编辑: 喜太狼911 2019-07-04

3 2 风量 (m /h) = 风速 (m/s) x 截面积 (m ) x

3600 设置管道种类 (方形或圆形) 和管道尺寸 自行校准功能 由于温度自动补偿和自动校准系统,

300 系列变送器可保证优异 的长期稳定性和测量精确度 ? 自动校准功能: 差压传感器的微处理器启动电子阀门来补偿感测 元件的测量漂移 ? 此补偿来自于定期的自动零点校准 ? 无论变送 器的环境变化皆可精准的测量差压 ? 压力测量积分功能 气流中测量差压时, 测量值可能会跳动不定 ? 此积分系数 ( 从0到9)可将测量值进行平均, 此功能可降低瞬间跳动并保证稳定的 差压测量 ? 压力感测元件对压力变化的响应是非常灵敏 ? 因此当在不稳定的 量程设置范围 * ) (Cm=1) 以上风速量程是依照当差压探头( 皮托管 系数 所计算而来, 未加入温度补偿值? SPI-100 SPI-500 SPI-1000 SPI-10000 -10000 ~ +10000 Pa -1000 ~ +1000 Pa -500 ~ +500 Pa -100 ~ +100 Pa

2 ~

10 m/s

2 ~

100 m/s

2 ~

30 m/s

2 ~

22 m/s 差压模块 差压量程 风速量程* 最小设置量程为全量程的 ? 10% 允许过压

25000 Pa ( SPI-100, SP-500, SPI-1000 )

7000 mbar ( SPI-10000 ) 响应时间 1/e (63%) 0.3 秒 种类 数字式 尺寸 长度 =

60 mm, 宽度 =

25 mm 工作温度

0 ~ +50 °C 储存温度

10 ~ +70 °C 平均式风速测片 DEBIMO 电源供应

24 VAC / VDC ±

10 %

230 VAC ±

10 %,

50 ~

60 Hz 输出

2 组4~20 mA 或2组0~10 V (

4 线式 ) 最大负载:

500 Ω (

4 ~

20 mA ) 最小负载:

1000 Ω (

0 ~

10 V ) 电流隔离 输出 功耗

5 VA 继电器输出

4 组RCR 6A /

230 VAC ( CPA300 )

2 组RCR 6A /

230 VAC ( CPA300-HV ) 报警蜂鸣器 高频 (

80 分贝 ) 电磁兼容 EN

61 326

2 电缆端口 接线端子用于电缆最大 ? 1.5 mm RS-485 通讯 数字 : MODBUS RTU 系统 通讯速度

2400 ~

115200 Bauds ( 可设置 ) RS-232 通讯 数字 : ASCII 专用协议 工作温度

0 ~ +50 °C 储存温度

10 ~ +70 °C 使用环境 空气和中性气体 技术规格 继电器和报警功能 内置 个独立且可设置的报警装置

4 组继电器 ( 接点开关 ) ? CPA300-HV 内置

2 个独立且可设置的报警装置:

2 组继电器 ( 接点开关 ) ? 报警功能相关设置: - 参数 ( 差压, 风速, 风量 ) - 每组报警可设定

1 或2组设置点 ( 上升和下降动作 ) - 时间迟滞值 ( 最大

60 秒)-报警动作 ( 上升或下降 ) - 继电器操作模式 : 正向或反向保护 - 报警蜂鸣器 CPA300

4 : 电子阀门寿命

100 万次 优点 无零点偏移 自动校准频率 可关闭或设置

1 到60 分钟 外壳功能 外壳材质 工业塑料 防护等级 IP63 阻燃等级 V

0 as per UL94 外壳尺寸 请参考尺寸图 电缆接入固定 塑料, 电缆最大 ?

7 mm 压力端口 倒刺端口 ? 6.2 mm 重量

1000 克 风速计算公式: 风速 (m/s) = C x C x C x 动压 (Pa) M C T C : 差压探头系数 M C : 测量系统修正系数 (依空气流动条件规格而定) C C : 温度补偿系数, 公式如下: T C = T 574.2 Θ + 156842.77 P0 Θ : 温度 (°C) P : 大气压力 ( Pa )

0 变送器左上方的开关可选择输出信号 种类 ( 请见接线图中的 ) h 或 接线图 接线应由专业技术人员操作 ? 当进行接线时变送器不可供应电源 ? ! 电源供应连接:

24 Vdc 直流电源供应型号 :

230 Vac 交流电源供应型号 : - + - +

24 Vdc 电源供应 电源供应 接线端子 向下 0-10 V 向上 4-20 mA

1 2

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题