编辑: 鱼饵虫 | 2019-07-04 |
(一)教育培训计划 1. 有年度安全教育培训计划. 2. 有安全教育和培训的记录,并规范存档.
(二)活动组织与实施 1. 开展了教职工、研究生、本科生安全教育与培训,有资料 存档. 2. 开展了结合学科特点的应急演练,有资料存档.
(三)宣传 1. 在本单位网站设立专门的板块开展安全宣传、报道. 2. 设有安全教育宣传窗,或有宣传画、标语、提示等. 3. 通过各种信息平台对师生进行安全方面的知识传输和温 馨提醒. 第九条 实验室环境与管理
(一)场所 1. 每个房间门口挂有安全信息牌,信息包括安全责任人、涉 及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等,并及时更新. 2. 实验室张贴针对危险源的安全警示标识. 3. 实验室消防通道通畅,公共场所、通道无堆放仪器、物品 现象. 4. 实验室门上有观察窗,外开门不阻挡逃生路径. 5. 所有房间的钥匙有备用,存放在单位办公室或传达室内, ―5― 由专人管理. 6. 超过
200 平米的实验室或楼层应具有至少两处紧急出口.
(二)卫生与环境 1. 有毒有害实验区与学习区明确分开,布局合理. 2. 实验室物品摆放有序, 卫生状况良好;
实验完毕物品归位. 3. 不存在门开着而无人的现象. 4. 无废弃物品(如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等) .
(三)危险品仓库与中转站 1. 照明和消防设施符合国家相关规定,正确配备灭火器材 (如灭火器、灭火毯等) . 2. 安装监控、报警装置、通风装置和喷淋装置. 3. 张贴安全警示标识. 4. 化学品、废弃物分类区域明确,规范放置.
(四)场所其它安全 1. 楼层或实验室配备了急救药箱,药箱不上锁、药品在保质 期内. 2. 实验室内不放无关物品,如电动车、自行车等. 3. 实验室内不存放或烧煮食物、饮食;
不在实验室内睡觉过 夜. 4. 实验室内无吸烟现象;
实验室不得使用可燃性蚊香. 5. 屋顶天花板安全固定. 第十条 安全设施
(一)消防设施 1. 根据实验室情况配置相应的消防器材(烟感报警器、灭火 器、灭火毯、消防栓、沙桶等) ,并正常有效. 2. 实验大楼有逃生线路指示图,并安装了应急指示灯. 3. 灭火器配备数量合理、种类合适,无过期现象,摆放位置 ―6― 利于取用. 4. 重点部位有防盗和监控设施,包括剧毒品、病原微生物和 放射源存放点等.
(二)应急喷淋装置 1. 化学和生物类实验室有应急喷淋装置和洗眼装置,且正常 有效并有巡检记录. 2. 应急喷淋装置水管总阀处常开状,喷头下方无障碍物. 3. 应急喷淋装置水压能保障出水畅通,洗眼装置的水压适中 以保证一定的出水高度. 4. 实验室内有毛巾或毛巾毯并置于应急喷淋装置附近,随时 可用.
(三)通风系统 1. 配备符合要求的通风系统;
对于排放有毒有味废气体的实 验室,有吸收过滤装置. 2. 通风系统运行正常,有风速测定等维护、检修记录. 3. 换气扇使用正常. 4. 屋顶风机固定无松动、无异常噪声. 5. 使用可燃气体场所应采用防爆通风机. 第十一条 水电安全
(一)用电基础安全 1. 插头插座功率需匹配,无私自改装现象. 2. 不乱拉乱接电线,无电线老化、使用花线和木质配电板的 现象. 3. 多个大功率仪器不使用同一个接线板. 4. 不能多个接线板串联、接线板不直接放在地面;
无电源插 座未固定、插座插头破损现象. 5. 大功率仪器(包括空调等)有专用插座,用电负荷满足要 ―7― 求;