编辑: xiaoshou 2019-09-09
1 基本情况 项目名称 益阳市 LNG 气化站工程建设项目 建设单位 益阳中燃城市燃气发展有限公司 法人代表 刘明辉 联系人 蔡总 通讯地址 益阳市赫山区全丰村 联系电话

13549737633 邮政编码

413000 建设地点 长常高速公路益阳市区东环线路段以东,兰溪路以南的全丰村 立项审批部门 批准文号 建设性质 扩建 行业类别 及代码 燃气生产和供应业 D4500 占地面积 (平方米) 31224(总) 绿化面积 (平方米)

4684 总投资 (万元) 428.

17 其中:环保 投资(万元) 5.5 环保投 资占比 1.3% 评价经费 (万元) 预期投产 日期

2016 年12 月 工程内容及规模:

1、拟建工程内容和规模 (1)项目由来 液化天然气(简称 LNG)是天然气应用的一种重要形式,液化天然气解决 了气态天然气不利于远途运输的问题, 天然气液化后可以大大减少储运空间和成 本,而且具有热值大、性能好等特点.随着我国能源需求的不断增长,引进 LNG 将对优化我国能源结构, 解决能源供需矛盾,改善人民生活水平以及保护生态环 境等,起到非常重要的作用. 目前集团乡镇点对点燃气市场的开发已经开始快速升温,根据调查,益阳中 燃因为冬季上游限气, 致使益阳中燃为保证居民用气的要求,关停了部分工业用 户用气,造成工业用户投诉.益阳中燃考虑自身收益与供给平衡决定增加 LNG 备用气源解决此问题. 根据《中华人民共和国环境保护法》 、 《中华人民共和国环境影响评价法》和 《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国家有关建设项目环境管理规定,益 阳中燃城市燃气发展有限公司委托我公司对益阳市 LNG 气化站工程建设项目进 行环境影响评价工作. 接受委托后, 我公司立即组织相关技术人员进行现场踏勘、 类比调查、收集相关资料,在此基础上,按照国家对建设项目环境影响评价的有

2 关规定和有关环保政策、技术规范,编制了本环境影响报告表,呈报环境保护行 政主管部门审批. (2)工程内容 中燃门站、加气母站已建项目内容: 表1已建设项目内容一览表 工程类别 工程内容 主体工程 加气区、站房、压缩机

3 台(混冷) 、缓冲罐

1 台、干燥器

2 套、 每口容积 4m3 的贮气井

3 口.每天提供天然气

10 万m3. 配套工程 撬车位、车棚、办公楼、变配电房、篮球场等. (其中办公楼、篮球场等和 门站同时建成,已投入使用,办公及附属设施建筑面积 2766m2 . ) 公用 工程 供水 由城市自来水提供. 排水 采用雨污分流制. 供电 本项目供电采用公司内已有变配电房和变压器,采用配 电方式向用电设备供电.生产为二级负荷,消防为一级 负荷. 环保工程废水治理 设备检修清洗废水和厨房废水经隔油池处理后和生活污 水一起经化粪池处理,最后作农肥使用. 废气治理 加强管理,做好设备从设计、选型、安装、调试、验收 到管理等一系列工作的质量把关,尽量减少不正常情况 时安全阀的开启次数.加强管道、阀门、设备的检查及 维护,杜绝天然气泄漏,并保证站内良好的通风环境. 噪声治理 噪声源控制;

隔声降噪;

保持防噪距离;

对于车辆进出 时限制车速,严禁鸣笛. 固废处理处置 生活垃圾由垃圾箱定点收集后委托环卫部门及时清运, 送至益阳市城市生活垃圾处理场处理 绿化工程 花草树木等 绿化面积 4684m2 ,绿化率 35%. 本项目新建项目内容: LNG 气化站及其配套设施一座. (3)建设规模 本站选址选定在本益阳中燃门站南侧现有预留空地内,建设 LNG 气化站, 具备城燃气化功能及充装功能, 便于益阳中燃冬季因上游限气用作备用气源,同 时满足周边乡镇瓶组充气需求. 项目新建 LNG 气化站

1 座, 设计

2 台30m3 低温

3 储罐,新建

2 台空温式气化器(1 用1备) ,气化规模 3000Nm3 /h;

同时配套建设 相应的消防、给排水、暖通、电气、自控等辅助生产系统. ①生产区 生产区主要为工艺装置区, 主要包括储罐区、 气化区、 调压计量区、 卸车区, 生产区位于 CNG 储气球罐区南侧. LNG 储罐区及工艺装置四周设置宽度不小于

4 米,转弯半径不小于

12 米的环形消防车道,以方便消防车辆及 LNG 运输车的 进出. ②生产辅助区 生产辅助区位于生产辅助区位于 CNG 球罐区西侧,主要包含生产辅助房、 消防水泵房、消防水池(500 m?) ,生产辅助房包括配电间、氮气瓶间、发电机 间、值班室、休息室、控制室等,消防水泵房包括消防泵间及热水炉间. 本项目的建筑物为一栋生产辅助房和一栋消防泵房.结构类型为框架结构, 耐火等级为二级,屋面防水等级为二级,生产火灾危险性为丁类,所有门窗均向 外开启,满足疏散防爆要求. 地坪:生产区地面为不发火混凝土地面,采用

220 厚C30 混凝土,生产辅 助区地面为普通混凝土地面,采用

200 厚C30 混凝土. 室内地面:室内地面为普通混凝土地面和地砖地面. 墙面:生产辅助用房外墙采用高级外墙涂料进行装饰. 门窗:生产辅助用房门窗均为塑钢门窗. 生产辅助房结构形式拟为框架结构,基础拟为钢筋混凝土独立基础. 各类设备基础均采用钢筋混凝土独立基础. 消防水池采用钢筋混凝土结构,基础拟采用钢筋混凝 土筏板基础.防水等 级二级.抗渗等级 P6. 储罐围堰四周设置高度不小于

1 米的实体防护堤. (4)人员编制 本项目新增劳动定员

8 人(详见表 2),年工作日

365 天,公司安排吃饭, 只安排值班人员住宿,利用门站已经建成的厨房提供职工吃饭.

