2016 年12 月 工程内容及规模:
1、拟建工程内容和规模 (1)项目由来 液化天然气(简称 LNG)是天然气应用的一种重要形式,液化天然气解决 了气态天然气不利于远途运输的问题, 天然气液化后可以大大减少储运空间和成 本,而且具有热值大、性能好等特点.随着我国能源需求的不断增长,引进 LNG 将对优化我国能源结构, 解决能源供需矛盾,改善人民生活水平以及保护生态环 境等,起到非常重要的作用. 目前集团乡镇点对点燃气市场的开发已经开始快速升温,根据调查,益阳中 燃因为冬季上游限气, 致使益阳中燃为保证居民用气的要求,关停了部分工业用 户用气,造成工业用户投诉.益阳中燃考虑自身收益与供给平衡决定增加 LNG 备用气源解决此问题. 根据《中华人民共和国环境保护法》 、 《中华人民共和国环境影响评价法》和 《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国家有关建设项目环境管理规定,益 阳中燃城市燃气发展有限公司委托我公司对益阳市 LNG 气化站工程建设项目进 行环境影响评价工作. 接受委托后, 我公司立即组织相关技术人员进行现场踏勘、 类比调查、收集相关资料,在此基础上,按照国家对建设项目环境影响评价的有
2 关规定和有关环保政策、技术规范,编制了本环境影响报告表,呈报环境保护行 政主管部门审批. (2)工程内容 中燃门站、加气母站已建项目内容: 表1已建设项目内容一览表 工程类别 工程内容 主体工程 加气区、站房、压缩机
3 台(混冷) 、缓冲罐
1 台、干燥器
2 套、 每口容积 4m3 的贮气井
3 口.每天提供天然气
10 万m3. 配套工程 撬车位、车棚、办公楼、变配电房、篮球场等. (其中办公楼、篮球场等和 门站同时建成,已投入使用,办公及附属设施建筑面积 2766m2 . ) 公用 工程 供水 由城市自来水提供. 排水 采用雨污分流制. 供电 本项目供电采用公司内已有变配电房和变压器,采用配 电方式向用电设备供电.生产为二级负荷,消防为一级 负荷. 环保工程废水治理 设备检修清洗废水和厨房废水经隔油池处理后和生活污 水一起经化粪池处理,最后作农肥使用. 废气治理 加强管理,做好设备从设计、选型、安装、调试、验收 到管理等一系列工作的质量把关,尽量减少不正常情况 时安全阀的开启次数.加强管道、阀门、设备的检查及 维护,杜绝天然气泄漏,并保证站内良好的通风环境. 噪声治理 噪声源控制;
隔声降噪;
保持防噪距离;
对于车辆进出 时限制车速,严禁鸣笛. 固废处理处置 生活垃圾由垃圾箱定点收集后委托环卫部门及时清运, 送至益阳市城市生活垃圾处理场处理 绿化工程 花草树木等 绿化面积 4684m2 ,绿化率 35%. 本项目新建项目内容: LNG 气化站及其配套设施一座. (3)建设规模 本站选址选定在本益阳中燃门站南侧现有预留空地内,建设 LNG 气化站, 具备城燃气化功能及充装功能, 便于益阳中燃冬季因上游限气用作备用气源,同 时满足周边乡镇瓶组充气需求. 项目新建 LNG 气化站
1 座, 设计
2 台30m3 低温
3 储罐,新建
2 台空温式气化器(1 用1备) ,气化规模 3000Nm3 /h;
同时配套建设 相应的消防、给排水、暖通、电气、自控等辅助生产系统. ①生产区 生产区主要为工艺装置区, 主要包括储罐区、 气化区、 调压计量区、 卸车区, 生产区位于 CNG 储气球罐区南侧. LNG 储罐区及工艺装置四周设置宽度不小于
4 米,转弯半径不小于
12 米的环形消防车道,以方便消防车辆及 LNG 运输车的 进出. ②生产辅助区 生产辅助区位于生产辅助区位于 CNG 球罐区西侧,主要包含生产辅助房、 消防水泵房、消防水池(500 m?) ,生产辅助房包括配电间、氮气瓶间、发电机 间、值班室、休息室、控制室等,消防水泵房包括消防泵间及热水炉间. 本项目的建筑物为一栋生产辅助房和一栋消防泵房.结构类型为框架结构, 耐火等级为二级,屋面防水等级为二级,生产火灾危险性为丁类,所有门窗均向 外开启,满足疏散防爆要求. 地坪:生产区地面为不发火混凝土地面,采用
220 厚C30 混凝土,生产辅 助区地面为普通混凝土地面,采用
200 厚C30 混凝土. 室内地面:室内地面为普通混凝土地面和地砖地面. 墙面:生产辅助用房外墙采用高级外墙涂料进行装饰. 门窗:生产辅助用房门窗均为塑钢门窗. 生产辅助房结构形式拟为框架结构,基础拟为钢筋混凝土独立基础. 各类设备基础均采用钢筋混凝土独立基础. 消防水池采用钢筋混凝土结构,基础拟采用钢筋混凝 土筏板基础.防水等 级二级.抗渗等级 P6. 储罐围堰四周设置高度不小于
1 米的实体防护堤. (4)人员编制 本项目新增劳动定员
8 人(详见表 2),年工作日
365 天,公司安排吃饭, 只安排值班人员住宿,利用门站已经建成的厨房提供职工吃饭.
