编辑: ok2015 | 2019-07-04 |
8 建设规模 项目建成后预计年生产清肝降压胶囊产品12000万粒/年;
进行研发实验10 次/年.
9 环保措施 大气污染物防 治 项目制剂车间产生的医药尘由补带除尘器过滤处理后 排放;
研发实验室有机试剂挥发产生的有机废气由活性 炭装置吸附后排放.项目共设一个排气口,位于所在建 筑楼顶,高度为
15 米. 水污染物防治 项目产生的容器清洗废水和检验废液中经污水处理设 备处理后与项目生活污水和制备废水排入化粪池预处 理,最终经市政管网排入天堂河污水处理厂. 噪声污染防治 选用低噪声设备,合理布局,墙体隔声. 固体废物 生活垃圾集中收集,由环卫部门统一清运;
危险废物由 资质单位定期处置;
一般工业固体废物交物资部门回收 再利用.
三、建设地址、周边关系及平面布置 1.建设地点 本项目建设地点位于北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路
50 号院
8 号楼,中心地理坐标为北纬 39° 41′39″、东经 116° 16′ 05″. 项目地理位置详见《附图
1 项目地理位置示意图》.
3 2.周边关系 项目所在的华佗路
50 号院
8 号楼为地上三层建筑,本项目租用
8 号楼 1-3 层,总建 筑面积 2373.29 m2 .本项目周边环境如下: 东侧:紧邻建筑外墙,隔院内道路
20 米为华佗路
50 号院
9 号楼. 南侧:紧邻建筑外墙,隔院内道路
10 米为华佗路
50 号院
12 号楼;
西侧:紧邻华佗路
50 号院
7 号楼;
北侧:紧邻建筑外墙,隔院内道路
12 米为华佗路
50 号院
5 号楼. 项目周边环境关系详见《图2项目周边关系及监测点位示意图》. 3.总平面布置 本项目租用华佗路
50 号院
8 号楼,经营场所共三层,平面布局如下: 一层为生产区,主要布置粉碎间、压片间、磨具间、中转站、胶囊填充、制粒间、外 包间、内包间、中转站等.因建筑挑高较高,建设单位在一层东侧上方搭建设备平台,主 要有空调机房、空压机房、纯水机房等. 二层为库房区,主要布置包材库、成品库、阴凉库、辅料库、档案室、留样室、不合 格品库、仓库管理和污水设备间等. 三层为实验室和办公区,主要布置试剂间、理化间、液相室、原子吸收间、高温室、 QC 办公室、培训室、财务室和办公室等,其中危废间位于三层西侧. 项目平面布置详见《附图
3 项目平面布置示意图》.
四、主要生产设备 建设单位利用已有研发用房进行经营, 施工期只进行内部装修和设备的安装调试, 无 土建施工. 主要设备见下表. 表2 运营期间主要设备汇总表 序号 设备名称 型号 数量 生产设备
1 万能粉碎机 30B 台2喷雾干燥制粒机 FL-120D 台3电子称 / 台4二维混合机 HR-2000 台5全自动胶囊填充机 NJP-1200B 台6压片机 ZPT26 台7高效包衣机 BG-150D 台48铝塑包装机 DPP-250FI 台9颗粒包装机
60 型台10 整粒机 / 台11 旋振筛 ZS-515 台 研发实验设备
12 恒温恒湿试验箱 /
1 个13 药品稳定试验箱 /
1 个14 霉菌培养箱 /
1 个15 隔水式培养箱 /
1 个16 电热恒温培养箱 /
1 个17 冰箱 /
3 台18 冷柜 /
1 台19 立式压力蒸汽灭菌器 /
1 个20 微波炉 /
1 个21 生物安全柜 /
1 台22 原子吸收分光光度计 /
1 个23 压缩空气机 /
1 个24 冷水机 /
1 个25 气相色谱仪 /
1 台26 高效液相色谱仪 /