编辑: NaluLee 2019-07-04

3 个引出线从发电机励端底部引出,

6 个 中性点引出线从发电机励端上部抽出, 这是 TBB- 1000型发电机的特点, 对保护设置极为重要.而气 体冷凝器垂直立于电机的两端.定子的端盖内部由 通风机的扩散器盖住, 外部由单环流的油密封封闭. 两极发电机定子铁心与机座的隔振方式采用弹性定 位筋, 结构简单, 隔振效果好.由于半速发电机定子 铁心为八节点振动, 且振幅只达到两极电机的一 半[8] , 因此振幅很小, 故定子铁心和机座之间采用 刚性连接.三菱公司

1 100 MW 四极发电机机座采 用了传统的立式弹性板隔振结构.

1 3

2 4

5 6

7 8

11 9

9 10

12 1. 转子;

2. 定子;

3. 气体冷却器;

4. 锚爪底脚;

5. 零线引出;

6. 端盖;

7. 轴密封;

8. 轴承;

9. 底座;

10. 引水管;

11. 定子引出线 图2TBB- 1000-4 型汽轮发电机 Fig.

2 TBB- 1000-4 turbine generator 为了保证 TBB- 1000-

2 型汽轮发电机的高可靠 性, 对两极汽轮发电机进行了研究并在结构改进方 面上借鉴了 TBB- 1000-

4 四极汽轮发电机经验.两 极电机更加注意了定子绕组端部的固定、 定子端部 区域温升的降低、 转子各部件强度的提高、 励磁绕组 的冷却效果.主要采取了以下措施: (a) 定子绕组端部固定的要求更高, 采用玻璃 纤维内绑环来取代以前的结构;

(b) 绕组端部各个部件的固定采用高强度的玻 璃钢替代以前采用的金属;

(c) 安装水路用于冷却定子铁心压圈最热区域 (端部铜屏蔽)― ― ―端面圆环部分;

(d) 压圈上开有冷却窗孔, 氢气通过窗孔单向 流动, 对压圈进行强迫冷却;

(e) 转子槽和通风槽采用轻质杜拉铝的特殊 合金;

(f) 气隙内安置纵向隔板和横向隔板, 以加强 冷却.

3 温升试验 从表 2[ 2] 可以看出, 定子绕组有效部分的发热 处于较低水平. 表21000 MW 汽轮发电机有效部分和冷却介质 的最高温升(℃) Table

2 Highest temperature rise of cooling medium and effective parts aboue 1000MW turbine generator TBB-1000-4 TBB-1000-2 TBB-1000-4 TBB-1000-2 TBB-1000-4 TBB-1000-2 TBB-1000-4 TBB-1000-2 定子 绕组 1.3 %%7.9 %%4.7 %%8.3 15.5 %%8.7 12.6 - 定子 铁心 1.3 %%3.6 %%8.7

16 11.5 15.4 15.1 - 转子 绕组 2.5 %%4.5 %%5.9 %%7.8 19.0 22.1 35.5 39.0 定子绕组 内蒸馏水 0.1 0.3 0.8 1.0 19.0%% 19.3%% 4.0 8.8 冷却 气体 3.0 %%4.8 %%6.3 %%8.6 %%9.7 13.1 10.7 16.4 工况空载U=0 空载U=UH 短路 部分 反接 发电机型号 为了测试额定励磁电流下转子的温升, 同时又要 限制试验过程中的定子电流, 在厂内进行了励磁绕组 部分反接的所谓 双线连接 的三相稳态短路试验 [ 2, 9] . 在进行该项试验时, 在每个磁极上有两个线圈被反向 连接, 以便所产生的磁通与其余线圈产生的磁通方向 相反, 于是, 每极总磁通减少 . 双线连接 试验结束 后, 再恢复成正常的连接.试验时保持励磁电流为额 定值, 得到了两台发电机转子绕组的温升(表2).在该 试验条件下两极汽轮发电机的定子三相稳态短路电流 为额定值的 68%, 而四极汽轮发电机的定子三相稳态 短路电流为额定值的 36%.这就使得两极汽轮发电机 的冷却水和冷却气体的发热较高. 励磁绕组部分反接时两种电机定子电流的差别 可以解释为它们在试验时转子线圈反接数与线圈总 数的比值有差别. 与只有纵向气隙隔板相比, 在轴向上纵向、 横向都 加气隙隔板时的冷却效果更为显著, 在绕组热负荷相 同的情况下, 转子绕组温升相对降低了

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)