编辑: 紫甘兰 | 2019-07-04 |
三、主要原材料及能源消耗情况 表2主要能源消耗一览表 序号 名称 用量 单位
1 油3.48 t/a
2 肉11.6 t/a
3 蔬菜
58 t/a
4 米34.7 t/a 编号 工程内容 单项名称 工程规模
1 主体工程 餐厅 建筑面积1004m2 ,放置432副桌椅 包间 4个包间,建筑面积280m2 , 主副食库 建筑面积32m2 ,蒸箱4台,四门冰箱8 台 厨房 建筑面积224m2 ,安装灶头4个,
2 公用工程 供水 依托厂区自来水管网 供电 依托厂区配电室电源经配电柜分路送 至食堂 排水 采用雨污分流制
3 环保工程 废水 隔油池,经厂区化粪池处理后排入厂 区污水管道,最终排入市政污水管网 废气 油烟净化装置 噪声 减震、隔声和距离衰减 固废 固体垃圾经装袋后,由环卫部门统一 定期收集处理填埋处理,泔水油送有 专业资质单位处理 MEMS 产业基地职工食堂项目环境影响报告表
3 5 面46.3 t/a
6 电2.1 万kWh/a
7 水3364.3 m3 /a
8 天然气 2.12 万m3 /a
四、人员定编及运行时间 本项目每天向产业基地职工供应三餐,食堂每天用餐次数为
320 人次. 工作人员:本项目劳动定员
10 人,其中管理人员
2 人,技术人员
2 人,工人
6 人. 劳动时数:工作 8h,351 天/年运行.
五、公用工程 (1)给排水:项目用水引自厂区自来水管网. (2)排水采用雨污分流制,食堂污水排入隔油池处理后,与生活废水一起经厂区化 粪池处理后排入厂区污水管道,排入市政污水管网,最终排入杨台子污水处理厂.雨水由 路面雨水井直接排入市政下水道. (3)供电:由产业基地区配电室经配电柜分路送至食堂.
六、选址合理性分析 新建项目位于 MEMS 产业基地内,项目北侧是学苑路和湖畔名邸小区,南面是产业 基地厂房,西面是汤和路和蚌埠学院.周边情况见附图 3.
七、产业政策符合性 根据颁布的《产业结构调整指导目录(2015 年本)》,食堂不属于国家限制类的.因此, 本项目的建设是符合国家产业政策的. 对照 《安徽省工业产业结构调整指导目录》 (2007 年本),本项目不属于限制类、淘汰类项目,视为允许类.因此,本项目符合国家、安徽 省现行相关产业政策. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目,用地现状为空地,无原有污染问题.与本项目有关的环境污染问 题如下. 本项目位于 MEMS 产业基地内,与生产基地在同一个基地内.现有生产车间实现了 雨污分流,生产项目产生的废水经厂内污水处理设施处理达标后经市政污水管网,进入蚌 埠市杨台子水处理达标后,最终汇入淮河. MEMS 产业基地职工食堂项目环境影响报告表
4 车间排放的废气成分主要是 HCl、硫酸雾、NH
3、氟化物、SO
2、NOx、VOCs.经过 分级分项处理后均达标排放.固体废物主要包括危险废物和生活垃圾,该企业单独设置危 废暂存区,位于
102 厂房东侧,定期及时清运,生活垃圾统一收集后有环卫部门统一运走 处理. 企业生产过程中产生的废气主要是酸性废气、碱性废气、有机废气、有毒废气、锅炉 废气.其中酸性废气以 HCl、硫酸雾为主,排气量为 9171m3/h,采用氢氧化钠碱液喷淋吸 收系统,吸收效率约为 90%.碱性废气以氨气为主,氨气的产生量约为 10.5t/a,采用酸液 喷淋吸收系统处理,吸收效率约为 90%.处理达标后由 15m 排气筒排放.有机废气主要污 染物为 VOCs,产生量为 9100m3 /h(2.8t/a),有机废气通过集气罩收集后,采用活性炭吸 附装置处理,吸收效率约为 60%,处理达标后由 15m 排气筒排放.有毒废气主要为硅烷、 磷烷等特种气体,排放量为 26.4kg/a,采用 POU 净化装置(即Point Of Use,采用燃烧 法进行燃烧处理,燃烧后产生的尾气再通过碱液喷淋吸收塔作进一步处理.碱溶液循环使 用并定期排放,全部纳入废水处理站含氟废水处理系统处理后排放.锅炉废气主要污染物 为烟尘、SO