4 表2劳动组织及定员一览表 名称 定员 职责 班制 站长
1 站内全面管理 正常班 操作员
4 设备运行操作,设备日常维护、修理 两班倒
2 人/班 安全员
1 负责站内安全工作 正常班 保安
2 气化站门卫值班,事故情况外联 两班倒
1 人/班 合计
8 (5)投资规模及资金筹措 本工程总投资 428.17 万元,含建设投资 421.84 万元、流动资金 6.33 万元, 其中建设投资包括工程费用 334.87 万元、其他费用 55.73 万元、预备费用 31.25 万元.资金全部由企业自筹.
2、产品的储气容积 根据益阳市现有储气调峰设施情况确定本规划调峰方式选择球罐、 次高压管 道来进行调峰.其中球罐为中燃公司兰溪门站内已建的
2 台设计压力 1.7MPa, 容积 2000m3 球罐,可储气量为
4 万m3 ,新建 LNG 应急气源站,可用作调峰气 量的补充,从经济性方面考虑,其补充量以不超过 15%总调峰需气量为宜. 综上计算,本项目设
2 台30m3 LNG 储罐,设计气化能力按高峰小时用气量 考虑为 3000Nm3 /h.
3、主要设备 本工程主要工程量及主要设备材料详见表
3 所示. 表3LNG 气化站主要工程量及设备一览表 序号 设备名称 主要构成和规格 单位 数量 一 工艺部分 LNG 储罐 立式低温储罐:30m3 设计压力 0.84MPa 台2储罐增压器 空温式,300Nm3 /h 台1卸车增压器 空温式,300Nm3/h 台1主气化器 空温式,3000Nm3 /h 台2BOG 气化器 空温式,300Nm3 /h 台1EAG 气化器 空温式,200Nm3 /h 台1水浴式加热器 3000Nm3 /h 台1调压计 量加臭 撬 主调压路 3000Nm3 /h 套1BOG 调压路 300Nm3/h 计量系统 2000Nm3 /h
5 二 配套设备
1 总图、土建部分 生产辅助房 一层,建筑面积 84.4 座1泵房 一层,建筑面积 56m2 座12仪表、自控部分 可燃其他报警系统 套1站控系统 套1控制电缆及辅助设备 套13电气部分 柴油发电机组 输出电压:AC380-440V 50Hz 额定功率:150kVA 套1低压配电柜 GGD 台3防雷接地设施 套1其他辅助设备 电缆、插座、灯具、开关等 套14给排水、消防部分 手提式干粉灭火器 MF/ABC8 型台24 推车式干粉灭火器 MFT-35 台4给、排水设施 阀门、水表、管道等 套
14、公用工程 ⑴供电 根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 中规定,本工程 LNG 气化站用电 负荷为二级负荷.站内配置两路独立电源,一路为 10KV 市电(利用 CNG 母站 已建箱变,容量为 1600KVA ) ,另一路站内设置柴油发电机作为备用电源.市 电与发电机设置机械连锁及电气连锁,防止两路电源并列运行. 计量方式采用高供高计的计量方式,在高压进线柜设电度、电流、电压计量 表计量. 配电方式采用放射式配电系统,主要用电设备由低压配电柜直接供电,仪表 和通信等不能间断供电的重要负荷,采用 UPS 电源供电.主要动力设备实现配 电室、控制室和现场三级控制. 同时为满足二级负荷要求,在站内设置柴油发电机作为备用电源. ⑵给排水 给水: 站内水源接自市政自来水管网,以管径 DN100 的PE 管线引入站内,水质 可满足生活用水要求;
其供水量不得小于
12 立方/时,供水压力以地面计不得小
6 于0.20MPa,且须满足
48 小时内补满消防水池达到额定消防水量,能够满足全 站生产、生活用水、及消防水池补水的要求. 排水: 采用雨污分流制. 本项目污水主要为生活污水和设备检修清洗废水. 设备检修清洗废水和厨房 污水经隔油池处理后和生活污水一起经化粪池处理,最后作农肥使用. 雨水: 站内雨水采用无组织排水与有组织排水结合方式,无组织排水沿地面 坡度排至站外;
有组织排水利用雨水篦汇集雨水至站内雨水管线,排至市政雨水 管线;
工艺管沟内雨水延管沟坡度排至最低点,经铸铁管排至雨水检查井通过系 统管网排至站外. 储罐区(防液堤)内地面雨水由集水沟汇集到集水坑内,再由低温不锈钢管 排出堤外,钢管内底与坑底内缘平齐,排水管上设置阀门井一座作为切断阀,阀 门常闭,只有下雨时才打开,并应加强监控;
LNG 泄漏时须关闭阀门,严禁打 开.储罐区内排水明沟距离围堰内壁 1.0 米,明沟起点 BxH=0.3x0.2 I=0.003,内转弯半径不得小于1.5 米;
积液坑四周做有效防护栏,尺寸为axbxh=2.0mx2.0mx1.3m. ⑶消防 本综合站同时火灾次数为一次,站内最大一次消防用水量为 LNG 气化站部 分;
LNG 储罐的消防用........