编辑: 烂衣小孩 | 2019-07-04 |
L推出了OCUS644箱式变电站弧光保护系统, 为箱变提供了最专业和最经济的弧光保护解决方案. OCUS644箱式变电站弧光保护系统由OCUS644弧光保护主体单元、弧光传感 器和AC09弧光扩展单元组成.针对于箱变电器种类多的特点,OCUS644可实 现对高压柜、变压器及低压柜的区域性弧光保护,同时还提供了CBFP和反向供 电保护功能.OCUS644弧光报警阀值可根据现场的光源特性设置.用户可根据 需求选配DH1000系列人机界面. 您可以开始了......
3 Copyright ?2016 D&
L Electric Technology LTD. NO 名称 A 电流输入端子 B HMI接口 C LED显示 D 按键 E 电流阀值调节旋钮 F 拨码开关 G 工作状态指示灯 H 光纤传感器接口 I 复位按键 J 数字量输入输出端子 产品介绍/硬件部位介绍 图1-1 硬件说明 表1-1 硬件部位介绍
4 Copyright ?2016 D&
L Electric Technology LTD. Copyright ?2016 D&
L Electric Technology LTD. D&
L技术参数测量之环境满足国际电工协会标准. 产品介绍/技术参数 技术参数 以下内容为OCUS644系列设备的相关技术参数,包括: EMC环境测试标准 工作电源 继电器输出 电流测量 传感器接口 RS485通讯 环境条件 表1-2 环境测试标准 传导辐射测试 EN55011 静态放电测试 EN61000-4-2 快速瞬变测试 EN61000-4-4 浪涌(冲击)测试 EN61000-4-5 RF电磁场测试 EN61000-4-3 传导RF场测试 EN61000-4-6 电磁发射测试 EN50081-2 电磁抗扰度测试 EN50082-2 下表为OCUS644系列设备的测试标准. 注意 Copyright ?2016 D&
L Electric Technology LTD.
5 Copyright ?2016 D&
L Electric Technology LTD. 产品介绍/技术参数 下表为OCUS644系列设备的供电要求,不满足此要 求会造成设备不稳定或损坏. 表1-3 注意 工作电源 输入电压 24V DC 最大功耗 6W 注意 下表为OCUS644系列继电器输出技术规格总表.超 过产品设计的额定电压或电流值会对设备造成严重 的损坏. 表1-4 继电器输出 继电器数量
4 额定电压 ≤250V AC/DC 持续运行 5A 切断和运行0.5s 30A 切断和运行3s 15A 切断能力DC(当时间常数L/R=40ms) 50W 接点材料 AgCdO2 动作时间 ≤5ms
6 Copyright ?2016 D&
L Electric Technology LTD. Copyright ?2016 D&
L Electric Technology LTD. 下表为OCUS644系列电流测量技术规格总表. 注意 表1-5 电流测量 电流额定值 5A 电流测量精度 5% 最大测量值 50A 瞬时最大值 20倍额定值/秒 定制范围 0.05~10.00倍额定值(推荐0.5~9.5倍) 频率范围 40~65Hz 产品介绍/技术参数 注意 下表为OCUS644系列传感器接口技术规格总表.超 过产品设计的额定电压或电流值会对设备造成严重 的损坏. 表1-6 传感器接口 接口数量 3*AS+1*OS 接口电压 12V DC 连接弧光 不可带电连接 传感器功率消耗 20mA/个 总功率消耗 50mA+(nx20mA) (n为动作传感器数量) Copyright ?2016 D&
L Electric Technology LTD.
7 Copyright ?2016 D&
L Electric Technology LTD. 表1-7 注意 下表为OCUS644系列RS485通讯技术规格总表. RS485通讯 电气连接 屏蔽双绞线 通讯端口 RS485 2线 半双工 通讯协议 Modbus RTU 通讯速率 1200-38400bps 产品介绍/技术参数 注意 下表为OCUS644系列设备使用环境输入的技术规格 总表.安装使用或储藏环境必须满足设计制定的温 度及湿度要求,否则会对设备造成元件氧化或绝缘 短路. 环境条件 工作温度 -20°C~+75°C 存储和运输温度 -40°C~+85°C 工作湿度 5% to 95%不结露 表1-8