402、403―Ⅰ路预留工作状态指示开关

404、405―Ⅱ路预留工作状态指示开关

401、406― 这两个端 口是多余的 接线端子5

502、503― 电气钥匙指示自动,手动操作方式

504、505― 挂锁指示,在任何状态位置(Ⅰ、O、Ⅱ)是否已挂上锁

501、506― 这两个端口是多余的. 普通型+消防24V;

控制电路接线端子 接线端子

102、103―Ⅰ路电源控制输入端子

104、105―Ⅱ路电源控制输入端子

101、106― 注意: 这两个端口不能与其它任何线路连接. 接线端子2 202―203―Ⅰ路远控闭合开关

202、204― O 路远控闭合开关

202、205―Ⅱ路远控闭合开关

201、206―断开为远程控制,短接为自动控制. 接线端子3

301、302―Ⅰ路信号指示

301、303― O 路信号指示

301、304―Ⅱ路信号指示

305、306―消防(24V)强制 零 功能. -125/4SZY NH40 -160/4SZY Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(保护型):控制电路接线端子 接线端子1

101、102― 起动油机信号输出(注:仅适用于Ⅲ型)

103、104― 消防(24V)输入,强制 零 两路开关全断开

105、106― 这两个端口是多余的(不能满足通讯要求). 接线端子2 202―203―Ⅰ路远控闭合开关

202、204― O 路远控闭合开关

202、205―Ⅱ路远控闭合开关

201、206― 断开为自动、短接为远程控制 接线端子3

301、302―Ⅰ路信号指示

301、303― O 路信号指示

301、304―Ⅱ路信号指示 305― N1 开关Ⅰ路零线控制(仅适用于3级) 306― N2 开关Ⅱ路零线控制(仅适用于3级) 接线端子4

402、403―Ⅰ路预留工作状态指示开关

404、405―Ⅱ路预留工作状态指示开关

401、406― 这两个端口是多余的 接线端子5

502、503― 电气钥匙指示自动,手动操作方式

504、505― 挂锁指示,在任何状态位置(Ⅰ、O、Ⅱ)是否挂上锁

501、506― 这两个端口是多余的. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型控制电路接线端子 160-3150/4极 (例:NH40-160/4SZⅠ、Ⅱ或Ⅲ) (仅适用于Ⅲ型) (仅适用于Ⅰ和Ⅱ型)

401 402

403 404

405 406 预断 PREBREAK 开路为手动 闭合为自动 开路为挂锁 闭合为不挂锁 Control

201 202

203 204

205 206 仅限3极开关 N1 N2 接线端子1接线端子2接线端子4接线端子1接线端子3接线端子5油机 位置 NH40-16~100/4SZY NH40 -630/4SZY -400/4SZY -315/4SZY >

>

让电尽其所能A-413 配电电器

6 接线示意图 ~ 6.1 16A 100A 4极普通型主开关接线示意图 HL1 HL2分别为常用电源、备用电源来电指示灯;

HD1 Hd2分别为常用电源、备用电源投入指示灯;

302~305为开关端子. 6.2 125A~3150A 普通型主开关接线示意图 HL1 HL2分别为常用电源、备用电源来电指示灯;

HD1 HD2分别为常用电源、备用电源投入指示灯;

FU1 FU2为5A保险丝;

~

301 306为开关端子. 备用电源 常用电源 负载输出端 接至开关负载输出端 接至负载输出端 负载输出端 备用电源 常用电源 (特别注意接线顺序) A相 B相 C相 N相 NH40-400/4SZYFH NH40 -1600/4SZY -1250/4SZY NH40-1000/4SZY 让电尽其所能>

>

A-414 配电电器 6.3 按不同工作方式2号端子具体接线方法如下: a.自动接线方式 b.远程控制及置 O (双路电源均断开)接线方式 注:SB

1、SB2为外接按钮开关

201 202

203 204

205 206 201和206短接为自动

201 202

203 204

205 206 强制置 O 触头(无源) c.自动+远程控制接线方式(注:SB

1、SB2为外接按钮开关)