南岸区疾病预防控制中心 业务用房装修改造工程 环境影响报告书 (报审版) 评价单位:国药集团重庆医药设计院有限公司 二一八年五月 I 目录概述.

1?

1 总则.1? 1.1 编制依据.1? 1.2 总体构思.4? 1.3 环境影响识别和评价因子识别.5? 1.4 环境功能区划.7? 1.5 评价标准.7? 1.6 评价工作等级与范围.12? 1.7 评价时段、内容和重点.13? 1.8 产业政策及相关规划符合性.14? 1.9 环境保护目标.20?

2 工程概况.23? 2.1 南岸区疾控中心现状.23? 2.2 搬迁后原址处理措施.27?

3 拟建项目概况.28? 3.1 基本情况.28? 3.2 主要建设内容和组成.28? 3.3 公用工程.31? 3.4 主要实验设备.32? 3.5 项目原辅材料消耗.32? 3.6 总平面布置及其合理性分析.35? 3.7 主要技术经济指标.36?

4 工程分析.37? 4.1 施工期排污分析.37? 4.2 运营期环境影响因素分析.38? 4.3 排污汇总.52? 4.4 总量控制.55?

5 区域环境概况及现状评价.56? 5.1 自然环境概况.56? 5.2 茶园新区建设概况.58? 5.3 环境现状评价.60? II

6 环境影响预测与评价.64? 6.1 施工期环境影响分析.64? 6.2 营运期环境影响分析.65? 6.3 外环境影响评价.70?

7 环境风险分析.81? 7.1 概述.81? 7.2 评价工作等级.81? 7.3 拟建项目风险识别.82? 7.4 事故风险分析.82? 7.5 环境风险防范措施.86? 7.6 风险管理.91? 7.7 环境风险评价结论.91?

8 环境保护措施及其技术、经济论证.92? 8.1 施工期环保措施.92? 8.2 营运期环保措施.94? 8.3 环境保护措施及投资估算.103?

9 环境管理及监测制度.105? 9.1 环境管理.105? 9.2 环境监测.108? 9.3 排污口规整要求.108? 9.4 环境管理及环保竣工验收.109?

10 结论及建议.112? 10.1 结论.112? 10.2 建议.119?

1 概述 现重庆市南岸区疾病预防控制中心位于南岸区烟雨路

410 号, 与南岸区卫生 计生监督局和南岸区妇幼健康中心合用南岸区公共卫生服务中心业务用房, 其中 南岸区疾控中心业务用房面积约 5800m2 . 为有利于统筹全区公共卫生事业发展,优化公共卫生机构布局,完善江南新 城功能配套,提高南岸区公共卫生服务水平和能力,由重庆市南岸区疾病预防控 制中心作为搬迁业主单位,对重庆市南岸区疾病预防控制中心实施搬迁.后由南 岸区资产经营管理有限公司购买位于南岸区茶园通江大道

218 号(耀凯科技项 目)

11、12 号楼,作为重庆市南岸区疾病预防控制中心业务用房.并由南岸区 发展和改革委员会 《关于南岸区疾病预防控制中心业务用房装修改造工程立项的 批复》(南岸发改[2017]404 号)同意该项目立项. 南岸区疾病预防控制中心业务用房装修改造工程,其业务用房的总建筑面积 8808.17m2 .由1栋5层的建筑和

1 栋8层的建筑组成.建成后门诊日最大接待 量300 人次/天,主要为健康人群的体检及疫苗接种,艾滋病初筛实验室独立设 置.项目总投资 3590.83 万元. (1)环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》 、 《建设项目环境保护管理条例》 、 《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定和要求,迁建项目应进行环 境影响评价,编制环境影响报告书,为此重庆市南岸区疾病预防控制中心委托国 药集团重庆医药设计院有限公司承担该项目的环境影响评价报告书编制工作. 我 司接受委托后,多次组织相关评价人员深入现场,对项目周围环境状况进行了调 查,在收集评价所需相关资料的基础上,按照相关规范和技术要求,编制完成了 《南岸区疾病预防控制中心业务用房装修改造工程环境影响报告书》 (报审版) . (2)关注的主要环境问题 拟建项目环境影响评价关注的主要环境问题包括以下几个方面: ①产业政策 及规划的符合性;

