编辑: 飞翔的荷兰人 | 2019-07-04 |
5 使用说明. . . .18
18 18
18 5.1 人机对话板操作说明.18 5.2 保护定值说明.25 5.3 调试说明.29 5.4 运行维护.32
6 贮存保修.
33 33
33 33 6.1 贮存条件.33 6.2 保修条件.33
7 供应成套性.
33 33
33 33
8 订货须知.
33 33
33 33
9 附图.
34 DSI
5112 线路保护测控装置 产品使用说明书
1 1
1 1
1 概述 概述 概述 概述 1.1 1.1 1.1 1.1 适用范围 适用范围 适用范围 适用范围 DSI
5112 线路保护测控装置适用于 35kV 及以下电压等级的线路保护、测量及控制功能. 1.2 1.2 1.2 1.2 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 ? 三段低电压方向过流保护(其中第Ⅲ段可选择为定时限或反时限) ;
? 独立的加速段过流保护;
? 三相一次重合闸(可选择为检同期、检无压或不检定) ;
? 零序过流保护、小电流接地选线;
? 过负荷保护(跳闸或告警可选择) ;
? 低周减载、低压减载;
? TV 断线检测、控制回路断线检测;
? 母线绝缘监察;
? 遥测、遥信、遥控功能;
? 故障录波及用故障数据再现故障状态.
2 2
2 2 技术参数 技术参数 技术参数 技术参数 2.1 2.1 2.1 2.1 额定参数 额定参数 额定参数 额定参数 ? 直流电压:220V 或110V(订货注明) ;
? 交流电压 Un:100/
3 V 或100 V ;
? 交流电流 In:5A 或1A(订货注明) ;
? 频率:50Hz. 2.2 2.2 2.2 2.2 交流回路过载能力 交流回路过载能力 交流回路过载能力 交流回路过载能力 ? 施加 1.2In~2In 装置可持续工作;
? 施加 1.2Un 装置可持续工作;
? 施加 40In 持续 1s 后无绝缘损坏. 2.3 2.3 2.3 2.3 功率消耗 功率消耗 功率消耗 功率消耗 ? 直流电压回路:在额定电压下,正常时0.5V 动作 方程 B相方向同A相 C相方向同A相0.45s 10s A相 B相方向动作 C相方向动作 TVSel=1(TV断线方向动作) TVSel=0(TV断线方向返回) 后加速信号 B相电流 B相正序电压 C相电流 C相正序电压 IB U1B IC U1C 动作时为1 动作时为1 B相 C相 4.3 4.3 4.3 4.3 低电压元件( 低电压元件( 低电压元件( 低电压元件(PCUV PCUV PCUV PCUV) ) ) ) 低电压采用 低电压检测元件(PCUV) 模块实现.当三个线电压中的最小线电压低于定值 时,低电压检测元件动作,开放过流保护. 在TV 断线时,低电压元件可能不正确动作,因此,装置设有控制定值 TVSel 选择:TVSel= 1,在TV 断线时退出低电压元件(TV 断线时低电压动作) ;
TVSel=0,在TV 断线时退出受低电压 元件闭锁的保护段(即TV 断线时低电压返回) .其逻辑框图见图 4-4. AB相电压 BC相电压 CA相电压 TV断线元件 UAB UBC UCA 动作时为1 &
启动 低压启动 低压返回 图4-4 低电压元件逻辑框图 低电压检测元件(PCUV)模块 &
TVSel=0(TV断线低压返回) TVSel=1(TV断线低压动作) UAB二次谐波系数*I1B I2xbC>
二次谐波系数*I1C I2xbB I1B I2xbC I1C B相二次谐波电流 B相基波电流 C相二次谐波电流 C相基波电流 4.4.2 Ⅰ段低压方向过流保护(PIOCa) Ⅰ段过流(速断)保护采用 电压闭锁方向瞬时过流保护(PIOCa) 模块实现.通过整定控 制定值可选择:当控制定值 EnaV=1 经低电压闭锁;
当控制定值 EnaDir=1 时经方向闭锁;
当控 制定值 EnaV=
0、EnaDir=0 时,退出低电压和方向元件,这样低压方向过流保护就变为纯过流 (速断)保护.当IMCEn=1 时,Ⅰ段过流保护受二次谐波闭锁.其原理框图见图 4-6. 软压板 投入时为1 动作时为1 启动 动作 Ⅰ段启动 Ⅰ段动作 图4-6 Ⅰ段低电压方向过流保护逻辑框图 电压闭锁方向瞬时过流保护(PIOCa)模块 &