编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-07-04

1、AU2 分别对应报警输出动作,其余指示灯本系列仪表不用. 4.2 改变设定温度 在基本显示状态下,如果参数锁没有锁上,可通过按 、 、 键来 修改下显示窗口显示的设定温度控制值.按 键减小数据,按 键增加 数据,可修改数值位的小数点同时闪动(如同光标).按键并保持不放,可以 快速地增加 / 减少数值,并且速度会随小数点会右移自动加快(3 级速度). 而按 键则可直接移动修改数据的位置(光标),按或键可修改闪 动位置的数值, 操作快捷. 给定值可设置的最大数受参数SPL 及SPH 参数限制, 出厂时,该限制范围是 0~400℃. 按 键可减小数据 ;

按键并保 持不放,可以快速地减少数值. 按 键可增加数据 ;

按键并保 持不放,可以快速地增加数值. 按 键则可直接移动修改数据 的位置(光标) . 4.3 自整定 (AT) 操作 采用 AI 人工智能 PID 方式进行控制时,可进行自整定(AT)操作来确定 PID 调节参数.在基本显示状态下按 键并保持

2 秒,将出现 At 参数,按 键将下显示窗的 oFF 修改 on,再按 键确认即可开始执行自整定功能. 在基本显示状态下仪表下显示窗将闪动显示 At 字样,此时仪表执行位式调节, 经2个振荡周期后,仪表内部微处理器可自动计算出 PID 参数并结束自整定. 如果要提前放弃自整定,可再按 键并保持约

2 秒钟调出 At 参数,将on 设 置为 oFF 后按 键确认即可. 注1:AI-218 采用先进的综合了 AI 人工智能技术的 PID 调节算法(简称 APID),解决了标准 PID 算法容易超调的问题,控制精度高. 注2:系统在不同给定值下整定得出的参数值不完全相同,执行自整定功 能前,应先将给定值 SV 设置在最常用值或是中间值上,如果系统是保温性能 好的电炉, 给定值应设置在系统使用的最大值上, 自整定过程中禁止修改SV 值. 视不同系统,自整定需要的时间可从数秒至数小时不等. 注3:位式调节回差参数 CHYS 的设置对自整定过程也有影响,一般 CHYS 的设定值越小自整定参数准确度越高.但CHYS 值如果过小则可能因 输入波动引起位式调节的误动作,这样反而可能整定出彻底错误的参数,推荐 CHYS=2.0. 注4:自整定刚结束时控制效果可能还不是最佳,由于有学习功能,因此 使用一段时间后方可获得最佳效果. 保持2秒 开始执行自 整定功能 在基本显示状态下 闪动显示 At 字样 按键按键按键5. 设置参数 在基本设置状态下按 键并保持约

2 秒钟, 即进入现场参数表.按 键可显示下一参数. 如果参数没有锁上, 用、、等键可修改参 数值.按 键并保持不放,可返回显示上一参数.先按 键不放接着再按 键可退出设置参数状态.如果没有按键操作,约30 秒钟后会自动退出设 置参数状态.设置 Loc=808,可进入系统参数表,如下表. 修改参数值 按 键保持2秒按键2秒按键按........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题