编辑: 枪械砖家 | 2019-07-04 |
1 保养・维护和维修 注意 在空气过滤器内排水器积满时,请定期进行输出清 理. 各机型系列 个别注意事项 脉冲喷射控制用 PD PDV PJVB PJVB, FAB31 AB31, AB41E4等 本产品在发生故障时,在确认人或物没有任何不良 影响的同时,请再次采取必要的措施. 对于PD系列的各产品的相关保证范围以及补偿内 容,请参照规格书进行确认. 先导操作气口 操作用电磁阀 操作用配管(管道) IN OUT IN S OUT
524 1 安装・配管・接线时 一旦触摸阶段控制器的电气配线连接部,会有触电感觉. 在电气配线时,必须先切断电源之后再进行各项作业. 另外,请不要触摸开关、端子台、跨接导线以外的部件.
1 注意 固定方法 请设置在无粉尘、无水的场所. 在阶段控制器上如下图所示,配有圆孔 4处a请使用M4 的螺钉进行固定.另外,根据需要请使用附属的隔板. 配线方法 在切断总电源的状态下进行作业. 端子台(TB4用)请使用电缆的截面积0.75mm 3mm(AWG18 AWG12) 的乙烯绝缘阻燃性电缆. 末端部的处理:AC输入以及通向阀输出 ( TB1,TB2 )的配线末 端部,请安装压紧端子. AC输入以及接地 为了防止触电感觉,请一定设置接地线. 请确认使用阀的额定电压,再将合适的电压连接到AC 输入端子 ( V1,V2 ).
1 2
4 使用时 注意 阀的输出 请按照需使用阀的输出端子台SV1开始有顺序地进行连接. 配线后,按照原样嵌入透明端子盖. 使用前的注意 请切断总电源. 请确认是否牢固固定,不要使控制器落下. 配线确认后,按照原样嵌入透明端子盖. 请确认配线的端子台上的螺钉没有松动. 请使用电压表等测试测量仪器确认电源电压.电压的变动, 请在额定电压的±10%的范围内使用. 选定电磁阀时,请选用电磁阀的允许泄漏电流超过规格书上 所表示的输出回路泄漏电流数值以上. 正确的使用方法 请不要用淋湿的手触摸 设定的切换开关(触摸导线或编码开关时)有时会有触电感 觉,所以请把电源开关置于"OFF"之后再进行. 请不要拆卸和改造. 请不要把插座 J6 插在跨接导线上. 请不要在环境温度-10 以下 60以上的场所使用.
2 3 警告 脉冲喷射控制器 OMC2 各机型系列 个别注意事项 厂商 日本压紧端子公司 适合电线 1.04 2.63mm 形式V2 - M4 适合的压紧端子 例 根据压紧端子不同,适合的电线也有变化.
130 安装节距
130 安装节距
4 4.5 a
20 4.5
8 附属隔板(配有4块) AC100V 或AC200V 接地 V1 V2 FG SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 SV6 COM SV7 SV8 SV9 SV10 SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 SV6 SV7 SV8 SV9 SV10 为了安全地使用本产品 控制元件 警告 注意事项 请在使用前务必阅读