编辑: jingluoshutong 2019-07-04
中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 GB

5 0

0 8

4 -

2 0

0 1 主编部门 中华人民共和国公安部 批准部门: 中华人民共和国建设部 施行日 期: 2001年 7月 1日1总则1.

0.

1 为了正确、 合理地设计自 动喷水灭火系统, 保护人身和财产安全, 制订本规范.

1 .

0 .

2 本规范适用于新建、 扩建、 改建的民用与工业建筑中自 动喷水灭火系统的设计. 本 规范不 适用于火药、 炸药、 弹药、 火工品工厂、 核电 站及飞机库等特殊功能建筑中自 动喷 水灭火系统的设计.

1 .

0 .

3 自 动喷水灭火系统的设计, 应密切结合保护对象的功能和火灾特点, 积极采用新技术、 新设备、 新材料, 做到安全可靠、 技术先进、 经济合理.

1 .

0 .

4 设计采用的系统组件, 必须符合国家现行的相关标准, 并经国家固定灭火系统质量监 督检验测试中心检测合格.

1 .

0 .

5 当设置自 动喷水灭火系统的建筑变更用途时, 应校核原有系统的适用性. 当不适应时, 应按本规范重新设计.

1 .

0 .

6 自动喷水灭火系统的设计, 除执行本规范外, 尚应符合国家现行的相关强制性标 准2术语和符号

2 .

1 术语2.1.1自动喷水灭火系统 s p r i n k l e r s y s t e m s 由洒水喷头、 报警阀组、 水流报警装置( 水流指示器或压力开关) 等组件, 以及管道、 供水设 施组成, 并能在发生火灾时喷水的自 动灭火系统. ・

2 .

1 .

2 闭式系统 c l o s e - t y p e s p r i n k l e r s y s t e m 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统.

1 湿式系统 w e t p i p e s y s t e m 准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统.

2 干式系统 d r y p i p e s y s t e m 准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统

3 预作用系统 p r e a c t t o n s y s t e m 准工作状态时配水管道内不充水, 由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后. 转换为湿 式系统的闭式系统.

4 重复启I f预作用系统 r e c y c l i n g p r e a c t i o n s y s t e m 能在扑灭火灾后自 动关阀、 复燃时再次开阀喷水的预作用系统.

2 .

1 .

3 雨淋系统 d e l u g e s y s t e m 由火灾自 动报警系统或传动管控制, 自 动开启雨淋报警阀和启动供水泵后, 向开式洒水喷 头供水的自动喷水灭火系统.亦称开式系统.

2 .

1 .

4 水幕系 统drenchersystems由开式洒水喷头或水幕喷头、 雨淋报警阀组或感温雨淋阀, 以及水流报警装置( 水流指示 器或压力开关) 等组成, 用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统.

1 防火分隔水幕 w a t e r c u r t a i n f o r f i r e c o m p a r t m e n t 密集喷洒形成水墙或水帘的水幕.

2 防护冷却水幕 d r e n c h e r f o r c o o l i n g p r o t e c t i o n 冷却防火卷帘等分隔物的水幕.

2 .

1 .

5 自 动喷水一泡沫联用系 统combinedsprinkler-foamsystem配置供给泡沫混合液的设备后, 组成既可喷水又可喷泡沫的自动喷水灭火系统.

2 .

1 .

6 作用面积 a r e a o f s p r i n k l e r s o p e r a t i o n 一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积.

2 .

1 .

7 标准喷头 s t a n d a r d s p r i n k l e r 流量系数K一8

0 的洒水喷头.

2 .

1 .

8 响应时间指数( R T I ) r e s p o n s e t i m e i n d e x 闭式喷头的热敏性能指标.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题