1 项 贵州阳光产权交易所有限公司采购文件
5 /80 备注:精密空调、动力环境监控、机柜、配电模块、PDU 为本次项目的主要产品.
三、技术标准 按照《数据中心设计规范》GB50174―2017 中的 B 级机房标准改造、升级.
四、其他要求 1. 对于此次采购的设备,采购人将对中标产品参数的真实性进行审核,若经查实中 标产品不能满足其投标文件中所示的技术要求,将视为虚假应标行为,采购人将按照政 府采购法相关规定上报财政部门及相关监管部门,提出撤销其中标资格并进行进一步处 理,同时保留追究其法律责任的权利.
7 空调配电
1、本项目需要从地下室敷设一根 ZR-YJV4*50+1*25 电缆 到4楼机房, 该路电给
6 台列间空调使用. 电缆长度:
300 米.
2、机房中不设置单独的配电箱,该配电必须集成到一 体化机柜系统中.
1 根8旧设备维 保
1、本项目涵盖旧设备维保服务.目前使用的
2 套KELONG FR-UK33200-200KVA UPS 系统、10 台房间级精密空调(分 别为
4 台KELONG KHNA30BD,2 台KELONG KHNA17AD,2 台KELONG KHJA12A,2 台KELONG KHJA8A) 、7 台精密配 电柜、1 套动环监控均已过保,需要对以上设备进行维保 服务
1 年.
2、为了保障维保的专业性、及时性、可靠性,必须取 的旧设备原厂家的授权.
9 机房线路 整改
1、机房总面积约为
150 平方;
2、总设备数约
300 台,包含机柜约
50 个、服务器约
200 台、网络设备约
32 台、安全设备约
37 台等;
3、布线标准, 采用上走线模式, 符合 GB20174-2017 标准;
(标准颁发)
4、负责设备的配置;
5、本项含为完成整改所需一切耗材、人工等;
6、新扩充的面积需增加防雷接地的均压环.
1 项10 交换机
24 个10/100/1000Base-T,4 个光纤端口;
支........