汰高能耗 高 染的设备 DB46/ 259―2013

5 A A 附录A资料性附录 各种能源折标准煤参考系数 能源 均 发热 折标准煤系数 原煤 20908kJ/kg 5000kcal/kg 0.7143kgce/kg 洗精煤 26344kJ/kg 6300kcal/kg 0.9000kgce/kg 洗中煤 8363kJ/kg 2000kcal/kg 0.2857kgce/kg 它 洗煤 煤泥 8363kJ/kg~12545kJ/kg 2000kcal/kg~3000kcal/kg 0.2857kgce/kg~0.4286kgce/kg 焦炭 28435kJ/kg 6800kcal/kg 0.9714kgce/kg 原油 41816kJ/kg 10000kcal/kg 1.4286kgce/kg 燃料油 41816kJ/kg 10000kcal/kg 1.4286kgce/kg 汽油 43070kJ/kg 10300kcal/kg 1.4714kgce/kg 煤油 43070kJ/kg 10300kcal/kg 1.4714kgce/kg 柴油 42652kJ/kg 10200kcal/kg 1.4571kgce/kg 煤焦油 33453kJ/kg 8000kcal/kg 1.1429kgce/kg 渣油 41816kJ/kg 10000kcal/kg 1.4286kgce/kg 液化石油气 50179kJ/kg 12000kcal/kg 1.7143kgce/kg 炼厂 气46055kJ/kg 11000kcal/kg 1.5714kgce/kg 油 天然气 38931kJ/m

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题