编辑: ZCYTheFirst 2019-07-04

35 O;

2、18 个机柜相应的承重架;

3、扩充面积约

20 O.

1 项 贵州阳光产权交易所有限公司采购文件

5 /80 备注:精密空调、动力环境监控、机柜、配电模块、PDU 为本次项目的主要产品.

三、技术标准 按照《数据中心设计规范》GB50174―2017 中的 B 级机房标准改造、升级.

四、其他要求 1. 对于此次采购的设备,采购人将对中标产品参数的真实性进行审核,若经查实中 标产品不能满足其投标文件中所示的技术要求,将视为虚假应标行为,采购人将按照政 府采购法相关规定上报财政部门及相关监管部门,提出撤销其中标资格并进行进一步处 理,同时保留追究其法律责任的权利.

7 空调配电

1、本项目需要从地下室敷设一根 ZR-YJV4*50+1*25 电缆 到4楼机房, 该路电给

6 台列间空调使用. 电缆长度:

300 米.

2、机房中不设置单独的配电箱,该配电必须集成到一 体化机柜系统中.

1 根8旧设备维 保

1、本项目涵盖旧设备维保服务.目前使用的

2 套KELONG FR-UK33200-200KVA UPS 系统、10 台房间级精密空调(分 别为

4 台KELONG KHNA30BD,2 台KELONG KHNA17AD,2 台KELONG KHJA12A,2 台KELONG KHJA8A) 、7 台精密配 电柜、1 套动环监控均已过保,需要对以上设备进行维保 服务

1 年.

2、为了保障维保的专业性、及时性、可靠性,必须取 的旧设备原厂家的授权.

9 机房线路 整改

1、机房总面积约为

150 平方;

2、总设备数约

300 台,包含机柜约

50 个、服务器约

200 台、网络设备约

32 台、安全设备约

37 台等;

3、布线标准, 采用上走线模式, 符合 GB20174-2017 标准;

(标准颁发)

4、负责设备的配置;

5、本项含为完成整改所需一切耗材、人工等;

6、新扩充的面积需增加防雷接地的均压环.

1 项10 交换机

24 个10/100/1000Base-T,4 个光纤端口;

支........