4 表2劳动组织及定员一览表 名称 定员 职责 班制 站长

1 站内全面管理 正常班 操作员

4 设备运行操作,设备日常维护、修理 两班倒

2 人/班 安全员

1 负责站内安全工作 正常班 保安

2 气化站门卫值班,事故情况外联 两班倒

1 人/班 合计

8 (5)投资规模及资金筹措 本工程总投资 428.17 万元,含建设投资 421.84 万元、流动资金 6.33 万元, 其中建设投资包括工程费用 334.87 万元、其他费用 55.73 万元、预备费用 31.25 万元.资金全部由企业自筹.

2、产品的储气容积 根据益阳市现有储气调峰设施情况确定本规划调峰方式选择球罐、 次高压管 道来进行调峰.其中球罐为中燃公司兰溪门站内已建的

2 台设计压力 1.7MPa, 容积 2000m3 球罐,可储气量为

4 万m3 ,新建 LNG 应急气源站,可用作调峰气 量的补充,从经济性方面考虑,其补充量以不超过 15%总调峰需气量为宜. 综上计算,本项目设

2 台30m3 LNG 储罐,设计气化能力按高峰小时用气量 考虑为 3000Nm3 /h.

3、主要设备 本工程主要工程量及主要设备材料详见表

3 所示. 表3LNG 气化站主要工程量及设备一览表 序号 设备名称 主要构成和规格 单位 数量 一 工艺部分 LNG 储罐 立式低温储罐:30m3 设计压力 0.84MPa 台2储罐增压器 空温式,300Nm3 /h 台1卸车增压器 空温式,300Nm3/h 台1主气化器 空温式,3000Nm3 /h 台2BOG 气化器 空温式,300Nm3 /h 台1EAG 气化器 空温式,200Nm3 /h 台1水浴式加热器 3000Nm3 /h 台1调压计 量加臭 撬 主调压路 3000Nm3 /h 套1BOG 调压路 300Nm3/h 计量系统 2000Nm3 /h

5 二 配套设备

1 总图、土建部分 生产辅助房 一层,建筑面积 84.4 座1泵房 一层,建筑面积 56m2 座12仪表、自控部分 可燃其他报警系统 套1站控系统 套1控制电缆及辅助设备 套13电气部分 柴油发电机组 输出电压:AC380-440V 50Hz 额定功率:150kVA 套1低压配电柜 GGD 台3防雷接地设施 套1其他辅助设备 电缆、插座、灯具、开关等 套14给排水、消防部分 手提式干粉灭火器 MF/ABC8 型台24 推车式干粉灭火器 MFT-35 台4给、排水设施 阀门、水表、管道等 套

14、公用工程 ⑴供电 根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 中规定,本工程 LNG 气化站用电 负荷为二级负荷.站内配置两路独立电源,一路为 10KV 市电(利用 CNG 母站 已建箱变,容量为 1600KVA ) ,另一路站内设置柴油发电机作为备用电源.市 电与发电机设置机械连锁及电气连锁,防止两路电源并列运行. 计量方式采用高供高计的计量方式,在高压进线柜设电度、电流、电压计量 表计量. 配电方式采用放射式配电系统,主要用电设备由低压配电柜直接供电,仪表 和通信等不能间断供电的重要负荷,采用 UPS 电源供电.主要动力设备实现配 电室、控制室和现场三级控制. 同时为满足二级负荷要求,在站内设置柴油发电机作为备用电源. ⑵给排水 给水: 站内水源接自市政自来水管网,以管径 DN100 的PE 管线引入站内,水质 可满足生活用水要求;

其供水量不得小于

12 立方/时,供水压力以地面计不得小

6 于0.20MPa,且须满足

48 小时内补满消防水池达到额定消防水量,能够满足全 站生产、生活用水、及消防水池补水的要求. 排水: 采用雨污分流制. 本项目污水主要为生活污水和设备检修清洗废水. 设备检修清洗废水和厨房 污水经隔油池处理后和生活污水一起经化粪池处理,最后作农肥使用. 雨水: 站内雨水采用无组织排水与有组织排水结合方式,无组织排水沿地面 坡度排至站外;

有组织排水利用雨水篦汇集雨水至站内雨水管线,排至市政雨水 管线;

工艺管沟内雨水延管沟坡度排至最低点,经铸铁管排至雨水检查井通过系 统管网排至站外. 储罐区(防液堤)内地面雨水由集水沟汇集到集水坑内,再由低温不锈钢管 排出堤外,钢管内底与坑底内缘平齐,排水管上设置阀门井一座作为切断阀,阀 门常闭,只有下雨时才打开,并应加强监控;

LNG 泄漏时须关闭阀门,严禁打 开.储罐区内排水明沟距离围堰内壁 1.0 米,明沟起点 BxH=0.3x0.2 I=0.003,内转弯半径不得小于1.5 米;

积液坑四周做有效防护栏,尺寸为axbxh=2.0mx2.0mx1.3m. ⑶消防 本综合站同时火灾次数为一次,站内最大一次消防用水量为 LNG 气化站部 分;

LNG 储罐的消防用........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)