②拟建项目废气、废水、噪声、固体废弃物及电离辐射的主要 环境影响;

③外环境对拟建项目的影响;

④大气污染防治措施、 水污染防治措施、

2 噪声污染防治措施、固体废弃物处置处理措施及电离辐射污染防治措施;

⑤环境 风险防范措施. (3)环境影响评价主要结论 ①南岸区疾病预防控制中心业务用房装修改造工程位于南岸区茶园通江大 道218 号(耀凯科技项目)

11、12 号楼,主要建设规模:南岸区资产经营管理 有限公司购买位于南岸区茶园通江大道

218 号(耀凯科技项目)

11、12 号楼, 作为重庆市南岸区疾病预防控制中心业务用房,其业务用房的总建筑面积 8808.17m2 .由1栋5层的建筑和

1 栋8层的建筑组成.建成后门诊日最大接待 量300 人次/天,主要为健康人群的体检及疫苗接种,艾滋病初筛实验室独立设 置.项目总投资 3590.83 万元. 科室组成:内设办公室,综合管理与应急办公室,公共卫生科(主要对各类 大型公共设施、公共场所、学校、托幼机构等新建、改建、扩建项目进行卫生学 预评价、控制效果监测与评价) 、职业卫生科(主要对职业病危害因素检测与评 价) ,免疫规划科(各种免疫规划疫苗针) ,传染病预防控制科(负责全区传染病 重大疫情、 突发公共卫生事件信息、 传染病自动预警信息、 救灾防病信息的收集、 分析、报告、评价、利用工作) ,健康教育与慢性病防治科(慢性非传染性疾病 的预防和控制工作) ,实验室(设微生物实验室、理化实验室、血清实验室)等 机构,技术管理科,财务科.拟建项目不设食堂、锅炉房、住院部. ② 主要环境影响及采取的环境保护措施 环境空气: 拟建项目运营期废气主要为实验室废气、 废水处理站臭气和备用 柴油发电机废气. 1)实验室废气 含菌废气:由于生物安全柜内环境为负压状态,致病菌气溶胶不会排放到实 验室空气中,生物安全柜自带高效过滤器结构,对致病菌气溶胶的过滤效率可达 99.97%,含菌废气经空气过滤器处理后含致病菌极少,对周围环境影响很小. 酸性废气:经通风系统收集后通过烟道引至楼顶,经洗涤后,通入活性炭装 置,最终排入环境空气.经上述处理后,拟建项目酸性废气排放满足《大气污染 物综合排放标准》 (DB50/418-2016)表1主城区污染物排放标准要求,对周围

3 环境影响很小. 有机废气:经通风系统收集后通过烟道引至楼顶,通入活性炭装置,最终排 入环境空气.拟建项目非甲烷总烃排放满足(DB50/418-2016) 《大气污染物综 合排放标准》表1主城区污染物排放标准要求,对周围环境影响很小. 2)污水处理站臭气:污水处理站均采用地埋式,处理池加盖板密闭,盖板 上预留进出气口,臭气经活性炭除臭除味处理后,通过专用管道引至屋顶排放. 3) 柴油发电机废气: 拟建项目

12 号楼-3F 设1台柴油机发电作为备用电源, 一般情况下不运行.当柴油发电机运行时有含 NOx 和HC 等废气产生,由于排 放时间短,排放量少,废气经排烟风机通过管道引至屋顶排放.但应特别注意, 排气筒应高于周围建筑,不能靠近附近建筑住户的门窗,以免引起污染纠纷. 由于发电机只有在停电时使用,重庆市主城区范围内供电充足,备用发电机 使用的频率很小, 加上废气通过专用烟道导至楼顶高空扩散后, 污染物浓度很小, 对周围环境影响很小........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)