编辑: ok2015 2019-07-04

3、劳动定员 本项目劳动定员

120 人,其中

70 名常驻人员在厂区内食宿,50 名销售人员不在厂区 内食宿,年工作日

300 天,每天工作

24 小时(3 班制,每班

8 小时).

4、能耗、给排水 (1)给水 本项目用水主要为锅炉补充用水、冷冻机循环水塔用水、除臭系统补充水、场地冲洗 水和员工生活用水,均由市政管网提供. 根据建设单位提供的资料,锅炉补水量约为 1.5m3 /h,每天工作 24h,年工作 300d, 则锅炉年用水量为 10800m3 /a;

项目原料库等区域采用送冷风降温,冷冻机组采用水冷, 冷冻机组设置一个 10m3 循环水塔, 循环水塔的水循环使用不外排, 需定期补充损失的水, 循环水塔每天损失量按循环水塔容积 5%计,即每天需补充的水量为 0.5m3 ,年补充量为 150m3 ;

臭气处理用水循环使用不外排,循环水池设计总容积约为 100m3 ,定期补充损失 的水,每天补充水量按 1%计,则年补充水量为 300m3 ;

根据建设单位提供的资料,按每 月冲洗一次,每次冲洗用水量为 4.5m3 ,则年用水量约 54m3 . 项目劳动定员

120 人,其中

70 人在厂区内食宿.根据《广东省用水定额》 (DB/T1461-2014),食宿员工用水量参考 表5居民生活用水定额表 中 城镇居民 小城 镇 、用水量按 0.155m3 /d・人计,非食宿员工用水量参考 表4城镇公共用水定额表 中 机 关事业单位 无食堂和浴室 、 用水量按 0.04m3 /d・人计, 则项目员工生活用水量为 12.85m3 /d (3855m3 /a). (2)排水 本项目排水实行雨污分流制,生产废水不外排,外排废水主要为生活污水. 厂区内的雨水经过重力作用汇流至雨水沟;

根据建设单位提供的资料, 锅炉废水每次 排放量约 100L,年排放约

100 次,故排放量约 10m3 /a,排放的锅炉废水冷却后作厂区绿 化用水,不外排;

锅炉用水为软化水,软化水拟采用离子交换工艺制备,制备过程会产生 废水,废水产生量一般为 3%~6%(本评价按 5%计),即软化产生的浓水年产生量为

6 540m3 /a,浓水主要含钙镁等离子,可用于项目内绿化,不外排;

冷冻机循环水塔的水循 环使用不外排;

臭气处理用水存在 COD、NH3-N 高和 pH 变化大等特点,项目臭气用水 采用 调节池+初沉池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池+纤维过滤器 处理后循环回用, 不外排. 生活污水排放系数按用水量90% 计算,则建成后生活污水排放量为11.57m3 /d(3470m3 /a).项目生活污水经 化粪池+一体化生活污水处理设施 处理,达到 广东省 《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段一级标准后, 排入沙岗坑主渠(土名),汇入大湾水后间排西江. 项目水平衡见图 1-1. 图1-1 项目水平衡图(单位:m3 /a) (3)供电 用电由当地市政供电提供,主要用于生产和生活办公,年用电量约为

900 万kw・h.

三、本项目产业政策相符性和选址合理性分析

1、政策相符性分析 根据国家发展和改革委员会发布的 《产业结构调整指导目录(2011 年本修订)》 (国发2470 处理后循环使用

100 损耗

385 三级化粪池+一体化 处理后排放 10250;

损耗或蒸煮进入产品 550(浓水 540,锅炉排水 10);

回用厂区绿化

550 臭气处理用水

400 损耗

300 场地冲洗用水

54 54,多数蒸发,少数收集后用厂区绿化用水 冷却水塔用水

160 损耗

150 循环使用

10 生活及办公用水

3855 锅炉用水

10800 自来水15269

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题