编辑: 静看花开花落 | 2019-07-04 |
6 - 真空脱水 ? 切勿使用压缩机将系统排空. ? 将真空泵连接至低压和高压端. ? 将系统降至真空绝对值
500 μm Hg (0.67 mbar) 以下. ? 在压缩机处于真空状态时,请勿使用兆欧 表测试压缩机,因为这样会造成内部损 伤.
7 - 电气连接 ? 关闭主电源并将其绝缘.请参阅背面的布 线详细资料. ? 所有电气组件的选择必须依据当地标准和 压缩机要求进行. ? 请参阅第
2 页,以了解电气连接详细信 息. ? 涡旋压缩机只能在一个旋转方向正确运行. 线相 L
1、L
2、L3 必须绝对连接到压缩机端 子T
1、T
2、T3,以避免反转. ? 使用 ? 4.8 毫米 (3/16 ) 螺栓和 1/4 R 型端子连接电源.以3Nm 的扭矩拧紧. ? 温控器连接(如果有)为1/4 AMP-AWE 扁形接头. ? 必须使用
5 毫米接地端子螺钉将压缩机与 地面连接.
8 - 系统充注 ?切断压缩机电源. ?将制冷剂液体装入冷凝器或液体接收器. 充注量必须尽可能接近标称系统充注量, 以免操作压力过低或过热.切勿让低压端 上的压力超过高压端 5巴.否则,这样的 压差会导致压缩机内部损伤. ? 如果可能的话,让制冷剂充注量保持在指 定的充注限制以下.如果超出该限制;
请 防止压缩机的吸气周期或吸入管累加器出 现液体回液. ? 切勿将充注罐一直与回路连接.压缩机型号 制冷剂充注量 (kg) CXH140 7.9
9 - 运行前的核查工作 请依照通用和当地适当的规定和安全标 准,使用安全压力开关和机械卸压阀等保护 装置.确保它们运行且状态良好. 检查高压开关的设置,并确保卸压阀未超 出任何系统组件的最大维修压力. ?建议采用低压开关,以免真空操作.CXH 最 低设置:1.5 bar g. ? 确保所有电气连接均已正确固定,且符合 当地规定. ? 如果需要曲轴箱加热器,必须在初次启动 或长期停机后再次启动之前预热6小时以上 (使用油槽表面加热片)
10 - 启动 ? 切勿在未充注制冷剂的情况下启动压缩 机. ? 所有检修阀必须处于打开位置. ? 平衡高低压压力. ? 给压缩机通电,它应会立即启动.如果压 缩机没有启动,请检查端子电压以及布线 是否一致. ? 根据以下现象可以检测出反向旋转;
压缩 机没有形成压力,出现不正常噪声和不正 常低功耗.在此情况下,请立即关闭压 缩机并将相位连接到正确的端子.大多数 涡旋压缩机都可通过内部反向保护或外部 电子保护模块来防止反向.它们会自动关 闭.CXH140没有反向保护.长时间持续反 向运转会损伤压缩机. ? 如果内部过载保护器断开, 则必须待其冷 却至 60°C 后才能复位.这可能需要几个 小时,具体取决于环境温度.
11 - 检查压缩机的运行情况 ? 检查最大电流和电压. ? 检查抽吸过热情况,降低液击风险. ? 观察视液镜中的油位约60分钟(如果有视 液镜),以确保返回到压缩机的油量适 当. ? 请遵守运行限制. ? 检查所有管道是否存在异常振动.如果移 动幅度超过 1.5 毫米,则须采用管道托架 等纠正措施. ? 如有需要,请向低压端添加更多的液相制 冷剂,并尽可能远离压缩机.必须在压缩 机运行过程中执行该操作. ? 请勿对系统进行过量充注. ? 切勿将制冷剂洒到周围环境中. ? 离开安装场地之前,执行常规安装检查, 包括清洁度、噪音和泄漏检测. ? 记录制冷剂的类型和充........