二、标准编制原则和确定主要内容的论据及解决的主要问题
1、编制原则 ? 立足国内外锂离子电池产品研发和生产的现状,同时参考国内外锂离子 电池产品研发和应用技术的最新进展;
? 广泛吸纳国内产品生产研制单位、检测机构及行业专家共同参与标准的 起草和讨论;
? 起草过程中充分考虑国内外现有标准的统一和协调.
2、确定主要内容的依据 本标准主要参考了下列标准中的相关技术条款, 对标准中的相关部分进行了 逐条对比分析, 将其中行业普遍认可的内容纳入标准,同时根据锂离子电池的技 术发展和应用需求,增加了产品实际生产或应用过程中涉及的安全生产要求. GB 50016-2014 建筑设计防火规范 GB
50222 建筑内部装修设计防火规范 GB
50140 建筑灭火器配置设计规范 GB
50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB
50057 建筑物防雷设计规范 GB
50116 火灾自动报警系统设计规范 GB
50974 消防给水及消火栓系统技术规范 GB
50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB
50611 电子工程防静电设计规范 GB
50160 石油化工企业设计防火规范 GB
18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准 GB3836.1 爆炸性环境 第1部分 设备 通用要求 GB3836.14 爆炸性环境 第14部分 场所分类 爆炸性气体环境 AQ4272 铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范 AQ4273 粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范
3、编制过程中解决的主要问题(做出的贡献) 本标准是国内外首次制定的专门针对锂离子电池安全生产的基础标准,主要 内容包括基本要求、 建筑安全设计规范、 生产过程安全规范、 电池测试四大部分, 和四个规范性附录.
三、主要试验(或验证)情况分析 本标准不包含测试项目,因此无需试验验证.
四、知识产权情况说明 本标准的主要技术内容均不涉及专利.
五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果 《锂离子电池企业安全生产规范》 团体标准指出了锂离子电池行业存在的重 大安全隐患,包括化成、老化、注液工序火灾或者气体爆炸风险,金属粉尘爆炸 风险、 阴极涂布电加热的气体燃烧爆炸风险等.对重大危险源依照控制措施定为 丙类,无须建筑防爆设计;
措施不到位定为甲类,要采取建筑防爆措施.本标准 对物质仓库、 工艺车间的火灾进行科学分类, 采取措施降低风险等级, 引入了丁、 戊类,极大地扩大了厂房布局灵活性,减少防火分区隔墙的投资.二级耐火的多 层厂房定为丙类,防火分区面积为
4000 平方米;
而丁类、戊类的多层厂房的防 火分区面积不限.对电解液存储、注液车间、化成车间、老化车间等采取安全措 施降低风险,从甲类降低为丙类. 本规范适用于锂离子工厂新建、改建、扩建的设计及生产过程;
宜用于锂离 子电池行业的安全评价、消防验收、职业卫生评价等活动.
六、采用国际标准和国外先进标准情况 本标准是国内外首次制定的专门针对锂离子电池安全生产的基础标准, 没有 国际标准和国外先进标准参考.
七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性 本标准是锂离子电池重要的基础标准,与相关法律、法规及锂离子电池标准 体系中的其他标准在技术内容上协调、一致.
八、重大分歧意见的处理经过和依据 本标准的技术内容是由国内主要锂离子电池研制生产单位和相关机构组成 的编制工作组起草,并在工作组内经反复研讨、达成一致后确定的,编制过程中 多次邀请行业代表和有关专家对标准的内容和关键技术问题进行讨论, 无重大分 歧意见.